亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑物防雷裝置檢測技術規范

    建筑物防雷裝置檢測技術規范GB/T 21431—2008

  • 有關磚\砌塊的檢測規范

    GB 5101--2003燒結普通磚

  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。

  • 建筑物防雷裝置檢測技術規范2008.rar

    建筑物防雷裝置檢測技術規范2008.rar

  • 最新防雷規范,變化在哪里?

    最新防雷規范,變化在哪里?最新防雷規范剛買到手,這幾天忙,還沒開始看已經學習的談一下大的變化在哪里,我重點看一下今年十一后就要執行了必須得學了

  • 關于防雷規范中的一點疑問?

    防雷規范中一類防直擊雷中,當土壤電阻率小于等于500歐.米事,若環形接地體面積大于等于79平方米是,環形接地體不需補加接地體。疑問:環形接地體面積是接地體與土壤接觸面積/接地體在土壤中投影面積/還是環形接地體所包圍的面積,個人理解為環形接地體所包圍的面積,不知道理解是否正確?

  • 在線等—關于防雷檢測的問題

    在線等—關于防雷檢測的問題

        目前有一個售房部,屋面的主要結構為鋼結構+陶瓷機制平瓦屋面(如圖),設計上做防雷是直接利用鋼結構做接閃器。這樣的做法在防雷辦或氣象站那里是否能通過?有沒有特別的要求?需要在平瓦面上另外增設接閃帶或者避雷針不?     老司機來指點一下,防雷辦或氣象站的專家都來指點一下。

  • 防雷檢測的方法和要求有哪些

    防雷裝置的檢測一般根據被檢建筑物的情況又分為首次檢測和定期檢測。 所謂的首次檢測就是未經具有防雷檢測資質的機構檢測過的建筑物或雖然經過具有防雷檢測資質的機構檢測過,但該建筑物已超過規定的檢測周期;所謂的定期檢測就是經具有防雷檢測資質的機構檢測過且不超過該建筑物規定檢測周期的建筑物。具體情況由【鈞和電子?浪涌保護器】分享如下: 接閃器 接閃器是專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體。接閃器的金屬桿,稱為避雷針。接閃器的金屬線,稱為避雷線或架空地線。接閃器的金屬帶、金屬網,稱為避雷帶。所有接閃器都必須經過接地引下線與接

  • 防雷規范“閉合環形”的疑問

    第3.3.4條 每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω。防直擊雷接地宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等接地共用同一接地裝置,并宜與埋地金屬管道相連;。。。。。。在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。實際應用中,做總等電位聯結接地肯定和埋地金屬管道連接了,那么如果接地裝置如果有三面是在室外做的,另一面是在室內用接地干線引出與室外的接地裝置連接,室內外形成閉合,算不算圍繞建筑物敷設成環形接地體?

  • 關于新防雷規范的審圖意見

    審圖給提的問題,大家幫忙看看怎么答?1、按2010年版防雷規范,利用鋼筋作防雷裝置,應所有結構柱的鋼筋均為引下線。GB50057-20104.3.54.4.52、關于接閃帶的安裝位置有新的要求,望標注在平面圖上。GB50057-20104.4.1大家看看,怎么答復。第一個問題,新規范里是說要用所有的柱子嗎,我怎么沒看到。第二個問題,我看就是多個高度超60米時,我的是6層住宅呀。

  • 新防雷規范,SPD參數如何標注?

    低壓側配電屏上應裝設Ⅰ級試驗的電涌保護器,并且“每一保護模式”的沖擊電流值和電壓保護水平值,均應符合規范要求。(另外保護SPD的斷路器,應為SPD廠家配套產品。)其他配電箱如電梯等設置的是Ⅱ級SPD,其參數也應符合規范要求。GB50057-2010第4.3.8.5條這是審圖提出來的,請教一下大家SPD參數如何標注比較規范呢?

  • 防雷規范上的水平導體和垂直導體?

    防雷規范上的,表格5.2.6 布置方式, 安裝在水平面上的水平導體, 這個是這個意思嗎? 安裝在垂直面上的水平導體, 安裝在垂直面上的垂直導體。 這三個到底是怎么樣子的啊? (1)安裝在水平面上的水平導體(2) 安裝在垂直面上的水平導體(3)安裝在垂直面上的垂直導體

  • 樁基持力層檢測的規范依據有嗎?

    本帖最后由 一介書生第二 于 2014-5-8 22:43 編輯 目前本工程采用旋挖鉆孔灌注樁,地質勘查單位要求鉆孔完成后做持力層檢測,試問國家有沒有規定哪類建筑、哪類樁基需要做持力層檢測?如有請告知規范名稱,謝謝。

  • 防雷規范應該執行那一條?

    JGJ 16-2008《 民用建筑電氣規范》中11.7.7關于防雷引下線是這樣規定的:“1 當鋼筋直徑大于或等于16mm時,應該將兩根鋼筋綁扎或焊接在一起,作為一組引下線;2 當鋼筋直徑大于或等于10mm且小于16mm時,應該利用四根鋼筋綁扎或焊接作為一組引下線?!盙B 50057-2010 《建筑物防雷設計規范》4.3.5-3這樣說:“敷設在混凝土中作為防雷裝置的鋼筋或圓鋼,當僅為一根時,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內有箍筋連接的鋼筋時,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積." 兩個標準應該執行哪一個?若按行標優先級應大于國標來說,應該執行前一個,按發布時間來說應該執行后一個。最近我們做的設計按后一條執行的,但審圖公司說應該按前一條執行,我們設計負責人(注冊電氣工程師)說國標大于行標,按第二條執行。大家做設計時都是按哪個執行的呢?

  • 聚氨酯防水涂料檢測規范

    聚氨酯防水涂料產品標準,有需要防水方面的檢測規范的可以在下面評論。

  • 小應變檢測怎么做,要遵守哪些規范?

    小應變檢測怎么做,要遵守哪些規范?

    小應變檢測適用于檢測混泥土樁的樁身完整性,主要是判定樁身缺陷的程度及位置,樁的有效檢測樁身范圍應通過現場試驗確定,那小應變檢測該怎么做,要遵守哪些規范?今天巖聯小編為大家總結好了,一起來看看吧。 測試參數設定,應符合下列規定: 1.時域信號記錄的時間段長度應在2L/c 時刻后延續不少于5ms,幅頻信號分析的頻率范圍上限不應小于2000Hz; 2.設定樁長應為樁頂測點至樁底的施工樁長,設定樁身截面積為施工截面積; 3.樁身波速可根據本地區

  • 通用規范防雷措施對比,便于理解、記憶

    《建筑電氣與智能化通用規范》GB55024-2022防雷部分內容涉及到第三類、第二類防雷建筑物及需加強措施的第二類建筑物,下面列表進行對比如下:  表1  不同類別防雷建筑對比

  • 新建項目防雷檢測節點及內容

    一、檢測內容 1、基礎防雷裝置檢測服務

點擊加載更多

防雷檢測規范

防雷檢測規范專題,為您提供防雷檢測規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷檢測規范 相關的專業交流討論,更多防雷檢測規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防雷電知識

艾爾盾防雷器