請問此處為什么要加避雷器?這個避雷器裝在哪呢,是裝在干變變壓器柜里嗎?本人從沒見過這么做的。
電力系統中過電壓包括雷電(外部過電壓)和內部過電壓,電容器柜中加避雷器有防雷的作用,還有限制過電壓的作用。通常無功補償電容器采用星結,當發生單相接地時健全相電壓升高到線電壓,如果電容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破壞絕緣,所以要加避雷器限制過電壓。 電源供給負載的電流中,含有 1.有功電流 2.無功電流(分感性無功和容性無功) 都要流過二者之間的導線,并有一點損耗(被導線損耗掉的) 有功電流,不斷的被負載消耗掉,用于做功,比如機械裝置的轉動等其他能量形式 無功電流,不斷的與電源交換能量,用于為有功的能量轉換建立必要的磁場,但是建立的磁場所需只是和電源交換,理論上并沒有消耗 現在通過電容器補償,感性負載就可以和電容器相互交換這個能量了 就不用再向電源額外的索取了 這樣導線上的電流就減少了,損耗減少了,導線所占的壓降也減小了,電網末端的電壓升高了 電源的負擔也就減少了,有能力做其他需要做的事情了,相當于電源出力增加了 整體上看電容器和感性負載,等效為一個功率因數很高的負載。
10kV進線柜(或者進線隔離柜)都要放避雷器嘛? 起什么作用了?(過電壓保護嘛?) 我現在的理解是:10kV進線柜(或者進線隔離柜)需要設置過電壓保護,所以要裝設避雷器。 這個理解有什么錯誤嗎?
避雷器主要用于35kv及以下電壓系統,用于保護交流電力系統的電力設備免遭大氣過電壓和操作過電壓損壞。使用條件:環境溫度-20℃ 60℃,電網頻率,安裝場所的空氣中不應含化學腐蝕氣體、蒸汽,海拔發高度不超過3500米,大氣條件長期加在避雷器上的電壓不能超過其額定電壓,當避雷器在正常工作電壓下,流過避雷器的電流僅有微安級,當遭受過電壓時,由于氧化鋅電阻的非線性,流過避雷器的電流瞬間達數千安培,避雷器處于導通狀態,釋放過電壓能量,從而有效的限制了電壓對輸變電設備的侵害。
知識點:防雷器
請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,甲方的提法是否合理?謝謝!
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
避雷器是用于保護電氣設備免受高瞬態過電壓危害并限制續流時間也常限制續流賦值的一種電器,在配電系統中氧化鋅避雷器可以有效防止配電系統遭雷擊。 在三相四線配電系統中,當雷擊高壓側時,雷電流通過接地電阻時產生的壓降和氧化鋅避雷器的殘壓疊加在一起作用在變壓器繞組上,容易擊穿絕緣。當氧化鋅避雷器的接地線和變壓器的外殼連在一起并接地時,使作用在高壓繞組上的電壓只有氧化鋅避雷器護套的殘壓,但此時卻提高了變壓器外殼的電位,可能發生由外殼向變壓器低壓繞組的逆閃絡。 為了防止這種逆閃絡,把變壓器低壓側中性點也一同連接在外殼上,使低壓側電位也相應增高。這種把氧化鋅避雷器護套接地引線、變壓器中性點、外殼連在一起并接地的方法,即所謂三位一體。防雷接地保護法可有效的防止雷擊造成的設備損害。 電老虎平臺上的氧化鋅避雷器具有良好的保護性能,因為氧化鋅閥片的非線性伏安特性十分優良,使得在正常工作電壓下僅有幾百微安的電流
我看了一些10kV圖紙,大部分是PT柜裝氧化鋅避雷器,其他柜子內裝的是過電壓保護器。翻了一些資料,氧化鋅避雷器的主要起防雷電過電壓的作用,這個氧化鋅避雷器的容量大,可以卸掉大電流,但是有一點他不能過濾掉非工頻過電流。過電壓保護器主要起操作過電壓的作用,它可以直接切斷非工頻的過電壓,但是容量較小,不能卸掉大電流。不知理解是否有誤。但今天開會的時候,工廠電氣主任說他不愿意使用過電壓保護器,讓都用氧化鋅避雷器??墒茄趸\避雷器有軟肋呀。
案例:10/0.4變電所,架空引到變電所,10kV電纜進線,計量,變壓器出線,請問避雷器需裝在什么地方?我在架空進線與電纜連接處設了一個避雷器并接地,在進線柜也設了一個(是不是為了保護真空斷路器操作過電壓?);在變壓器出線柜上也設了一個(是不是保護變壓器?)請問在這種情況下母線上是否還需要再設避雷器柜?
知識點:避雷器
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真俋筋。
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么???
運行中擊穿
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的???有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言?。∨枷炊?!
請問浪涌保護是不是就是避雷器?