即使是很小的電涌或峰值電壓也可以最終摧毀或影響昂貴的電子設備的性能,如電腦、電話、傳真、電視、音頻/視頻設備和其它家用電器和工具。電腦芯片的普遍使用越發需要電涌保護,因為這些芯片往往對電壓波動都十分敏感。因此安裝電源電涌保護器十分必要。 一、通流量的選擇 1)建筑物防雷分區和等電位連接例子
防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述。浪涌保護器又稱SPD、防雷器、電涌保護器或避雷器,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,泄放到大地,保護電子設備免受“浪涌”的損害,從而達到保護設備的目的。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,加入少量的鉍、鈷、鉻、錳、銻等金屬氧化物作為添加劑,經過混料、適粒、線型,在1000℃;以上的高溫下燒制而成,形狀呈圓餅形或環形,它有著優異的非線性物性,非線性系數α可低達0.01~0.04。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,它對過電壓響應時間非???,通流能力也很高。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,也可以理解為內部防雷和外部防雷。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,應涵蓋在內部防
知識點:組合型電涌保護器
本人從事防雷行業多年,對防雷產品、防雷工程、防雷設計等都甚為熟知,中國氣象學會防雷研究會會員,希望能多和大家進行這方面的探討。歡迎給我留言,或者在此留下問題,或者致電13391531171雷公
公司做了一個家屬樓的配電箱項目。結果防雷驗收意見中一條,浪涌保護器的地線不符合防雷規范要求。40KA的要求地線用10平方毫米的雙色銅線 ,100KA的要求地線要求用16平方毫米的雙色銅線,我想請教一下,這些要求有強條嗎?
大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
防雷和選擇電涌保護器和相關問題摘要:本文簡要闡述了直擊雷產生的電效應、熱效應和機械效應常造成火災,建筑物損壞和人身傷亡等災害,以及電涌保護器(SPD)的作用和選擇。關鍵詞:直擊雷、雷擊電磁脈沖防護、電涌保護器。1.直擊雷和雷擊電磁脈沖防護 直擊雷產生的電效應、熱效應和機械效應常造成火災,建筑物損壞和人身傷亡等災害。人們為了對直擊雷進行防護,多年以來采用Franklin避雷針(由接閃器、引下線和接地裝置組成)實現直擊雷防護,有效地保護了各種建筑物和工業設施,減少雷害的發生。伴隨直擊雷同時產生的雷擊電磁脈沖(LEMP)的防護是隨著微電子技術發展提出的,這是因現代電氣和電子系統中廣泛的應用的集成電路和其他微電子器件耐受雷擊電磁脈沖的能力極低,用避雷針防雷不但不能保護電氣、電子系統的安全,通過避雷針的雷電流周圍產生的強電磁脈沖會導致電氣、電子系統微電子器件劣化、損壞,嚴重時導致系統癱瘓造成經濟損失和人身傷害。 電氣和電子系統的雷擊電磁脈沖的防護應采用直擊雷防護、屏蔽、等電位連接、共用接地和右進出系統的各端口安裝電涌
工程防雷電知識二十問答(轉帖) 一、雷電是怎樣形成的? 答:雷電是一種大氣中放電現象,產生于積雨中,積雨云在形成過程中,某些云團帶正電荷,某些云團帶負電荷。它們對大地的靜電感應,使地面或建(構)筑物表面產生異性電荷,當電荷積聚到一定程度時,不同電荷云團之間,或云與大地之間的電場強度可以擊穿空氣(一般為25-30KV/cm),開始游離放電,我們稱之為"先導放電"。云對地的先導放電是云向地面跳躍式逐漸發展的,當到達地面時(地面上的建筑物,架空輸電線等),便會產生由地面向云團的逆導主放電。在主放電階段里,由于異性電荷的劇烈中和,會出現很大的雷電流(一般為幾十千安至幾百千安),并隨之發生強烈的閃電和巨響,這就形成雷電。 二、什么叫跨步電壓? 答:跨步電壓是雷電擊中地面物,雷電流泄入大地并在土壤中散流開,由于土壤電阻率有一定分布,雷電流在地面上各點間就出現電位降,靠近雷擊點,電流密度越大,電位降也就越大。如果人站在或行走在落雷點附近,在兩腳間的電位降可使雷電流通過兩腳和軀干的下部,人就會被擊傷。這兩腳間的電位降叫"跨步電壓"。 <
1.防雷器分級防護:電涌保護器按照必要防護的地域被劃分為三個等第,第一級電涌保護器可運用于建筑物內的總配電柜上,可以對直擊雷電流舉辦泄放,最大放電電流在80KA~200KA;第二級電涌保護器運用于建筑物的分路配電柜中,是針對前級防雷器的參與電壓以及區內認為雷擊的防護設備,最大放電電流為40KA左右;第三級浪涌保護器運用于首要設備的前端,是終極保護設備的手段.對LEMP和通過第二級防雷器的殘剩雷擊能量舉辦保護 ,最大放電電流20kA左右。 2、看代價方面:采辦家用浪涌保護器不要妄圖低廉甜頭,市場上售價低于50塊錢的浪涌保護器,最好不要應用。這些裝配容量至關有限,對付較大的浪涌或尖峰起不到作用。很容易過熱,進而招致全體浪涌保護器動怒。 3、看能否具備恬適標志:若想了解產品的品質,還要看其能否具備防雷中心檢測陳訴或產品恬適認證書,若是保護器沒有恬適檢測標志。它很可以等于一一個劣質產品,恬適性沒法包管。即等于代價高的也其實不象征著品質等于好的。 4、看響應速度:浪涌保護器不會趕緊斷開,它們對電涌做出響應
目前防雷的產品主要有浪涌(即防雷保護器)和避雷器,很多朋友搞不懂這兩種避雷產品有什么區別,應該如何選用這兩種避雷產品。雖然浪涌保護器和避雷器都有防止過電壓,特別是防止雷電過電壓的功能,但在應用上還是有許多區別。1、避雷器有多個電壓等級,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,而浪涌保護器一般只有低壓產品。2、避雷器多安裝在一次系統上,防止雷電波的直接侵入,而浪涌保護器大多安裝在二次系統上,是在避雷器消除了雷電波的直接侵入后,或避雷器沒有將雷電波消除干凈時的補充措施。3、避雷器是保護電氣設備的,而浪涌保護器大多是為保護電子儀器或儀表的。4、避雷器由于接于電氣一次系統上,要有足夠的外絕緣性能,外觀尺寸比較大,而浪涌保護器由于接于低壓,尺寸制作的可以很小。
廠里有兩個配電室,一個是主要裝置區的大配電室,管全廠百分之八十的用電,還有一個小配電室,主要是給鍋爐房的設備供電的,是一臺800的變壓器,每次要是遇到打雷閃電的極端天氣,這個鍋爐房的小配電室就會出現變頻器呀,軟啟動器呀這些設備故障停機,甚至是變壓器出線斷路器,但是那個大配電室的所有設備都很正常,兩個配電室都是出自一個10KV母線。對于這種情況,你們有什么好的建議或者意見,到底是什么原因引起的,從那些方面下手能解決這個問題,謝謝了
圖紙漏畫了消防部分。雙電源開關進線隔離開關前端接浪涌保護開關,這樣畫是保護進線電源?為什么要這樣畫,與雙電源下端接浪涌保護器有何不同之處,各個有何用,請指點。
浪涌保護器是一種低壓配電系統中常用的元件,它能夠保護低壓配電系統中的各種電器免受雷擊電涌或者瞬時過電壓限制在電器設備可以接受的范圍內,是建筑防雷工作中必不可少的一部分。那么,浪涌保護器在建筑防雷中都有哪些作用呢?雷電的特點是電壓上升非常快(10μs以內),峰值電壓高(數萬至數百萬伏),電流大(幾十至幾百千安),維持時間較短(幾十至幾百微秒),傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,是浪涌電壓中最具破壞力的一種。浪涌保護器是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或寠大的雷電流泄流入?保護被保護的設備或系統不受沖擊。根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)的規定,在LPZ0B,LPZ1,LPZn+1防雷區建筑物應視情況采取防止感應雷、靜電或電涌措施。建筑物內部設備防雷保護的重點是防止感應雷入侵。在感應雷的防護當中,浪涌保護器是不可缺少的裝置,它能根據各種線路中出現的過電壓過電流
防側擊雷的措施,應符合下列要求: 高度超過30米的鋼筋混凝土結構、鋼結構建筑物,應采取下列防側擊雷和等電位聯結的保護措施: (1)鋼構架和鋼筋混凝土的鋼筋應互相連接; (2)應利用鋼柱或鋼筋混凝土柱內鋼筋作為防雷裝置引下線; (3)應將30米及
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,對于有可能發生直接雷擊的地方,必須進行CLASS—I的防雷。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,對于前級發生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,需要第二級防雷器進一步吸收。同時,經過第一級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護。 1、
[轉帖]防雷和選擇電涌保護器(SPD)和相關問題<摘要> 本文介紹了綜合防雷和選擇電涌保護器(SPD)應考慮的因素、SPD的自保護和后備保護和安裝時具體注意事項.<關鍵詞> 雷擊電磁脈沖(LEMP)電涌保護器(SPD)1.直擊雷和雷擊電磁脈沖防護直擊雷產生的電效應、熱效應和機械效應常造成火災,建筑物損壞和人身傷亡等災害。人們為了對直擊雷進行防護,多年以來采用Franklin避雷針(由接閃器、引下線和接地裝置組成)實現直擊雷防護,有效地保護了各種建筑物和工業設施,減少雷害的發生。伴隨直擊雷同時產生的雷擊電磁脈沖(LEMP)的防護是隨著微電子技術發展提出的,這是因現代電氣和電子系統中廣泛的應用的集成電路和其他微電子器件耐受雷擊電磁脈沖的能力極低,用避雷針防雷不但不能保護電氣、電子系統的安全,通過避雷針的雷電流周圍產生的強電磁脈沖會導致電氣、電子系統微電子器件劣化、損壞,嚴重時導致系統癱瘓造成經濟損失和人身傷害。電氣和電子系統的雷擊電磁脈沖的防護應采用直擊雷防護、屏蔽、
SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎?想象了。