為了達到降低接地電阻,使接地電阻達到使用要求,有時會用到土壤降阻劑。那么這些降阻劑是如何在實際中使用呢?一次施工完以后,依據什么來判定使用多長時間后需要更換或者進行一些處理呢?
嘉興嘉合電力設備有限公司訊 通訊員 林工 報道 假如降阻劑對鋼接地體的侵蝕率低于當?shù)啬嗤翆︿摻拥伢w的侵蝕率就以為降阻劑對鋼接地體具有防腐作用;否則就以為具有侵蝕作用。 一般要看其對鋼接地體的均勻年侵蝕率是否低于當?shù)啬嗤翆︿摻拥伢w的侵蝕率,一般泥土對鋼接地體的均勻年侵蝕率為:扁鋼為0.05~0.2mm/a;圓鋼為0.07~0.3mm/a。接地體施加降阻劑后,會減少或消除接觸電阻,但只有某些物理降阻劑和膨潤土類降阻劑才具有這方面的功能,而化學降阻劑和流質降阻劑則不具有這方面的功能,有些降阻劑因為侵蝕還會使接觸電阻變大。降阻劑是金屬接地體與天然泥土之間的中間媒介物,能承受雨水、地下水的沖洗,其本身無侵蝕性,而且阻止氣體、酸、堿、鹽等侵蝕介質對接地金屬材料的侵蝕,對接地體起緩蝕作用,這樣保證接地體的使用壽命。 降阻劑如何降低電力系統接地裝置的接地電阻,長期以來一直是電力系統關心的重要題目之一。接地體同附近施加降阻劑后,相稱于擴大了接地體的有效截面,這種機理對固體降阻劑和膨潤土類降阻劑最為顯著,而化學降阻劑和樹指狀的
接到一個甘肅項目,當?shù)仉娮杪蚀蟮暮?,基?-2百米內都是卵石層,想使用降阻劑降阻。工廠為全廠等電位接地網。請問,降阻劑只用在接地極處嗎?還是接地干線上也用。如果接地干線上也用,量好大,2000多噸。嚇尿了。請大俠明示。
引言關于降阻劑的降阻效果是不可置疑的,因為降阻劑已在實際的接地工程中得到大量的,長期的應用,并被寫進國家標準和相關行業標準,如文[1],所推薦的降阻措施中就有:“填充電阻率較低的物質或降阻劑”,但是降阻劑在實際的工程應用中確實存在有一系列的問題,比如降阻劑的腐蝕性問題,降阻效果問題,降阻穩定性問題,以及對地下水資源的污染問題。這主要是前一個時期降阻劑市場混亂,缺乏監督,一些廠家片面追求短期的降阻效果而忽略了降阻穩定性,長效性和對鋼接地體的腐蝕,有的還對環境構成了污染,降阻效果也隨著時間的推移迅速下降,接地電阻反彈,接地體受到嚴重的腐蝕,形成了很大的負面影響,造成一些用戶對降阻劑產生了抵觸情緒,有些單位甚至下文規定不準使用降阻劑。這里大多是由降阻劑的產品質量引起的,但也有一些是由于使用方法不當造成的。另外,也有一些降阻劑的降阻效果和防腐效果都很好,且性能穩定,壽命長,長期以來在接地工程中得到成功的應用。因而在這里有必要對降阻劑的性能,選擇、使用等方面進行認真的分析和討論,以使廣大接地工作者能正確合理地使用降阻劑。1 降阻劑的降阻機理降阻劑的降阻機理一般有以下
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
空調調試的時候電壓降的厲害,空調功率大概在3KW左右,用220V的,配電箱的電壓為220V左右,還正常,但接上空調后 負荷側的電壓有時只有100V左右,為什么降的這么厲害?怎么改善,請賜教啊,急急急(我用2.5mm的線,最長可能有100m)
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需茵級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
請大神幫幫我
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
知識點:接閃器
知識點:接閃器
知識點:接閃器
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝