雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才
請問有個園區三棟建筑做電視監控所有的監控線到主監控機房,主監控機房有主控和監視功能,還有另個分控機房,一個A點、只有部分監控的監視權,另一個在B點,要有監控和控制的權力請問怎么實現?或者能實現嗎?如果能實現,主機房到AB兩點分別用什么線?主機房到A點100米,到B點180米![ 本帖最后由 scy80 于 2012-3-22 08:35 編輯 ]
雷擊的種類電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓
請教1.有一法院審判綜合樓(二類高層建筑),它的設備監控室和機房可以設置噴淋嗎? 2.噴淋給水管是否可以穿越防火分區?
現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,防雷器公司說,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地。。我給弄糊涂了,請指教
論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止?,F(xiàn)在,世界上各種修建、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的。 但是,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針、避雷帶、引下線、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
機房動環監控系統,監測機房的電力、安防、環境系統的參數與狀態,以及內置服務器等設備的電源開關狀態等參數,實時監控記錄,及時記錄/保存/處理數據,遠程云平臺調控設備的啟停,達到快速處理故障的無人值守監測系統。 通過對機房和機房設備的監控、管理、警報等手段,智能監控管理以及維護。電力、保安、學校、消防、證券、鐵路、企事業單位等場景,都能看見機房動環監控系統的影子。 機房動環監控系統主要監控內容 ①動力設備:監控機房內空凋、新風機、風速檢測等設備的供電系統,高壓配電、低壓配電、市政配電、發電機組、UPS、直流電源系統、蓄電池等形式均可。對配電柜內,重要配電設備的開關狀態-
機房指的是公司存放重要機械設備的地方,關系著整個公司的運轉。因此,就需要一套完整的系統,來監控機房以及機房內設備的運轉,能夠支撐機房以及機房設備的正常運轉,這也就是機房動環監控系統產生的背景。 機房動環監控系統,全稱為機房動力環境監控系統,實時監測環境系統(溫濕度、空凋、漏水、煙感等)、安防系統(消防、門禁、視頻、震動、繼電器、紅外人體檢測、門磁等)、動力系統(UPS、蓄電池、配電、發電機、新風機等)等狀態,自動報警,遠程管理機房運維,減低人員工作量,提升機房安全性。
對于機房的接地,我們平時主要是 參考三個規范比較多。
科技技術的不斷應用,推動了工業、農業等各領域的前進。其中“五遙”指的是遙測、遙信、遙控、遙調、遙視,常被應用于機房、基站、發電站、配電室等領域,是實現遠程監控與管理的基本手段,要實現24小時無人值守就必須應用“五遙”遠程技術,同時,也是實現機房等正常、安全、穩定運行基本保證。 一、遙測 指的是應用通訊技術傳輸測定變量值,即遠程對數據進行測量。用于集中檢測分散的或難以接近的被測對象,如被測對象距離遙遠,所處環境惡劣,或處于高速運動狀態。 二、遙信 指的是對情況信息內容進行遠程監控,是指通信數據的開關量。用于測量開關的位置信號、變壓器內部故障信號、保護裝置動作信號、通信設備運行狀況信號、調壓變壓器抽頭位置信號等。
企業信息化建設離不開機房,而大量信息設備的應用,需要同步制定機房管理值班制度,用三班倒的方式維護機房。這種管理方式缺乏對已經發生的故障做全面的數據分析,對事故發生的時間、責任也沒有明確劃分,這種傳統的監控方式已經不能適應信息安全的管理需要,應進行科學化升級。 應用背景: 隨著現在的通信網絡不斷擴大,通信設備不斷增加,通信規模迅速擴大,而需要使用大量的動力設備,一定程度上增加了維護的難度。同時維護人員需要經常查看機房,現場采集設備數據、抄表,并對故障迅速反應。因此,通信網絡必須有有相對應的現代化管理方式,提高生產效率,走集中監控、維護、管理的模式。 為了實現高效、經濟、便捷的智能機房,需要對機房的電力系統、安防門禁系統、環境系統等進行實時監控
我公司在做高速公路防雷系統時,需要對視頻監控系統作防雷保護,在比較小的收費口,安裝運行正常;遇到大的收費口時,攝像頭到監控中心距離比較遠,安裝了視頻避雷器的攝像頭,傳到監控室監視器上的圖像就會莫名的跳動,未能查出原因,找不到解決辦法。(圖像從攝像頭經字符發生器,分2-3路,其中有一路送往監控室;懷疑視頻避雷器質量問題,采用過國內外不同廠家的產品,效果有些變化,但都不能從根本上解決。)不知哪位能有高招,不勝感激。
突破遠程監控PDU的應用1:遠程PDU監控關鍵內容及意義:A:電壓值的記錄和報警(精度0.1V):工作電壓值(包含零火電壓、零地電壓)的穩定是評測機房供電系統的重要參數,它的穩定度是保證機房設備工作的重要前提,對電壓值的記錄可以獲知機房供電系統的的變化時間及變化度,同時我們可以根據設備的耐受綜合要求來設定電壓門限預警值(一般門限值設在設備的接近耐受上下限綜合要求5%以內),通過電壓值報警可以及時排除機房供電系統的異常狀態保障機房設備安全。B:電流值的記錄和報警(精度0.1A):一組IT設備在正常工作時它的工作電流會穩定在一定的范圍之內,電流值的穩定度是評測IT設備工作是否正常的關鍵參數,對電流值的記錄可以獲知機房IT設備的工作狀態變化時間及變化度,同時我們可以根據IT設備的功率變化范圍及供電系統的配電承載要求來設定電流門限預警值,通過報警可以及時排除機房IT設備的異常狀態保障機房數據安全。C溫度值的記錄和
監控系統防雷設計方案 詳看附件
對于一個中大型安防視頻監控項目,都要有一個對所有視頻監控統一管理調度的監控機房,由物業或保安部門負責監管。那么,安防視頻監控機房應該如何設計施工呢?需要注意什么呢?
在各大防雷行業中不少新興防雷公司打出廣告某某產品是防雷必備利器。在推廣中,冠名某某權威人士的理論,不分理論的應用范疇,加固了消費者和生產者的刻板成見。而在實踐中,安裝防雷設備時造成系統多點接地,“引入干擾”,甚至燒毀設備的案例,更是屢見不鮮。在問題面前,徹底凌亂了,哪里出了問題?無人問津,不找出根本問題,而是源源不斷的開發新的產品,卻解決不了問題。試問,到底是防雷設備產品問題?還是應用設計施工不當問題?還是被誤傳誤導?如果不對監控系統的防雷有一個追本求源的再認識,即使生產再多的防雷設備,只是量的增加,沒有質的飛越,監控系統防雷技術是無法向前發展的,下面針對監控系統防雷問題做如下解析。 首先,我們要明確一個關鍵問題監控系統防雷和區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統,應該是什么關系?是同等、同性質的各自獨立關系,還是從屬關系?監控系統,屬于弱電系統,它應該置于“區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統”(下面統一稱為“區域防雷”)的有效保護之下工作。雷雨天,“人”要不要也頂個“避雷針”,接個防雷器“接大地”用于洩放“雷電電流”?這叫引雷找死?!皡^(qū)域防雷”的本質,也是“
甲方把監控及網絡機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,鋼構的屋子大約有2層半那么高。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,再用輕鋼龍骨加石膏板做成。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎?請大師指教。
監控機房防雷
監控機房防雷專題,為您提供監控機房防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與監控機房防雷 相關的專業交流討論,更多監控機房防雷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子