通常大家用預分支都是低壓出線用普通電纜到電井始端設過路箱后垂直端才用預分支電纜。預分支電纜是否可以從低壓柜出線到貫穿電井末端?那么是否就可以不用設過路箱了呢?
去年做了鄭州的一個項目,里邊的住宅用到了預分支電纜。關于預分支電纜有一些問題,為什么分支電纜的長度不能超過3m?(去年做設計時同學告訴我的)我問了一下同學,跟我說是參見《低壓配電設計規范》 GB50054-2011第6.2.5條。首先,當時他跟我說時這個規范還沒有實施。其次,關于這條規范,我覺得是不是我理解的不到位呢……《低壓配電設計規范》 GB50054-2011 6.2.5 短路保護電器應裝設在回路首端和回路導體載流量減小的地方。當不能設置在回路導體載流量減小的地方時,應采用下列措施:1 短路保護電器至回路導體載流量減小處的這一段線路長度,不應超過3m; 我想知道,這一句的3m,指的是圖中的1段還是2段。我的理解是,“短路保護電器應裝設在回路首端和回路導體載流量減小的地方”,規范上說了,“當不能設置在回路導體載流量減小的地方時,應采用下
請教大家如何檢查預分支電纜的質量?我們現在這個項目用的江蘇寶勝的,不知道品牌怎么樣?大家平常在現場是如何把關他的質量的?
預分支電纜型號規格為 YDF-YJV-4(1*150)+1(1*70)/4(1*35)+1(1*16)我的理解就是4根150mm2的單芯電纜加一根70mm2的單芯電纜的敷設1.150mm2電纜敷設子目(2-626 *0.67):工程量*42.70mm2電纜敷設子目(2-625 *0.67):工程量*13.150mm2戶內干包式電纜頭制安子目(2-630 *1.2):150mm2單芯電纜根數4個4.70mm2戶內干包式電纜頭制安子目(2-629 *1.2):70mm2單芯電纜根數1個分支電纜敷設部分1.35mm2電纜敷設子目(2-624 *0.67):工程量*42.16mm2電纜敷設子目(2-624 *0.67):工程量*13.35mm2戶內干包式電纜頭制安子目(2-630 *1.2):150mm2單芯電纜根數4個4.16mm2戶內干包式電纜頭制安子目(2-629 *1.2):70mm2單芯電纜根數1個請問我這樣理解對嗎
《山東省安裝工程計價依據綜合解釋》中第二冊第7條:預分支電纜按電纜不同截面分段計算工程量且分別套用相應定額,請問該相應定額是什么?另:穿刺線夾電纜怎樣執行定額~~?謝謝大家~~!
新問題: 分支電纜一定要與主電纜的截面一致嗎? 預分支電纜的支線規格確定? 有人講要等截面。 有人講可以不等截面。 有規范嗎?
預分支電纜敷設有什么規范?
現在預分支電纜價格誰知道??我公司現須預分支電纜,想了解一下價格(除去電纜本身價格后,平均到每個分支結點上,大約多少錢能做一個結點??)謝謝!歡迎廠家報價!聯系E-Mail wangjiguang6688@163.com
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
預分支電纜的支線規格 13D101-7 預制分支和鋁合金電力電纜 第10頁
在設計中使用了預分支電纜,施工時,施工單位及監理均提出,在定貨時找不到有生產許可證的廠家,包括勝武等最早生產預分支電纜的廠家,仍按新產品生產,監利說國家規定,對于新產品的使用,原則上是"誰推薦,誰負責",所以,或者找到有生產許可證的廠家,或者簽負責的單子,請問這種情況怎么處理呢,大家知道預分支電纜廠家的情況么,告之!謝謝
目前高層電氣設計普遍采用 預分支電纜,現在供電局要求是一戶一表?,F(xiàn)在希望大家說說對于高層怎樣才能更省錢,更合理地選擇,施工
請教各位一個問題,望高人能指教為謝!請問:預分支電纜和使用電纜穿剌器分接電纜是同一回事嗎?還是這兩種壓根就是兩種不同的電纜分接工藝?預分支電纜是廠家里邊定做;而電纜穿剌器是在普通電纜上進行分接而不用在廠家定做吧?能否上傳一個電纜穿剌器的圖片來看看?謝謝!
昨天為一個客戶檢測預分支電纜,竟然遇到這樣一個奇怪的現象,我們把已經接入柜子的該電纜所有芯線全部從柜子上取下,在對故障芯線綠色對地打壓后,檢測發現綠色芯線對電纜本身的其余線芯之間的絕緣電阻可到70M,而且其余芯線間的絕緣電阻也非常高,但是客戶卻提出要檢測所有芯線對設備接地的絕緣性能,測就測吧,誰知一測,我也嚇了一跳,電纜的零線(N線)竟然對設備地市導通的,絕緣電阻為零!為了保障其它設備及電纜的安全,我們把所有的電纜接地線及中性線全部從柜子上取下,可是對中性線打壓時,竟然發現了這樣的事情:對面配電室的一面柜子的燈竟然亮了?這是為什么呢?還望指教!謝謝!
某高層住宅工程,豎井內干線采用120平方,分支線(至豎井內層電表箱)為35平方,審圖人員套用低配4。2。4條,稱不滿足規范要求,如何回答?
民規7.4.1.2條規定高層應采用低煙無鹵電纜,等級沒有要求(比如A、B、C等),請問各位大俠誰知道什么建筑要求用什么樣的等級?還有低煙無鹵電纜產品有沒有預分支形式的?
有廠家說多芯預分支電纜在橋架內分支電纜不好做,真是這樣嗎?那高層干線的預分支電纜只能明敷了,總感覺明敷不如橋架內敷設好,您覺得呢?
現在電纜分支,設計院大部分設計為預分支電纜,造價較高,同時長度不易確定,是否可以采用T接端子(上海向開開關廠生產的產品)進行分支,哪位高手介紹一下這方面的經驗。
目前在小高層的住宅驗收中發現有采用預分支電纜的,想問問幾個問題,1、其電氣的驗收標準是什么,之前沒有碰到過。2、之后移交供電公司管理后存在什么隱患,如難維護、電纜出現問題無法更換,雖然預分支電纜標榜他是30年免維護的。3、有沒有相關的文件規定限制使用分支電纜的? DB32/T989-2007低壓電氣裝置規程中6.4.2.6 對住宅樓、進線電纜應采用經低壓電纜分支箱向各住戶單元放射性供電的接線形式。不應采用樹干型供電的接線方式。如果有可以要求他整改。
一類高層,走道照明和應急照明共用一個應急照明箱,每個箱子負荷也就4kw,進線電纜放大一級,才6,而共17層,共68kw,計算電流97,主干電怎么著也得70了吧。你說界面減少不大于三級,那就是說分支電纜最小用16,各位不覺得太浪費了哇
預分支電纜計算規則
預分支電纜計算規則專題,為您提供預分支電纜計算規則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預分支電纜計算規則 相關的專業交流討論,更多預分支電纜計算規則相關內容請?jiān)L問