大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,我說不行至少要2*150才行,甲方問為為什么,并要求出具計算公式來證明,這我就犯難了,以前一直查電纜載流量的表,現在跟我要計算公示,我就不知道怎么解釋了,請大家幫?。?qǐng)問怎么從已知電流計算出需用電纜的線徑,要公式計算,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,只從載流角度計算。 謝謝謝謝了
電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,有的公式后面還乘以10的平方,有的沒有,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,請高手指點一二!
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變?!边@句話可供參考么??
各種計算公式全集.part01.rar
求變壓器短路阻抗計算公式
在工業與民用配電設計手冊(第三版)P156 有相關計算零序阻抗的說明,但是沒有具體的計算公式;套用P538里面的公式,沒發現保護線零序阻抗和相線零序阻抗計算公式 ,有哪位對這種基礎性公式熟悉的,給剖析一下,表4-24里面Xphp是怎么算出來的,
電線電纜常用計算公式_secret.rar
1.電力電纜的成本價格計算公式: YJV銅芯電力電纜系列價格公式如下:銅的重量X銅價計算:絲經÷2=1.25X1.25X3.14=平方數X絲的根數X0.89X當時銅價+10%的加工費。2.橡套電纜的成本價格計算 平方X1.83=銅的重量X當時的銅價+橡膠的價格(重量X0.4元/斤)=成本價格+10%的加工費
哪位手頭有手冊,幫我查一下,萬分感謝!0.1*U*L那個公式太粗。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少?
本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 編輯 大神們!最近碰到了一個問題,就是地下室基礎土方開挖時算方量,在網上看到了好幾個計算公式,我怎么看到好幾個公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位專業人士幫我解決下 不知道大神們都是用的什么方法算的。用那個公式比較準確?
供暖室外計算溫度:
知識點:混凝土護坡斜坡
1、08K132里面有一個關于吊桿強度校驗的公式,吊桿截面積F=總重量/210=19.74mm2。請問這個公式是什么原理,210這個數字代表什么?2、求等邊角鋼的截面抵抗矩相關數據,請問該從什么地方查到?網上有大概查了一下,不知是否正確,根據圖集的舉例,2000*1250的鍍鋅風管至少需要用到90*90*8的等邊角鋼(抵抗矩為15.51cm3),但實際施工中僅用到50*50*5即可,難道平常的經驗選擇有誤?還是所查數據有誤。請高手予以解惑,謝謝!
我最近開始用一個電纜計算程序考慮電纜選型,發現計算程序計算出來的電纜型號我自己計算的要高一個等級,自己計算方式應該沒什么大的問題,好多工程已經驗證,我是該相信程序還是自己計算的。
ΔP1--首層環路的資用壓頭 Pa ΔP2--頂層環路的資用壓頭 Pa (2) 式中:ΔP1h--首層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔP2h--頂層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔPy--主立管沿程阻力 Pa ΔPg--主立管局部阻力 Pa H--頂層散熱器與首層散熱器之間的高差 m h--重力水頭 Pa/m ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)為什么會得出這個公式呢?
大蝦幫忙啊!具體情況是:空調設備層的噪音級計算。有22臺室外機(多聯機),每臺噪音64DBA,室外機間距離,0.5米左右。要怎么計算噪音級?。窟€有有什么措施可以減少噪音對上下樓層的影響?
電纜阻抗計算公式
電纜阻抗計算公式專題,為您提供電纜阻抗計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜阻抗計算公式 相關的專業交流討論,更多電纜阻抗計算公式相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題