求救:那位做電報警預算的高手們,在火災自動報警的預算中,那些線是需要單獨穿管的,那些線一般是放在同一根電線管中的,比如說信號線,廣播線,電話線,電源線。控制線等等,本人初做電報警預算,謝謝各位的解答。
如題,我有點弄暈了,不知道哪些場所要設火災漏電報警探測系統?看到很多設計師設了。但這個是必須設的嗎?好像規范上也沒有說必須設。請高手指點一下。
預防電氣火災,設置漏電火災報警系統是非常必要的,但不能單靠漏電火災報警系統來解決,需要綜合治理。漏電保護裝置的設置應重點設防和一般監控相結合,不宜“一刀切”。文章還分析了漏電保護裝置裝設在三相和單相上不同的效果和作用,指出應根據需要配置。 隨著社會的進步,建筑智能化、電氣化的發展,建筑物內部各種電氣線路越來越多。根據不同城市的統計,每年由于電氣線路過載、短路、施工不文明、絕緣材料老化等原因,使導線或電纜的絕緣材料損壞引發的火災中,電氣火災數約占總火災數的30%,在公共聚集場所甚至達到46%。目前的火災自動報警是在火災發生前,建筑物內產生煙霧或溫度升高,被靈敏度較高的感煙或感溫等探測器所察覺而報警,但這些探測器對線路損壞而產生的微小電弧是無能為力的,正是這些電弧的“星星之火”產生的高溫,引燃了附近的可燃物造成火災。因此,《高規》中提出要設置漏電火災報警系統,準確實時監控電氣線路的故障和異常狀態,及時發現電氣火災的隱患,及時報警、提醒有關人員去消 除這些隱患,避免電氣火災的發生,這無疑是防止電氣火災的一個有力措施。 1、規范規定
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
隨著社會的不斷進步,建筑智能化、電氣化的發展,建筑物內部各種電氣線路越來越多。根據不同城市的統計,每年由于電氣線路過載、短路、施工不文明、絕緣材料老化等原因,使導線或電纜的絕緣材料損壞引發的火災中,電氣火災數約占總火災數的30%,在公共聚集場所甚至達到了46%.目前的火災自動報警是在火災發生前,建筑物內產生煙霧或溫度升高,被靈敏度較高的感煙或感溫等探測器所察覺而報警,但這些探測器對線路損壞而產生的微小電弧是無能為力的,正是這些電弧的“星星之火”產生的高溫,引燃了附近的可燃物造成火災。因此,《高規》中提出要設置漏電火災報警系統,準確實時監控電氣線路的故障和異常狀態,及時發現電氣火災的隱患,及時報警、提醒有關人員去消除這些隱患,避免電氣火災的發生,這無疑是防止電氣火災的一個有力措施。 根據《高規》GB50045-95(2005年版)第9.5.1條的規定,高層建筑內火災危險性大、人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統?!陡咭?guī)》第9.5.2條又規定,漏電火災報警系統應具有如下功能:
關于漏電報警系統,大家都是怨聲載道的,王厚余老先生也是不止一次的批評過,但規范既然規定了,我們還得實施,誰也不敢和規范抗衡啊!盡管它是不合理的!請問漏電報警系統大家都是怎么按規范執行的呢?我看有的廠家的樣本里,圖很麻煩,給甲方增加的造價很多!怎么弄???難道真的是按廠家的樣圖來做嘛?
我見好多人的圖都只做了系統,沒在平面畫出來的的。畫的話也只有幾條線了。如果要表示的話,火災漏電報警是不是應該和自動報警系統一張平面呢?你們是怎樣做的!??!
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報矩制器＂同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這
本單位最近做的幾個工程都碰到了施工圖審查的意見,感覺很是難處理,上網來問問大家的意見。舉三個例子:一、11層的小高層住宅,沒有電梯前室,也沒有防煙樓梯,樓梯間自帶窗戶,沒有正壓送風系統,說白了就是一個普通樓梯加一個電梯。按照《火規》表3.1.1二類高層屬二級保護對象,再看附錄D3.12、D3.18條,樓梯間不用設探測器,好像只有電梯機房要設探測器,可是難道就只在頂層的電梯機房設一個探測器?是不是有點太夸張了?到底要不要設報警系統?審查意見只說了一句話“按《火規》附錄D3.18條電梯機房要設探測器”,可真不知道這一個探測器怎么設法?二、丙類生產廠房,按《火規》表3.1.1屬二級保護對象,按附錄D要設探測器,可是看到的工程有很多不設。到底怎么回事?三、一個三層學校食堂,一層面積為3300平方米,2、3層面積均小于3000平方米,沒有集中空調,按《火規》表3.1.1只有一層要設報警,按《火規》附錄D3.15條用燃氣的公共廚房要設報警。可是審核的說不用設,于是不設,結果施工圖審查、消防建審全部通過??晌液芤苫?,到底要不要設。
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
本人對于火災報警系統是菜鳥級,請教各位大俠幾個問題:1.關于樓層復示器的作用,還有它能否取代聲光報警器2.輸入,輸出模塊的作用3.短路隔離器的作用,何種系統需要做短路隔離器
地鐵的運營涉及眾多人員和先進的設備。車輛因素、線路問題、信號標志等設備都直接關聯到列車的安全運行。車輛所使用的阻燃材料是否合格,安全裝置是否充足有效,車輛是否符合運行要求,車輛技術狀況的好與壞,都會直接影響到地鐵的運行安全。 地鐵發生意外導致緊急斷電,在突如其來得黑暗狀態下人員極易發生混亂,造成傷亡。在斷電情況下能持續提高光源十分關鍵。自發光疏散指示系統完全解決了這個問題。這些安全標志在完全失去光源的情況下仍然能夠利用自身的蓄能發光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地鐵設有雙組變電站供電、緊急照明和應急通風設施,即使在出現兩個主變電站同時停電,列車失去牽引力最終停車時,也不會導致出現地鐵“失控”現象。地鐵的指揮系統,如調度電話、通訊系統等,在失電情況下仍能正常使用,它們全部由蓄電池供電。 上海地鐵有兩套自動防火設施,兩級自動監控系統,一級設在車站,一級設在中央控制室。自動滅火噴淋系統,有水噴和氣體噴兩種,可以針對不同的火災原因進行調控。地鐵隧道里還設有專門的排煙裝置,一旦發生火災,隧道內的事故風機系統就會啟動,在最短時間內排出有毒煙霧,防止窒息
4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?
斷電報警系統
斷電報警系統專題,為您提供斷電報警系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷電報警系統 相關的專業交流討論,更多斷電報警系統相關內容請訪問