  • 知道電纜根數和規格如何計算橋架大小?

    知道電纜根數和規格如何計算橋架大小?BV電線19路3*10+4路3*16,即57根10個平方毫米和12根16個平方毫米的,需要多大橋架?請教?

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 請教電纜壓降、線損如何計算?

    電機電源每相采用2根1*240平方VV電纜并聯供電,供電距離280米,電流約600A,請問線路壓降會有多大?如何計算?如何計算線路損耗?

  • 【請教】電纜的電壓損失如何計算

    請問,50KW負荷,600米距離,選用3*70+2*35銅芯電纜可以嗎?請朋友用天正軟件計算電壓損失為9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS計算,為5.71。若用R=Ρl/電纜截面,△U=IR計算,△U%為3。請求各位幫忙指點一個正確的算法,選用 70的電纜到底可以嗎? 謝謝??!

  • 關于鋁合金電纜橋架與鋼支架的隔離?

    各位前輩,近日在施工中遇到鋁合金橋架,查看規范GB50303-2002中說:鋁合金橋架與鋼支架固定時,有相互間絕緣防電化腐蝕的措施,請問各位前輩,在鋁合金橋架施工當中各位是如何采取的放電化腐蝕的措施呢?謝謝了。

  • 關于電纜及橋架的轉彎半徑計算問題

    關于電纜及橋架的轉彎半徑計算問題

    本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑。根據這個只能求出轉彎半徑。但具體計算時是按多少角度來算呢,90度嗎還是其它角度。例如185mm2的電纜,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢?還是采用的的方法計算

  • 機房內綜合管道支架如何計算?

    機房內綜合管道支架如何計算?

    請教各位一個問題,機房內的綜合管道支架一般是如何計算的?如應該選用多大的型鋼能夠滿足使用要求? 目前有沒有軟件可以完成這樣的計算? 下面圖片是看到幾個公司的標書上的計算,不知道是用什么軟件做的?

  • 電纜的電壓損失如何計算電纜長度?

    電纜的電壓損失如何計算電纜長度?

    負荷為10KW,因數為:0.9,采用VV電纜6mm2,請問這條電纜可以配多長距離?

  • 電纜橋架的選用與計算方法

    電纜橋架的選用與計算方法 來源:電力知識課堂 點擊免費試聽課:

  • 預算中管道支架如何計算

    預算中給水管道支架怎么計算,噴淋管道支架怎么計算,按經驗算法算是把所有不同管徑的管道長度累加,然后乘一系數嗎?如果是要分別乘多少的系數?(最好是廈門地區的數值)

  • 哪位朋友有隧道電纜支架的計算軟件啊

    如何選擇電纜支架,主要是指力的計算軟件,我需要10層支架,層間距250mm,每層支架的長度650mm,豎的主材我相用50*5角鋼,橫的材料用40*4的角鋼,每層放置4根YJV22-10 3*240的電纜,上人按照90kg計算,這樣的支架可以嗎?大家看看我選擇的角鋼規格可以嗎?我不會校驗角鋼力的問題,所以請大家幫?,有計算用的軟件更好了,謝謝。

  • 電氣預算中電纜橋架的豎井安裝部分應該如何計算?

    電氣預算中電纜橋架的豎井安裝部分應該如何計算?指橋架安裝而非電纜敷設!可以用全統2000以前的解釋套價或電力行業定額套價.

  • 電纜橋架自己切角度應該怎么計算

    電纜線槽自己切角度應該怎么計算。假如400*100的電纜線槽要切個水平45度要怎么切,立式45度要怎么切,還有其他規格的線槽要怎么計算

  • 關于電纜鹵含量和非金屬含量如何計算?

    關于地庫內敷設電纜有沒有電纜鹵含量和非金屬含量超標這一說?如果有,關于電纜鹵含量和非金屬含量如何計算? 謝謝大家了,歡迎大家踴躍發言~

  • 電纜支架、橋架設計及施工安裝要點

    電纜支架、橋架設計及施工安裝要點

    1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架、橋架的安裝。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支、橋架敷設應平直整齊,連接應連續無間斷,并應緊貼墻面固定,接口應平直、嚴密,蓋板應齊全、平整、無翹角。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺。b) 應適應使用環境的耐久穩固。c) 應滿足所需的承載能力。d) 應符合工程防火要求。(2)電纜支架的強度,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,計入900N的附加集中荷載。b) 機械化施工時,計入縱向拉力、橫向推力和滑輪重量等影響。c) 在戶外時,計入可能