問題補充:請問1.這樣是不是需要計算挖電纜溝土方?應該從哪到哪?外墻邊是散水和水溝。2.土方是否按下面說明這樣計算?3.電纜進入建筑物是還需要預留2m嗎?
電纜保護管長度,除按設計規定長度計算外,遇有下列情況,應按以下規定增加保護管長度:①橫穿道路,按路基寬度兩端各加2米;②垂直敷設管口距地面加2.5米;③穿過建筑物外墻,按基礎外緣加1米;④穿過排水溝,按溝壁外緣加0.5米。請問這個加是在什么基礎上?請問這個加是在什么基礎上?在設計基礎上加?比如電纜垂直敷設,距離地面2.5m鋼管保護,設計已設計了,按這個規則做預算時還要加2.5m?那弓5m?實際上沒有保護這么長,5m這不可能吧。。。。。。比如-22電纜,2我一般給3m鋼管,3我一般給1.5m鋼管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 編輯 ]
如圖,這個電纜溝能放多少電纜是怎么計算的?電纜在支架上面是單層還是多層排列啊?(比如現在全是外徑20的電纜,那我的300的架子,是不是只能放15根呀???)[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-19 17:04 編輯 ]
不規則方格網土方計算表
請教各位大蝦:準備在路面上的電纜溝通過一運輸車輛,軸載22噸,電纜溝寬1.8米。計劃鋪設鋼板保護,要多厚才能滿足?如何計算?離電纜溝寬多少距離才適合?
知識點:基礎及土方工程量計算
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
現在開始算工程量,發現以前畫的基坑開挖土圖紙,真正算起來還真的麻煩,我都感覺我都算不準,請教大家有沒有這樣的軟件,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,可以生成開挖圖,開挖方量。我覺得這個應該有人開發過。
終于又可以上論壇了,祝賀升級成功!??!請教大家一個土方計算的問題: 這兩天在計算一個水庫的庫容。是想利用一個天然的洼地作為水庫,但是地形比較復雜,洼地里還有小山丘,現有資料是這個洼地的地形高程點,請教各位大俠,怎么樣才能計算出這個洼地的庫容?
終于又可以上論壇了,祝賀升級成功?。?!請教大家一個土方計算的問題: 這兩天在計算一個水庫的庫容。是想利用一個天然的洼地作為水庫,但是地形比較復雜,洼地里還有小山丘,現有資料是這個洼地的地形高程點,請教各位大俠,怎么樣才能計算出這個洼地的庫容?
(1)在鴻業7.0和8.0軟件中,計算排水土方 當自然標高大于設計路面標高時:它算開挖深度的時候是按(自然標高-槽底標高) ,當我們設置土方計算的時候設了“當自然標高大于設計路面標高時,從路基底開挖”,為什么它計算的時候不是按這個來,而是從自然標高開始呢? (2)當自然標高介于設計路面標高和管底標高之間時(自然標高沒有比管底高1m),鴻業也是從自然標高開始算的,像這種情況不是應該從管頂以上1m開始開挖嗎? (也許實際施工的時候有些施工單位偷工減料會直接開挖,但是我們設計的時候還是要按規范來的,對吧) 。而且這種情況下,鴻業7.0算的填方有可能是負值,想不明白,就算是沒有填,也就是0,怎么會有負值呢? (3)當自然標高低于管底標高的時候,算的是從管頂以上1米開始算開挖,填方也是算到管頂以上500mm,這個還能理解~ 第(1)(2)里的疑問,有哪位前輩能指點一下呢,因為要出土方表,所以這些數據怎么來的,我們還需要一個合理的解釋,如果這個不行的話,有什么辦法可以解決的呢?困惑~~不知道我講的好不好理解,希望有人能幫忙解答了,謝謝了先~
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!?。?!
在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?
由于設計方提供的渠道的設計斷面比較小,在填方斷施工單位為了保證土方施工的質量,采用了滿渠回填的方式,用機械碾壓密實后,然后再將設計斷面掏出,施工方要求渠道土方應增加,原因是渠道設計斷面先是回填了而后又挖出回填的斷面,請問施工單位的要求合理嗎?
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
新手想請教一下各位,作為設計方是否只需提供電纜清單,具體的長度是施工方計算嗎?如果是設計方計算,那具體怎么個算法,每根電纜的長度加多少余量,是按圖紙上的直線距離算嗎?
請教一下各位老師:設計土方填筑工程量是10000立米(壓實后),如果是外運(投標單價為20元,運距3公里,包括壓實),那么填方的工程量應該給多少?
在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件
電纜溝土方計算規則
電纜溝土方計算規則專題,為您提供電纜溝土方計算規則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜溝土方計算規則 相關的專業交流討論,更多電纜溝土方計算規則相關內容請訪問