  • 關于油罐避雷的一些問題

    目前國內關于油罐避雷還是用折線法,可我不看不懂折線法,主要是雙針和三針甚至更多針組合的!!那位大蝦能幫忙給指點一下啊!!!謝謝啊 !!

  • 關于避雷小針制作的決算

    關于避雷小針制作的決算

    各位師傅:關于避雷小針制作的決算應如何確定,按全國統一安裝預算定額,套用2-501一般鐵構件制作,基價是749.03元/噸,按浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元,我搞不明白,材料費怎么計算的,包含哪些內容? 是不是避雷小針安裝套用2-1224H1,不計主材,算安裝費62.98元/10根,其中人工費18.65元/10根,避雷小針制作折算成重量,主材按約定的價格計算,再套用浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元. 請不吝賜教,謝謝! 我的郵箱fanglu8877@163.com

  • 能否利用金屬屋面作為接閃器?

    防雷規范第4.1.4條除第一類防雷建筑物外,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要求: 一、金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100mm; 二、金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5mm; 三、金屬板下面有易燃物品時,其厚度,鐵板不應小于4mm,銅板不應小于5mm,鋁板不應小于7mm;一般金屬屋面作法為壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,玻璃絲棉是可燃物。規范中金屬板下面是指與屋面鋼板的直接接觸層還是指地面上物體。遇到一個工程,屋面壓型鋼板厚度0.6mm,壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,能否利用金屬屋面作為接閃器?

  • 請教個關于避雷帶的問題

    屋面有法國pulsar60提前放電接閃器,保護半徑96m。屋面鋼筋網也做了避雷網格焊接,現在女兒墻和構架上的明敷避雷帶還需要做嗎?建筑物高度71m(包括構架)

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,

  • 關于避雷針的設計和施工

    請教各位大俠,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。

  • 防雷接閃器的選擇和布置

    知識點:接閃器

  • 防雷接閃器如何選擇和布置

    知識點:接閃器

  • 光伏板上做避雷:接閃器+引下線+等電位+接地系統

    一、光伏板上怎么做避雷措施? 1.接閃器(避雷針或避雷帶)的安裝:在光伏板上方或周邊安裝避雷針或避雷帶,作為第一道防線,用于吸引雷電并將其導入地面。避雷針或避雷帶應與光伏板保持一定距離,以避免雷擊時產生旁側閃絡,同時確保其保護范圍覆蓋整個光伏陣列。 2.等電位連接:光伏組件的邊框與支架之間應做等電位連接,確保組件框架與支架的電位一致,減少因雷擊產生的電位差,避免局部過電壓。等電位連接應使用專用的銅質帶或線,并確保連接點的緊密和導電性良好。

  • 屋面消防管能連避雷帶嗎?

    今天去現場檢查,施工將屋面避雷帶連接到屋面消防管,防雷中心人員與監理對此認可。搞電設計的和我以為不可。認為應在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷帶,打雷時,雷電電流將通過屋面消防管傳送到樓層消防管與消防栓箱上,造成安全隱患! 如果屋面避雷針確是不能連接到屋面消防管,建議寫進建規電氣防雷部分。 故請大家討論分析一下,

  • 關于避雷帶的明敷與暗敷

    大家好,最近遇到一個問題,小區避雷設計,本地區多采用屋瓦下暗敷設,但是圖紙會審時發生爭議,甲方說暗敷在規范中找不到依據,于是乎全都改成了明敷,但是有些部位,因為有屋瓦覆蓋,明敷很難施工,各位怎么看,哪里能找到暗敷的依據?請指教。謝謝!

  • 菜鳥求助一個避雷的問題

    本人剛做設計不久,遇到這樣一個問題,請大家幫忙：原來本人設計的明裝避雷帶在女兒墻上,但是現在原建筑又在外面裝修設了干掛大理石,這樣就使外墻面高出女兒墻400,伸出去600。請問這種情況下如何做避雷,如何與原柱接地鋼筋連接?謝謝了?。?/p>

  • 小師弟在等關于避雷的解答~!

    我是一個新手,最近聽說,在鋼結構的廠房,如果屋頂的彩鋼板厚度小?.6,那么就需要設計防雷,不知道是不是這樣啊~!請師傅們指教~!謝謝啊~!

  • 請教各位大俠一個避雷的問題

    本人最近做了一個建筑,圓環形。屋頂為基本上象弧形,但凹凹凸凸及不規則。本人想請教各位大俠,象這種建筑該如何做避雷 ??謝謝了!!

  • 請教避雷針高度如何確定!!

    請教一棟樓65米,地面最長距離五59米,頂面48米。避雷針安裝在山墻一側,請問要多高的避雷針??我按配電設計手冊上得計算方法卻怎么也算不出來,可能是我還沒有理解透,請指點一下?。?!

  • 求助關于獨立避雷針的算法

    我是一個剛入行的新手，求助各位前輩獨立避雷針的算法～～～～領求教30和35米獨立避雷針能保護多大的范圍呢?高20米寬10米的氣罐

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 轉角處避雷小針如何設置

    我印象中轉角處的避雷小針應該是設在端點的,但今天施工方卻說不是在端點,而是在端點向二邊后25公分處。我是建議方施工管理,業務當然不是很精通,所以上來請教各位,請各位告訴我,要快哦,因為要澆砼了。謝謝。

  • 避雷針和35kv導線的距離

    我公司新建一35變電站,避雷針和35kv進線架空線路距離不到五米。是不是符合工程規范的要求,為此請教各位老師。最好給出依據,先謝謝了。還有35kv雙回同塔線路,一回運行另一回檢修。實際有過這樣的操作,但是沒有找到有說服力的依據,也請指點迷津。再一次謝謝!