都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
一、總則 1. 為根治微波站,特別是高山微波站通過交流電力引線、微波天線系統以及其它各種進出站的纜線所引入的雷害,達到確保微波站構筑物、站區工作人員的安全,以及站內通信設備的安全和正常工作,特制定本規范。 2. 本規范適用于新建微波站的防雷與接地設計;對于改建、擴建微波站的防雷與接地設計亦可參照執行;對微波站的綜合通信樓防雷與接地設計應按《通信局(站)接地設計暫行技術規定》YD26-89執行。 3. 由于微波站引入雷害的途徑多并且遭受雷害機率高,所以微波站的防雷與接地應進行全方位的綜合治理。采取泄放、消峰、均壓等電位的聯合接地設計原理,全面系統地做好微波站的防雷與接地設計。 4. 為微波站供電的電力電纜及其它進出纜線必須具有金屬外護層或穿金屬管道,并埋設于地下。 5. 微波站防雷與接地應統籌設計,統籌施工,加強隨工驗收和維護管理,以確保微波站防雷與接地的工程質量,做到安全可靠。 6. 當本規范與國家有關標準矛盾時,應以國家標準為準。如執行本規范個別條文有困難時,在設計中應充分論述理由,提出采取措施的報告,報主管部門審批。 <
今天跟設計院電話聯系,聽設計人員說設計規范新要求,柱內鋼筋采用螺紋連接的,不再需要做防雷跨接,不知道有沒有新的施工規范,在其中有明確要求啊。知道出處的能提供資料的編號。沒有明確的資料,跟監理也扯不清楚,總不能去買本設計規范來吧,辦技術洽商,設計院可能不會簽字,麻煩。 在論壇搜索了哈,也沒有搜索到相關方面帖子。 另外說明哈,是重慶地區哈。
本帖最后由 電氣新人啦 于 2015-7-4 09:18 編輯 最近野外立水泥桿,避雷針引入接地的扁鐵是用鐵絲固定的,時間久了必然腐蝕斷開。想讓施工方更改一下措施,但查不到相關規范,感覺野外防雷接地的規范不多,求大神幫助一下:Q
也不知有沒發錯地方。《計算站場地安全要求》(GB 9361-88)有條規范要求:計算機專用地線要與大樓鋼筋和各種金屬管道絕緣,我在查閱相關規范后,認為這一條和出自于2004年實施的《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB 50343-2004) 在接地要求上有部分沖突,(GB 50343-2004原文:防雷接地應與交流工作接地、直流工作接地、安全保護接地共用一組接地裝置,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。接地裝置應利用建筑物的自然接地體(指主體鋼筋),當自然接地體的接地電阻達不到要求時必須增加人工接地體。因后者是較新頒布的國家規范,應該是以新規范的要求設計和施工還是?順便說一句,我是新來的小弟,請多關照!————————————————————俺是做機房的王二,希望和大家多交流。
一住宅的鍍鋅扁鋼防雷環型接地網,設計埋深為自然地面下1米,但施工單位施工時,埋深深度有3米了,監理說不行,請問大家行不?
好東西一起分享!
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
接地裝置施工及驗收規范 PDF版
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
防雷接地的焊接搭接長度分三種情況:扁鋼與扁鋼2d、扁鋼與圓鋼 6 d 、圓鋼與圓鋼 6 d ,不同情況下其搭接長度存在差異,現摘錄相關規范條文以供學習。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
通信局(站)防雷與接地設計規范,需要的來看看!
大家好,我正在做個門式鋼架辦公板房,是國電項目的,驗收規范監理說了要用電力系統的,請問誰知道電力系統驗收用什么規范?我是在廣東,謝謝大家提醒,有對應資料能發給我謝謝。我的郵箱liwenyou_1982@163.com
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
防雷接地驗收規范
防雷接地驗收規范專題,為您提供防雷接地驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地驗收規范 相關的專業交流討論,更多防雷接地驗收規范相關內容請?jiān)L問