建筑防雷與電氣安全技術
1.措施 本工程防雷等級為三類。建筑的防雷裝置滿足防直擊雷、側擊雷、防雷電感應及雷電波的侵入,并設置總等電位聯結。在屋頂采用12鍍鋅圓鋼作避雷帶,屋頂避雷連接線網格不大于20m×20m。利用建筑物鋼筋混凝土柱子或剪力墻內兩根φ16以上主筋通長焊接、綁扎作為引下線,間距不大于18m,引下線上端與避雷帶焊接,下端與建筑物基礎底梁及基礎底板軸線上的上下兩層鋼筋內的兩根主筋焊接。外墻引下線在室外地面下Im處引出與室外接地線焊接。 普通的100米以下的住宅樓經過防雷計算所得年預計雷擊次數計算結果均小于0.06次/a。也就是說根據GB50057-94《建筑物防雷設計規范》第
1 智能建筑的概念 智能建筑應當是:通過對建筑物的4個基本要素,即結構、系統、服務和管理,以及它們之間的內在聯系,以最優化的設計,提供一個投資合理、幽雅舒適、便利快捷、高度安全的環境空間。建筑智能化的目的是:應用現代4C技術構成智能建筑結構與系統,結合現代化的服務與管理方式為人們提供一個安全、舒適的生活、學習與工作環境空間。建筑智能化結構由三大系統組成:樓宇自動化系統(BAS)、辦公自動化系統(OA)、通信自動化系統(CAS)。 2 防雷保護 雷電波入侵智能建筑的形式有兩種:一種是直擊雷;另一種是感應雷。一般說來,直擊雷擊中智能樓宇內的電子設備的可能性很小,通常不必安裝防護直擊雷的設備。感應雷是由
建筑電氣工程防雷接地技術交底
OMG~經典,希望對大家有用
圖紙簡介: 本圖紙包含有:1-11層電氣平面圖,地下室照明平面圖,防火分區示意圖,地下室照明配電干線圖,地下室動力配電干線圖,地下室配電平面圖,接地平面圖,地下室消防平面圖,屋頂防雷平面圖,機房層電氣平面圖等,可供大家參考。 投稿網友: poxie346396
碰到個建筑物屋頂電氣設備接地問題: 屋頂有避雷網,同時需要在屋頂安裝多臺電氣用電設備,如風冷熱泵、風機、水泵等等,查了些資料,不太明白,具體的施工方法,已知的說法: 1.電機外殼、槽鋼基礎、管道、支架等均與避雷網,也就是引下線焊接; 2.電機類電源進線,將PE黃綠線接至接線盒內;疑問,就是,這樣做法,是否造成 雷擊電流 串進配電盤??若這種做法不正確,則,應如何做??有相關規范,更好!
1 對建筑物防雷類別的分析 首先,必須認真了解建筑物所處區域的地理位置、地質(土壤電阻率等)、氣象(雷暴日數)、環境等條件,了解建筑物的內外結構、建筑面積、層數、高度以及用途。 其次,綜合建筑物的各方面的因子,計算建筑物年預計雷擊次數,按照《建筑物防雷設計規范》(GB50057-94 2000 版) 第二章的規定,確定建筑物的防雷類別。有的建設項目年預計雷擊次數達不到三類防雷,這時應考慮以下二種情況: 1) 是否是人員密集的公共建筑物。如大型商場、展覽、博覽、體育、商業影劇院、醫院、學校等,如果出現以上建設項
各位前輩,請問在電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望大家理解。。。望大家踴躍回答,非常感謝
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
知識點:電氣防雷接地圖紙
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
1、腳手架 在工程建設中需要設腳手架,腳手架的接地和防雷有什么要求?那本規范上有規定?2、電梯和塔吊 電梯和塔吊的接地電阻是怎么設置的?具體的工程實踐中是怎么做的?
民用建筑與現代工業中為了滿足一定的生產生活需要,都需要安裝很多不同功能的電氣設備,如電話、電源插座、照明燈具、控制設備、各種工業與民用的動力裝置、消防控制系統裝置、智能系統等。但由于雷電產生的電磁脈沖引起的電磁效應和熱效應、雷電高電壓以及這些設備的耐過電壓能力較低,導致這些電氣設施的使用都會給設施和高層建筑造成損壞。所以,現代建筑電氣設計中防雷技術的應用一定要加強,這已經成為現代建筑中一個非常重要的問題。 一、防雷設計前的準備工作 1.要對建筑物所處的地質結構、地理位置、氣象條件和外部環境等有所了解,需要掌握建筑物的用途和高度、層數、建筑面積。 2.預先計算建筑物的年雷擊次數,全面考慮建筑物的各個因素,依照《建筑物防雷設計規范》(GB50057-942000版)的規定,針對建筑物的防雷類別進行分析、確定。一般對預先計算年雷擊次數沒有達到三類防雷的建筑物來講,從以下兩種情況來考慮。 (1)建筑物是不是公共場所,如醫院和學校、電子商城、超市、大型的商場等,以上項目如果出現,必須要依照三類防雷建筑物來設計。 (2)建筑物內部有沒