圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周囆機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周嚹有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周囏須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周嚹有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周嚹有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
電纜橋架 貼梁安裝可以嗎
SHT801-2000 電纜橋架安裝圖.pdf
希望大家用的上
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:43 編輯 JB T10216-2000電纜橋架標準
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑。根據這個只能求出轉彎半徑。但具體計算時是按多少角度來算呢,90度嗎還是其它角度。例如185mm2的電纜,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢?還是采用的的方法計算
小弟新人,今天看了一早上關于壓降的資料,越看越暈了。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,弄清楚一點。大型市場里面的路燈,雙側布燈,燈桿6m.間距15m。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800?)負荷就算10kw吧。請問怎么算壓降,請給出具體公式。(需要考慮些什么,我看資料說考慮壓降。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,要考慮電抗,靈敏度。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})
電纜橋架的選用與計算方法 來源:電力知識課堂 點擊免費試聽課:
找到一個電子版的橋架的規范
我廠有一聯絡變需加裝35KV側電纜,高壓側電壓35KV,電流206A,中壓側相同,低壓測6300V,電流572A,請問電纜選多粗,用不用考慮負荷情況。(中側帶一備用廠變做其它四臺廠變后備1#68.1A2#68.1A3#55A4#146A.6KV側572A)請問保護定值如何整定?
1、電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m 2、電纜橋架內側的彎曲半徑不應小于0.3m. 3、兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,其間凈距不小于0.6m,橋架距墻壁或柱邊凈距不小于100mm. 這些要求出自于哪本規范或圖集。希望各位前輩指導下。
電纜橋架安裝22D701-3 ,帶書簽
1、電纜橋架的載荷G計算式: G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+...... 式中: n1、n2、n3...為相應電纜的根數; g1、g2、g3...為各電纜單位長度重量(kg/m)。 G的計算值應小于橋架的允許均布載荷(參照各橋架的載荷曲線圖),當電纜橋架在室外安裝時,還應計入風雪載荷。2、電纜橋架寬度b計算式: 對電力電纜: b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+...... 式中: n1、n2、n3...為相應電纜的根數; d1、d2、d3...為各電纜外徑; k1、k2、k3...為相應電纜凈間距(K>d/4)。 對控制電纜: b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+...... n1、n2、n3...為相應電纜的根數; S1、S2、S3...為各電纜橫截面積(按電纜外徑計算); S----橋架空間橫截面積 h----橋架空間凈高。
福建省東方叢森機電科技有限公司武漢分公司推廣的新產品,安裝快捷,維護方便,產品使用壽命長。
我們主管讓我們做橋架的電纜填充率,想請教各位,是不是把所有的電纜的截面積加起來除以橋架的截面積就可以了?謝謝了!!!
知道電纜根數和規格如何計算橋架大???BV電線19路3*10+4路3*16,即57根10個平方毫米和12根16個平方毫米的,需要多大橋架?請教?
QB-T 1453-2003 電纜橋架
電纜橋架 計算
電纜橋架 計算專題,為您提供電纜橋架 計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架 計算 相關的專業交流討論,更多電纜橋架 計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子