  • 空氣采樣探測系統的應用

    早期火災智能預警系統簡介一、概述 早期火災智能預警系統是一種空氣采樣式火災預警系統。它采用獨特的激光前向散射技術和當代最先進的人工神經網絡技術,能準確可靠地探測出潛在火患。與其它消防系統相比有許多優點:靈敏度極高(比傳統的高約1000倍)、誤報率極低、真正的人工智能技術等、 該系統已通過國家消防電子產品監督檢驗中心檢驗,各項技術性能均滿足國家標準GB4717-93的技術要求。 二、系統介紹 1、工作特性一般火災的產生可分為四個階段:①預燃階段②可見煙霧燃燒階段③火焰燃燒階段④劇烈燃燒階段(見圖)。傳統探測器一般都在火災發展到后三個階段時才發出報警,而這三個階段的時間都相對較短,約幾秒鐘到幾分鐘,所以即使發現火警也往往為時已晚。而早期火災預警系統卻能在火災的預燃階段(提前30~120分鐘)發出報警,從而贏得寶貴的救火時間。 2、主要特點(1) 極高的靈敏度 煙粒子直徑在十微米以下,該系統的靈敏度為0.004~4%obs/m(傳統探測器一般為5%obs/m),比傳統的高近1000倍。<

  • 空氣采樣探測系統調試要求

    空氣采樣探測系統調試要求

    空氣采樣探測系統調試要求 (1)、 系統通電后,應對下列參數進行設定: 1) 根據探測區域的環境狀況,對探測器的煙霧報警閾值及延時參數進行設定; 2) 根據探測區域的環境狀況,對探測器的氣流報警閾值及延時參數進行設定;3) 吸氣泵轉速; 4) 不同報警區域的編號、名稱及位置;5) 需要進行自動記錄的事件項目; 6) 繼電器的聯動輸出; 7) 其他參數根據產品的功能設定。 (2)、 從每根采樣管的任意采樣孔引入煙霧,報警器應有相應的報警指示。 (3)、 從采樣管最末端(最不利處)采樣孔引入煙霧,每個探測區域的最大允許煙霧傳輸時間不應超過120s。 (4)、 應對吸氣式煙霧探測報警器及其集中顯示裝置進行預/火警報警功能、系統故障報警功能、氣流故障報警功能、指示燈自檢功能、復位功能、消音功能及報警隔離功能測試。 (5)、 應對吸氣式煙霧探測器的集中顯示和控制裝置進行功

  • 03X502空氣采樣早期煙霧探測系統

    國家建筑標準設計介紹——03X502空氣采樣早期煙霧探測系統 中國建筑標準設計研究院 孫 蘭 國家標準設計03X502《空氣采樣早期煙霧探測系統>2003年立入<2003年國家建筑標準設計編制工作計劃=》(建設部建質【2003】211號文),由中元國際工程設計研究院主編。圖集經過編制、送審、報批,建設部于2003年10月24日發文批準(建質【2003】211號),自2003年12月1日起執行。l設計依據 中華人民共和國建設部文件建質【2003】211號。由于目前尚無關于”空氣采樣早期煙霧探測系統”的國家規范及標準,所以,本圖集的編制主要依據該產品的企業設計手冊。2編制說明 由傳統被動式火災探測設備組成的火災自動報警系統,在安裝空間高度、火災早期預警功能等方面存在局限性,不能充分滿足高度超過12米的空間內的火災報警要求,對于特別重要的電信機房、計算機房和控制中心等場所的火災報警響應不夠及時,并且受環境氣流影響較大。因此,在上述場所,現已廣泛采用空氣采樣早期煙霧探測系統。 空氣采樣早期煙霧探測系統也

  • 空氣采樣探測系統排風采樣

    在有機械通風裝置的空間使用其它采樣技術,如頂棚采樣點,可能產生的問題是,火災早期產生的溫度相對較低的燃燒物質幾乎不能產生懸浮顆粒到達房頂。而這正是“傳統”煙霧探測器的位置。氣流還會進一步冷卻燃燒物質并將其送回空氣處理設備的回風調節器或排氣口。因此最有效的采樣點是在這些位置。 如果機械通風系統不連續工作,就應考慮在頂棚及地板下安裝標準采樣管道。這些應是附加于(輔助)或代替回風調節器或排氣口采樣系統,以保證持續的保護。如果安裝了附加的標準二級采樣網絡,也不應將其接入用于對回風采樣的探測器。如果連接了,就可能產生采樣空氣被稀釋或從不同氣壓區域采樣的問題。在一些國家強制要

  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?

  • 空氣采樣探測系統靈敏度的注釋

    重點應注意的是,探測系統的靈敏度并不是探測器的靈敏度,采樣孔的數目對探測器的靈敏度具有稀釋作用。也就是說,如果一個探測器的靈敏度為0.05%obs/m減光率每米且這個系統連接一個有20個采樣孔的管道網絡,那么每個孔的平均系統靈敏度為1.0% (0.05% x 20)。這種計算方法是假定煙霧只從20個孔中的一個孔進入。如果相同濃度的煙霧進入兩個孔,平均靈敏度就會加倍。通常煙霧會從大多數采樣孔進入,這樣系統的靈敏度實際上會很高。每一個孔的靈敏度是探測器靈敏度和采樣孔數量的函數。探測器靈敏度越高,管道網絡能打的采樣孔越多。 系統靈敏度應合適且要符合實際情況。在一個小的計算機房,一個單獨的探測器就能獲得很高的靈敏度和快速的響應。當保護2000m2的倉庫時,高度和空間會分散和淡化煙霧樣品,相對靈敏度和響應時間會降低。 上海當寧消防技術有限公司北京辦事處 ( 詳情: dnfire.cn)

  • 地鐵監測及自動報警系統

    地鐵的運營涉及眾多人員和先進的設備。車輛因素、線路問題、信號標志等設備都直接關聯到列車的安全運行。車輛所使用的阻燃材料是否合格,安全裝置是否充足有效,車輛是否符合運行要求,車輛技術狀況的好與壞,都會直接影響到地鐵的運行安全。 地鐵發生意外導致緊急斷電,在突如其來得黑暗狀態下人員極易發生混亂,造成傷亡。在斷電情況下能持續提高光源十分關鍵。自發光疏散指示系統完全解決了這個問題。這些安全標志在完全失去光源的情況下仍然能夠利用自身的蓄能發光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地鐵設有雙組變電站供電、緊急照明和應急通風設施,即使在出現兩個主變電站同時停電,列車失去牽引力最終停車時,也不會導致出現地鐵“失控”現象。地鐵的指揮系統,如調度電話、通訊系統等,在失電情況下仍能正常使用,它們全部由蓄電池供電?上海地鐵有兩套自動防火設施,兩級自動監控系統,一級設在車站,一級設在中央控制室。自動滅火噴淋系統,有水噴和氣體噴兩種,可以針對不同的火災原因進行調控。地鐵隧道里還設有專門的排煙裝置,一旦發生火災,隧道內的事故風機系統就會啟動,在最短時間內排出有毒煙霧,防止窒息

  • 這個報警系統到底設不設?

    本單位最近做的幾個工程都碰到了施工圖審查的意見,感覺很是難處理,上網來問問大家的意見。舉三個例子:一、11層的小高層住宅,沒有電梯前室,也沒有防煙樓梯,樓梯間自帶窗戶,沒有正壓送風系統,說白了就是一個普通樓梯加一個電梯。按照《火規》表3.1.1二類高層屬二級保護對象,再看附錄D3.12、D3.18條,樓梯間不用設探測器,好像只有電梯機房要設探測器,可是難道就只在頂層的電梯機房設一個探測器?是不是有點太夸張了?到底要不要設報警系統?審查意見只說了一句話“按《火規》附錄D3.18條電梯機房要設探測器”,可真不知道這一個探測器怎么設法?二、丙類生產廠房,按《火規》表3.1.1屬二級保護對象,按附錄D要設探測器,可是看到的工程有很多不設。到底怎么回事?三、一個三層學校食堂,一層面積為3300平方米,2、3層面積均小于3000平方米,沒有集中空調,按《火規》表3.1.1只有一層要設報警,按《火規》附錄D3.15條用燃氣的公共廚房要設報警??墒菍徍说恼f不用設,于是不設,結果施工圖審查、消防建審全部通過。可我很疑惑,到底要不要設。

  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

  • 關于火災報警系統的幾個問題

    本人對于火災報警系統是菜鳥級,請教各位大俠幾個問題:1.關于樓層復示器的作用,還有它能否取代聲光報警器2.輸入,輸出模塊的作用3.短路隔離器的作用,何種系統需要做短路隔離器

  • 火災自動報警系統的形式

    4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?

  • 關于全空氣系統風管的問題

    我做一個500多平米的舞廳中央空調設計,采用集中式送風方式,但是建筑里有兩個設備間,請問風管能不能穿過內墻,把風送入設備間,這樣合理嗎?還有外門與內門之間用不用設散流器?外門內設空氣幕嗎?

  • 入侵報警系統的防區問題?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 不理解入侵報警系統有防區這個概念,如honeywell的VISTA-20p說最多可擴充到48個防區, 基本的有8個防區, 現在就是搞不清楚, 選擇時, 假定有一個系統有10個防區, 是選擇有10個基本防區的另外一個產品? 還是選擇VISTA-20p就行, VISTA-20p因為擴展后48個防區,也超過10個防區?看哪個標準呢?謝謝了!

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 松江3102報警系統的問題

    工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,3塊回路板。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量、模擬量報故障。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,控制器柜機外殼接地0.1V電壓。 將6回路線接到5回路口上,信號正常;將5回路線接到6號回路板口上,5回路開關量、模擬量均報故障。 將6、7回路在回路板上的接口對調后,6、7回路模擬量均報故障; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,6、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障。請問以上問題的原因和檢查處理方法

  • 關于入侵報警系統的防區問題?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 1.不理解入侵報警系統有防區這個概念,如honeywell的VISTA-20p說最多可擴充到48個防區, 基本的有8個防區, 現在就是搞不清楚, 選擇時, 假定有一個系統有10個防區, 是選擇有10個基本防區的另外一個產品? 還是選擇VISTA-20p就行, 因為擴展后48個防區,也超過10個防區?看哪個標準呢?2. 那么說一層樓有11個紅外線入侵探測器, 一個腳跳開關, 兩個緊急按鈕, 兩個門磁開關, 請問一下這層樓的報警控制分機怎么選擇? 如果選擇Honeywell 的, 選幾個防區主機呢? 謝謝了!

  • 求教監控、報警系統的組成

    我現在家里做一個監控系統,和報警系統,4個攝像機,10個紅外幕簾,請問需要買那些東西啊 監控我打算用松下的報警用霍尼韋爾的請賜教

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 關于自動報警系統的幾點討論

    本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規