亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 漏電報警系統對電氣火災的作用

    預防電氣火災,設置漏電火災報警系統是非常必要的,但不能單靠漏電火災報警系統來解決,需要綜合治理。漏電保護裝置的設置應重點設防和一般監控相結合,不宜“一刀切”。文章還分析了漏電保護裝置裝設在三相和單相上不同的效果和作用,指出應根據需要配置。 隨著社會的進步,建筑智能化、電氣化的發展,建筑物內部各種電氣線路越來越多。根據不同城市的統計,每年由于電氣線路過載、短路、施工不文明、絕緣材料老化等原因,使導線或電纜的絕緣材料損壞引發的火災中,電氣火災數約占總火災數的30%,在公共聚集場所甚至達到46%。目前的火災自動報警是在火災發生前,建筑物內產生煙霧或溫度升高,被靈敏度較高的感煙或感溫等探測器所察覺而報警,但這些探測器對線路損壞而產生的微小電弧是無能為力的,正是這些電弧的“星星之火”產生的高溫,引燃了附近的可燃物造成火災。因此,《高規》中提出要設置漏電火災報警系統,準確實時監控電氣線路的故障和異常狀態,及時發現電氣火災的隱患,及時報警、提醒有關人員去消 除這些隱患,避免電氣火災的發生,這無疑是防止電氣火災的一個有力措施。 1、規范規定

  • 合理應用漏電報警系統預防電氣火災

    隨著社會的不斷進步,建筑智能化、電氣化的發展,建筑物內部各種電氣線路越來越多。根據不同城市的統計,每年由于電氣線路過載、短路、施工不文明、絕緣材料老化等原因,使導線或電纜的絕緣材料損壞引發的火災中,電氣火災數約占總火災數的30%,在公共聚集場所甚至達到了46%.目前的火災自動報警是在火災發生前,建筑物內產生煙霧或溫度升高,被靈敏度較高的感煙或感溫等探測器所察覺而報警,但這些探測器對線路損壞而產生的微小電弧是無能為力的,正是這些電弧的“星星之火”產生的高溫,引燃了附近的可燃物造成火災。因此,《高規》中提出要設置漏電火災報警系統,準確實時監控電氣線路的故障和異常狀態,及時發現電氣火災的隱患,及時報警、提醒有關人員去消除這些隱患,避免電氣火災的發生,這無疑是防止電氣火災的一個有力措施。 根據《高規》GB50045-95(2005年版)第9.5.1條的規定,高層建筑內火災危險性大、人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統?!陡咭?guī)》第9.5.2條又規定,漏電火災報警系統應具有如下功能:

  • 哪些地方要設火災漏電報警系統?

    如題,我有點弄暈了,不知道哪些場所要設火災漏電報警探測系統?看到很多設計師設了。但這個是必須設的嗎?好像規范上也沒有說必須設。請高手指點一下。

  • 漏電火災報警系統的設置

    新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能。 但今看到一個廠家的樣本,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實。 不知大伙有什么看法?

  • 漏電火災報警系統是該上了

    剛才看了近期各地火災情況的報告:1)上海市公布2006年9月火情月報,本月全上海電氣火災 88 起,占全市火災上報總數的 40.7%,用火火災 51 起,占全市火災上報總數的 23.4%,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火簡報, 電氣居首位231起,占本月火災總數的41.8%;其次是用火不慎147起,占26.6%;第三是吸煙,共30起,占5.4%。3)武漢近期的統計,武漢警方提供的警情通報顯示,上周,全市共接處火警198起,較前一周增加43起,其中,電氣線路起火占4成以上。 可以看出,電氣原因導致火災占了很大一部分,但愿新規范要求的漏電火災報警系統可以減少這些火災。請大家關注漏電火災報警系統的發展態勢!

  • 關于漏電火災報警系統的前景如何

    看見現在很多電氣論壇都在討論這個設備,而且本公司在幾個項目上也都遇到圖紙上出現這個設備,但好象國內現在真正能把這個產品做得很好的并不多,所以想咨詢一下這個產品的前景到底如何?有哪家公司的產品是真正做得好的?

  • 請問:漏電報警系統到底應該做到什么程度?

    關于漏電報警系統,大家都是怨聲載道的,王厚余老先生也是不止一次的批評過,但規范既然規定了,我們還得實施,誰也不敢和規范抗衡啊!盡管它是不合理的!請問漏電報警系統大家都是怎么按規范執行的呢?我看有的廠家的樣本里,圖很麻煩,給甲方增加的造價很多!怎么弄?。侩y道真的是按廠家的樣圖來做嘛?

  • 火災漏電報警系統在平面要不要表示出來?

    我見好多人的圖都只做了系統,沒在平面畫出來的的。畫的話也只有幾條線了。如果要表示的話,火災漏電報警是不是應該和自動報警系統一張平面呢?你們是怎樣做的?。。?/p>

  • 漏電火災報警系統設計淺談

    2005《高規》的修改新增加了漏電火災報警系統設計。規范的解釋是為了防范由漏電引起的火災和保證人身安全。 為保證人身安全,配電設計已經對漏電流保護作了許多規定,應該是有效的;這次規范修改強調了要作出報警。 對漏電火災,國家住宅設計規范規定,每棟住宅進戶主電源開關應設置300-500mA的帶漏電流保護的主開關;公建暫未規定。這次規范修改強調了所有建筑的漏電火災報警。

  • 關于漏電火災報警系統的設計問題

    大家漏電火災報警系統是如何做的?是一個獨立的系統還是在原來火警系統的基礎上再增加一個漏電模塊和顯示盤? 如果是獨立的你們都采用的哪家的產品?謝謝

  • 論文關于漏電火災報警系統的探討

    《建筑電氣》06第2期論文《關于漏電火災報警系統的探討.pdf》大家學習學習

  • 漏電火災報警系統,這個系統如何設置?

    《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版),提到要漏電火災報警系統,這個系統如何設置?請教各位同仁,希望得到各位的支持。本人在此表示衷心的感謝?。?!

  • 關于防火漏電報警器的問題

    請教各位大蝦一個這樣的問題:一個大商場各層用400A的防火漏電報警器,各相與PE的絕緣電阻為5M歐,漏電電流設為500mA,當負荷送到超過一半時,報警動作。請問這是哪方面原因。

  • 急!有關電氣火災報警系統的設置

    有個江蘇的20層辦公樓,建筑面積有2萬多平方米,請問要設電氣火災報警系統嗎?《高規》和《建規》、《民規》中都是用“宜”這個詞。據說江蘇公安廳有規定,不知誰能告知有關這方面的情況?先謝謝了![ 本帖最后由 yam 于 2009-7-10 18:27 編輯 ]

  • 電氣防火漏電保護與火災自動報警系統關聯設計應用研討

    http://www.haochenc.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=6405&page=1電氣防火漏電保護與火災自動報警系統關聯設計應用研討 [ 作者:周愛農 | 轉貼自:中國建筑電氣網 >> 電氣防火漏電保護與火災自動報警系統關聯設計應用研討 —— 重慶市設計院 周愛農 摘要:電氣火災已成為近年來國內的重大火災中的主要失火因素之一,在建筑防火及消防電氣設計中如何利用現有的電氣消防系統及技術手段來解決電氣火災預防及控制,已成為近期國家消防法規定理部門正在研究解決的重點議題,本文就筆者工程設計實踐中如何解決電氣配電回路漏電保護與火災自動報警關聯設計的做法作介紹與探討。 關鍵詞:電氣防火漏電保護火災自動報警系統關聯設計運用 1 配電系統中電氣火災形成的主要成因 近年來國內有相當部分火災事故是由于電氣故障引

  • 高規中說高層要設漏電報警系統是指要組網嗎?

    高規中說高層要設漏電報警系統是指要組網嗎?如果只有一兩幢樓,且報警點也不多,也要如此嗎?還有哪些地方是必須要漏電報警的。一般動力要設嗎?消防動力是設只報警不動作?

  • 漏電火災自動報警系統圖

    圖紙簡介: 廠家深化過的漏電火災自動報警系統圖,有強電部分及漏電火災部分,值得參考! 投稿網友: dianqisheji001 上傳時間: 2013-12-10