  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 什么時候用雙電源箱,什么時候用動力箱

    我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。

  • **請教電源的防雷等級怎么分??

    請樓主不要刪,我在放在防雷論壇,沒有人回答. 那里只是建筑防雷.謝謝了!! 請教電源防雷等級怎么劃分的??? 所謂 A B C D 這個等級是怎么區分的??

  • 無電梯機房怎么布置電源箱?

    無電梯機房怎么布置電源箱?電源控制箱應放在上層公共位置嗎?有誰做過請指點一下,謝了.最好能提供樣本情況.對了,是普通13人客梯.

  • 什么是防雷模塊和防雷箱

    如題?。。。。。。。。。。。。。?!防雷模塊和防雷器有啥子區別??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 編輯 ]

  • 電梯雙切換電源箱能否移動

    電梯雙切換電源箱能否移動

    本工程為地下一層(層高3.9米),地上十七層(層高2.95米),無機房電梯。房產公司為節約電纜成本想把電梯雙切換電源箱ATD移動到地下一層的配電房內,直接用NHYJV-1KV-5*16引至十七層電梯控制箱AXDT、ADT,房產公司這樣做是否可以?

  • PZ30電源箱進線開關的選型

    本人看到不少下載圖紙中,PZ30電源照明箱或照明動力箱進線開關的有的設計選擇為隔離開關,有的設計為小型短路器,請問有什么區別?哪種方法更好呢?請高手給予詳細的回答,謝謝!

  • 請教:檢修電源箱的問題!急急!

    我作了一個電廠的檢修電源箱設計,一路MCC電源帶兩個檢修電源箱(1JX\2JX),1JX與2JX電源采用T接方式接線,電纜(鎧裝電纜)先進入1JX再T接2JX,因1JX箱內進線開關的電纜安裝外徑有限,無法與開關直接相連接,故采用在進線開關之前設了進線母排,用來分配1JX和2JX的電源,現現場監理說這樣作違反了安全規定,想請各位高手幫我指點指點,這樣作是不是違反了相關規定.

  • 關于380v檢修電源箱接地問題

    想請教下380v檢修電源箱的如何接地比較好,我領導說用寬度0.8厘米的銅編織帶做接地線跟蛇皮管連不行,承受不了短路電流,但是我在電氣設計規范上看到說,中性點不接地的低壓設備,接地線選用不大于25平方銅質的。各位給些意見唄!

  • 雙電源切換箱數量的問題

    消防泵房里有90KW的室內消防泵(一用一備),75KW的室外消防泵(兩用一備),75KW的噴淋泵(一用一備),要各加一個雙電源切換箱嗎?如果共用一個雙電源切換箱的話,總電流有600A左右,找不到合適的電纜了,求教?

  • 關于住宅進線是否要設置電源箱問題。

    本帖最后由 wm6318 于 2014-7-10 21:57 編輯 民規7.2.1條第2款要求進線處應設置電源箱,箱內應設置總開關電器。那么住宅母線槽從室外箱變引入電纜進線,這個電纜進線必須要設置一臺電源箱,再接到母線槽嗎,不能直接接到母線槽嗎?還有,屋頂消防排煙風機雙切換箱的進線電纜也是直接從箱變引電纜,難道也要設置電源箱后再接到雙切換箱?歡迎大家指教,謝謝!

  • 檢修電源箱接地電阻要求

    檢修電源箱接地電阻要求是多少?我公司接到一個防雷接地檢測報告,里面要求檢修電源箱接地電阻不大于4歐姆。而我們以前一直按照10歐姆設計的。

  • 電源防雷器-浪涌保護器

    電源防雷器-浪涌保護器

    大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866

  • 雙電源切換箱的接地問題

    請教在TN-C-S系統中,兩路電源由外部引入建筑物后在雙電源切換箱互投,此時做PEN線重復接地,是否要從接地裝置引兩根接地線到切換箱?在切換箱中有幾根PE排和N排?

  • 電梯電源箱的系統圖及施工

    電梯電源箱有無軸流風機回路?。枯S流風機是轎箱里的還是民規上說轎箱,機房,滑輪間三者都有的通風(機房內沒有吧)滑輪間是指井道內的嗎?主要是施工單位好預埋到什么位置啦,要搞清楚。還有插座回路如果用單獨的回路供電也需要供36V?還是220V?插座只在底坑設一個嗎?兩孔+三孔的,民規上說的轎頂。底坑,滑輪間的插座都是指“井道插座”回路的嗎?轎頂的插座不是電梯控制箱自己作的嗎，再問一下滑輪間是指井道的鏈條嗎?謝謝!請教!

  • 關于現場檢修電源箱元件選擇的疑問

    我們這里是化工企業,原來現場用檢修電源箱采用的是微型斷路器,現有些箱子出現腐蝕現象,打算更換。但是審核的主管要求使用塑殼斷路器,原因是說微斷的折斷容量不夠,可是檢修箱的電源取自配電室的抽屜柜抽屜,抽屜內的空開分斷能力為65kA,哪位大俠能告訴我是不是比須用塑殼才行?

  • 防雷器在電源系統中的應用

    雷電防護基本原理轉載自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#

  • 關于戶弱電箱的接地問題、電源問題

    戶弱電箱要不要接地??如何接地??弱電箱電源如何預留?在弱電箱里面裝插座還是怎樣?/?在這里請教各位師傅。謝謝。 看到現場的弱電箱沒有接地端子。也裝不了插座。

  • 【請教】電源防雷零線地線可否共用?

    1.超聲波流量計電源做防雷,安裝40/1+N和20/1+N防雷模塊個一枚。但是現場沒有單獨零線,都是從地線取,請問下這種情況我的電源零線和防雷模塊接地可以是一根線嗎?2.超聲波流量計的傳感器用帶屏蔽單芯同軸電纜作為信號線,儀表本身不允許在信號線里串避雷器,這樣的話我的傳感器端怎樣做防雷呢,同軸電纜做接地要怎么做?請指教!~~

  • 求教:檢修電源箱PE端子怎么接

    求教:建筑物內一樓至三樓走廊內各有一只檢修電源箱,檢修電源箱內有中性線的端子排和PE線的端子排,進線電源都是三相四線,其中中性線接N線端子排,剛發現使用了4年多檢修電源箱內的PE線端子排未接任何外部電纜,也就是說箱體面板上的三眼插座,四眼插座都沒有實際接地線,那么現在是不是將N線端子排和PE線端子排聯起來,還是將開關室的四周的接地扁鋼引出來接到檢修電源箱的PE端子排?