誰知道可燃氣體探測報警系統如何設計啊?規范中是這樣寫的:8. 1. 1 可燃氣體探測報警系統應由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測 器和火災聲光警報器等組成。8. 1. 2 可燃氣體探測報警系統應獨立組成,可燃氣體探測器不應接入火災報警控制器的探測器回路;當可燃氣體的報警信號需接入火災自動報警系統時,應由可燃氣體報警控制器接入。8. 1. 3 石化行業涉及過程控制的可燃氣體探測器,可按現行國家標準《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范))GB50493的有關規定設置,但其報警信號應接入消防控制室。8. 1. 4 可燃氣體報警控制器的報警信息和故障信息,應在消防控制室圖形顯示裝置或起集中控制功能的火災報警控制器上顯示,但該類信息與火災報警信息的顯示應有區別。8. 1. 5 可燃氣體報警控制器發出報警信號時,應能啟動保護區域的火災聲光警報器。8. 1. 6 可燃氣體探測報警系統保護區域內有聯動和警報要求時,應由可燃氣體報警控制器或消防聯動控制器聯動實現。8. 1. 7 可燃氣體探測報警系統設置在有防爆要求的
可燃氣體探測報警系統由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器和火災聲光警報器等組成。可燃氣體探測報警系統調試在近年一消考試題目中出現頻率較高,是屬于**考點。今天我們一起來學習一下該系統的調試方法和調試內容吧。
可燃氣體探測報警系統是實現可燃氣體泄漏探測并發出可燃氣體超限報警信號的系統。 可
知識點:點型可燃氣體探測器
做了個酒廠項目的白酒倉庫廠房,在里面只設置了乙醇濃度探測器沒有設置感溫感煙等探測器。結果專家說這樣不行,讓蜜月中的我到網吧修改,凌亂啊。個人理解:可燃氣體探測器是火災探測器的一種,跟感煙感溫等都是并列的。設置了可燃氣體探測器就不需要再設置感溫感煙的了。在現行的火災自動報警規范從7.1.1.5可見可燃氣體探測跟其他類型并列。不知道大家如何看待這個問題,專家說的對嗎?
最近有兩棟樓,里面做了火災自動報警系統+可燃氣體報警系統,是不是可燃氣體報警系統也屬于火災自動報警系統,在驗收的時候可燃氣體報警系統資料用單獨做嗎,要是單獨做該怎么做,資料軟件里面沒有這個分類,求高人指點。
最近做了個廠房,有甲類車間,做了可燃氣體探測器,我是在總線里接入的。可審圖的提出可燃氣體探測器是不是可以直接接火災報警系統。難道可燃氣體探測器跟其他探測器連接不同?[ 本帖最后由 z_guoli 于 2010-7-24 14:12 編輯 ]
系統圖 平面圖 可燃氣體探測報警器接線說明
石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范大家如喜歡,請在“好評”上幫我點一下,謝謝啦。
有個邏輯推理問題,是關于可燃氣體探測器的應用。現在可燃氣體探測器應用日漸普及,特別在石油化工工程設計中。安監部門也極力推薦采用。 可燃氣體探測器的工作原理簡言之:當嗅敏元件檢測到可燃氣體時,如其濃度達到爆炸濃度下限25%,則啟動排風裝置,降低可燃氣體濃度;如排風無效可燃氣體濃度繼續上升達到50%,則切斷有關區域內的所有電氣設備的電源,以策安全。 有此可見,可燃氣體探測器安裝區域只是潛在的爆炸性可燃氣體區域,而不是現實意義上的按有關規程分區要求得出的“爆炸區域”,實屬非爆炸區域,因此該區域內的電氣設備是無需選用防爆電器的。 進而言之,可燃氣體探測器本身更無需按防爆電器產品要求設計。有的可燃氣體探測器生產廠家仍把他們的產品設計成“防爆產品”,只能說他們對于自己產品的可靠性缺乏自信。 但這樣的推理,很多安評“專家”是不予認同的。他們是只要“安全”,不管資源是否浪費的。 不知各位意下如何?
剛拿到一分圖紙可燃氣體探測器接入了對講系統中,請問為什么,怎么實現 C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截圖20141106203659.png
這個通過對講戶內機接家庭弱電箱,送到對講主機,這個報警信號線到底傳送到哪里去報警?謝謝 還要和對講機連接嗎?
油漆車間的火災報警是不是不能設感煙探測器?而應該設可燃氣體自動報警系統或自動抑爆系統,可是這兩種報警系統是個什么概念呢?向大家請教!
正在做一化工廠房,甲類防爆,需要設置防爆可燃氣體探測器,遇見以下幾個問題:1,爆炸性氣體一共有3種,是不是要在同一個地方需要設置3個不同探測介質的可燃氣體探測器?有沒有可以探測3種介質的可燃氣體探測器?2,本工程爆炸性氣體比空氣重,可燃氣體探測器設置在距地0.3米處,但甲方要用水清潔地面,要求將探測器放高一些,最高設置多高?3,廠房面積約500平方米,可燃氣體探測器探測面積大慨多少平米設置一只?請各位高手指點迷津,謝謝
火災自動報警系統探測火災隱患,肩負安全防范重任,是智能建筑中建筑設備自動化系統(CBS)的重要組成部分。智能 建筑中的火災自動報警系統設計首先必需符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 火災自動報警系統一般分三種形式設計:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就智能建 筑的基本特點,控制中心報警系統是最適用的方式。 智能建筑中中火災自動報警系統的設計要點是:根據被保護對象發生火災時燃燒的特點確定火災類型;根據所需防護面積 部位;按照火災探測器的總數和其他報警裝置(如手報)數量確定火災報警控制器的總容量;按劃分的報警區域設置區域報警控制器;根據消防設備確定聯動控制方式;按防火滅火要求確定報警和聯動的邏輯關系;最后還要考慮火災自動報警系統與智能建筑“ 3AS”(建設設備自動化系統、通信自動化系統、辦公自動化系統)的適應性。歡迎大家對本站的消防探測報警系統產品、樣本積極點評,把工程中使用過的消防探測報警系統的
例如一個帶有廚房的教學樓,樓里做火災報警系統,設一臺火災報警控制器,廚房里設感溫探測器和可燃氣體探測器。請問可燃氣體報警,是一定要單獨設置可燃氣體報警器,獨立形成可燃氣體報警系統之后,再與全樓的火災報警系統連接嗎?有沒有直接利用全樓的火災報警控制器接收可燃氣體探測器的信號,并聯動關斷燃氣閥的做法?
請教各位同學,可燃氣體探測器需要標注其防爆等級么?還是本身都是防爆型的?[ 本帖最后由 sagayh 于 2010-6-2 10:16 編輯 ]
文章介紹的是有毒可燃氣體探測器,通常我們所聽到的氣體探測器有可燃氣探測器和有毒氣探測器兩種,那么有沒有有毒可燃氣體探測器呢?在了解有毒可燃氣體探測器之前首先要對可燃氣探測器和有毒氣探測器兩種探測器的的檢測氣體類型和工作原理有所了解: 有毒氣體探測器: 有毒氣探測器-用于檢測周圍大氣中的毒氣(ppm)。即可檢測一氧化碳,硫化氫和氫氣等氣體。 氣體探測器由一個帶氣體傳感器的變送器構成,可對氣體進行檢測,隔爆加本安復合型防爆產品。 二種傳感器可采用:可燃氣體(LEL),毒氣可燃氣體探測器(%LEL)-用于測量濃度低于標定時目標氣體的低爆炸極限(LEL)的可燃性氣體。有毒氣體探測器廣泛應用到各類石油、石化、化工生產裝置區;市政、消防、燃氣、電信、煤炭、冶金、電力、醫藥、食品加工等其它存在有毒有害氣體的場所比如H2S、CO、SO2、O2、O3、C2H2、C2H3O、C3H3N、CL2、CLO
可燃氣體探測報警系統
可燃氣體探測報警系統專題,為您提供可燃氣體探測報警系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與可燃氣體探測報警系統 相關的專業交流討論,更多可燃氣體探測報警系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量