一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的???有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝?。?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真俋筋。
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake
供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么???
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。
氧化鋅避雷器是采用硅橡膠密封的。運行中由于外界溫度變化大,導致密封用的硅橡膠產生龜裂、脫落、裂縫等,加之一些避雷器的端部長期受潮氣、雨水等侵入,使避雷器內部絕緣遭受破壞,引發電阻片的老化失效而造成避雷器損壞。因此,要預防避雷器損壞,以降低線路遭受雷擊的影響。 損壞原因 接地電阻值過大。不少農電工對接地裝置的設計、施工重視不夠,往往造成接地電阻值過大,不符合規程要求。避雷器的接地裝置是其遭受雷擊時,強大的雷電流向大地泄放的唯一通道,接地電阻值不能滿足規程要求,造成雷電流不能迅速向大地泄放,促使部分雷電流向避雷器反向沖擊,使避雷器遭受嚴重損傷,最重時還可能將配電變壓
在技術領域,雷電防護是一個重要課題。而在這個過程中,氧化鋅避雷器成為了廣泛應用于雷電防護工程的重要設備。那么,氧化鋅避雷器為什么能避雷呢?下面,我們將從專業角度詳細解析其工作原理和優勢。 氧化鋅避雷器是一種用于限制電壓和電流的設備,其主要組件包括氧化鋅電阻片和各種絕緣部件。氧化鋅電阻片以其優良的電絕緣性能和獨特的非線性特性,成為了避雷器中的關鍵元件。 在正常情況下,氧化鋅電阻片的電阻值非常高,可以視為絕緣體,因此電流無法通過。然而,當電壓達到一定閾值時,電阻值急劇下降,允許電流通過,從而使電壓被限制在一個安全范圍內。這個過程被稱為“導通”,是氧化鋅避雷器進行雷電防護的關鍵環節。 氧化鋅避雷器的優點主要表現在以下幾個方面。首先,它的反應速度快,能夠在極短時間內完成電壓限制,從而有效保護設備。其次,它的通流容量大,能夠在承受大電流的情況下仍保持穩定的電壓限制。此外,氧化鋅避雷器的無間隙結構使其在運行過程中不會產生火花放電,進一步提高了其安全性。 總的來說,氧化鋅避雷器憑借其獨特的非線性特性和優良的電絕緣性能,在雷電防護領
氧化鋅避雷器是一種廣泛應用于電力系統的設備,其優勢主要包括以下幾點: 1. 高效性能:氧化鋅避雷器具有極高的非線性電阻特性,能夠在瞬時吸收并釋放大量電能,有效保護電氣設備免受雷電沖擊。 2. 穩定可靠:氧化鋅避雷器的電阻片具有穩定的伏安特性,受溫度、濕度等環境因素影響較小,從而保證了其長期穩定運行。 3. 無間隙:氧化鋅避雷器采用無間隙設計,有效避免了因間隙放電而引起的設備損壞,提高了設備的連續運行能力。 4. 抗過電壓能力強:氧化鋅避雷器具有較高的抗過電壓能力,能夠在較高電壓下保持穩定的電阻值,有效保護設備免受高壓沖擊。 5. 使用壽命長:氧化鋅避雷器的電阻片壽命長,一般能夠達到20年以上,大大延長了設備的使用壽命。 6. 維護簡便:氧化鋅避雷器結構簡單,運行穩定,維護工作量小,減少了運行成本。 綜上所述,氧化鋅避雷器具有高效、穩定、可靠、無間隙、抗過電壓能力強、壽命長和維護簡便等優勢,被廣泛應用于電力系統中,為電力
避雷器fs4-10
避雷器fs4-10專題,為您提供避雷器fs4-10相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷器fs4-10 相關的專業交流討論,更多避雷器fs4-10相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題