設計圖紙中經??梢钥吹紺級阻燃和B級阻燃的標注,請問級阻燃和B級阻燃分別是原來的阻燃還是耐火???級阻燃和B級阻燃哪個阻然級別更好呢?
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-23 11:03 編輯 配電柜去機旁箱或者操作臺的控制回路電纜,一般多余幾芯合適呢?多出來1芯就可以了吧?我現在有個設計,有兩種選擇:10芯電纜用9芯;或者12芯電纜用10芯。哪種更好呢?
廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電。因為廠房屬于爆炸環境,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,直接為4個風機配電。 接觸器,馬保設置在抽屜內。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制, 現在要選擇電纜(截面,芯數),計算電纜長度
廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電。因為廠房屬于爆炸環境,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,直接為4個風機配電。 接觸器,馬保設置在抽屜內。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制,設置操作柱,每個柱上有啟動停止按鈕,啟動停止指示燈各一個 現在要選擇電纜(截面,芯數),計算電纜長度
我們要進行高壓柜的改造,有的電氣回路要變動,電纜不夠長,高壓電纜可作中間接頭,但是,控制電纜如何接頭,可以直接擰在一起,或用小螺絲,聽說,可以冷縮,但是我查資料,動力電纜有冷縮,控制沒有,如何解決,請各位專家指教,謝謝。
也許這個問題很簡單,但是在施工安裝中確很普遍!大家都知道現在的控制電纜種類繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯電纜。請教大家這些電纜在施工安裝中,這些花花綠綠包裹的電纜芯是隨便選取分配呢,還是有它確定的分配原則?
高壓柜采用直流控制,如果在現場設有操作柱,并且操作柱上要求帶有電流表,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎?
有10個接觸器的二次回路控制按鈕需要在1500米之外控制,如何選擇二次回路的電壓,控制電纜的截面如何選擇,能否滿足電壓降的要求?
請問各位同行,各消防水泵、風機設備引至消防控制中心直接聯動控制盤的阻燃KVV控制電纜和生活水泵引至屋頂水箱浮球水位開關的KVV控制電纜能與其他380V低壓電力電纜合用一個橋架走線嗎?我見過我設計院有的是單獨穿鋼管或橋架,并走弱電井引上;有的就和其他電力電纜合走,沒有區別;以上控制電纜到底是屬于強電范疇還是弱電范疇呢??這個問題困擾我很久了,希望能得到答案?。。?/p>
一、簡介:作為測量、監視和控制電纜適合用在機床制造、成套設備安裝工程、電站、暖氣和空調系統、冷凍設備、辦公自動設備、以及數據處理系統等場合。 二、產品特性: 聚氯乙烯機械性能好,電絕緣性能優異、化學穩定性好,由于采用了新性的鋁箔麥拉加銅網編織雙層屏蔽,能有效抵抗電磁波干擾。 三、電纜結構: 導體:多股精絞無氧銅絲,符合VDE 0295CLASS 5標準 絕緣:特殊混合PVC絕緣 顏色:≤0.5mm 顏色表示,符合JB8734 棕、黑、淺藍、紫、粉紅、橙、藍。 ≥0.5mm 黑色數字白色號碼編號,3芯以上帶有黃綠接地線 內襯層:PP帶或鋁箔麥拉包裹屏蔽。 編織:裸銅
該產品具有防干攏性能高、電氣性能穩定,能可靠地傳送微弱的模擬信號和數字信號等特點,因此該電纜廣泛地應用于電站、冶金、礦山和石油化工等部門的檢測和控制用計算機系統或自動化控制裝置以及一般工業計算機裝置上。1、電纜的型號:型號 名稱 工作條件KJCP 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔銅絲屏蔽控制電纜 應用于環境溫度0-40℃、要求防干擾及柔軟的場合KJCPR 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔銅絲屏蔽軟控制電纜2、電纜的規格:型號 額定電壓(V) 對數 標稱截面(mm2)KJCPR 300/300 2-24 0.5,0.75,1.0,1.53、使用特性:
各位大師,防火性能電纜一般看見有:阻燃電纜,耐火電纜,阻燃耐火電纜,當然還有礦物絕緣電纜單看定義:阻燃電纜:指在規定試驗條件下,試樣被燃燒,在撤去試驗火源后,火焰的蔓延僅在限定范圍內,殘焰或殘灼在限定時間內能自行熄滅的電纜。主要強調阻止火勢蔓延,自熄。不強調火災時能保持電氣性能。耐火電纜:指在火焰燃燒情況下能夠保持一定時間安全運行的電纜。主要強調火災時電氣性能。不強調阻燃性。請問:耐火電纜一般具不具有阻燃的特性?在防火等級比較高的場所,耐火電纜一定能取代阻燃電纜?耐火電纜(ZR-YJY)和阻燃耐火電纜(ZH-YJY)性能比較如何?請各位大師不吝賜教。
工作中可能會遇到 這里整理了一些資料 希望對大伙有用
06D105_電纜防火阻燃設計與施工
1、電纜防火涂料施工前應將電纜表面的浮塵、油污、雜物等清洗、打磨干凈,待表面干燥后方可進行防火涂料的施工。 2、電纜防火涂料施工采用噴涂、刷涂等方法,使用時應充分攪拌均?,涂料稍稠時,可用適量自來水進行稀釋,以方便噴涂為宜。 3、施工過程中及涂層未干時之前,應防水、防暴曬、防污染、防移動、防彎曲,如有損壞及時修補。 4、對于塑料、橡膠外皮的電線電纜,一般是直接涂刷5次以上,涂層厚度為0.5-1mm,大約用量1.5kg/m2,對于包裝有油紙的絕緣電纜,應先包一層玻璃絲布,再進行涂刷,如果在室外或者潮濕的環境下施工,應加配套罩面清漆。
誰能系統的說說。具體規范是哪本!1、阻燃,A、B、C級,哪級高?哪級低?(我的理解:A>B>C,選用A級可代替B、C)。2、耐火,A、B級,哪級高?哪級低?(我的理解:A>B,選用A級可代替B)。
請教各位:1.配電房的高壓室,控制室之間的控制電纜的屏蔽層是一側接地還是兩側接地?2.接CT,PT的控制電纜的屏蔽層如何接地?@ccc___ @紅蘋果 @攻城師118181
06D105電纜防火阻燃設計與施工
防火阻燃型梯級式鋼制電纜橋架?哪為兄弟用過?它和帶內膽的槽式防火橋架有什么區別?適用于什么場合?哪個廠家生產?懇請有經驗的大俠指教,多謝了!!
由于我是甲方代表,對設計中阻燃電纜和耐火電纜的選擇很看重,這關系到造價(差近70%).特請教大蝦幫忙\指教.望大家看我的附件后多多提不同意見!本人不勝感謝!!!