亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓電纜與低壓電纜同橋架敷設?

    問題1:高壓10kV電纜與低壓380V電纜同橋架敷設,中間加鋼隔板可以嗎?問題2: 電機的啟動,故障信號電纜去DCS和給DCS供電的380V電纜可以同橋架敷設嗎?我同事都2個一起敷設在同橋架內,還不加隔板的,我感覺不行,你們怎么看?

  • 10kv高壓電纜能否從地下停車場沿橋架敷設??

    10kv高壓電纜能否從地下停車場沿橋架敷設,橋架離地最低2.3米,最高也不到2.5米。這樣敷設符合國家規范么?我咨詢過供電局相關人員,得到的回答是“應該不可以”,但是具體說那條規范上規定了也不太清楚。而且這個施工方案據說也是由供電規劃設計院提出來的,原方案是沿電纜溝敷設,因為施工復雜,工期長、費用高等原因,設計院因此改變了原由方案,但是卻并沒有出變更藍圖,最終施工圖紙(電子板的)也與現場施工不相符。請問這要如何解決。請各位大蝦指教一二,尤其歡迎供電規劃設計院的專家指導!謝謝!!

  • 高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地問題

    走高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地干線要連接嗎?380V電纜的橋架要和動力柜接地排連接嗎?(圖紙設計鋁合金橋架通長敷設扁鋼做接地)

  • 地下室10KV高壓橋架附近的噴淋是否需要取消

    如題 消防局消防驗收時候提出高壓橋架附近的噴淋要取消 各位大神有此消防要求么 具體條文有么。 噴淋管都橋架下面改成下噴這樣總可以了吧。

  • 請問關于高壓電纜橋架走人防區相關規范

    工程上,因為高壓電力電纜、低壓電力電纜走地面造價、工程量較大,公司準備安裝橋架走地下室。但是土建方說有規定不給走,怕耽誤他們驗收。有以下幾個問題請教大神。1、地下室人防區高低壓電力電纜橋架能否穿墻打洞?2、有無相關規定明確表示高低壓電力電纜不允許穿越人防區?(不反復穿越)3、如可以穿越人防區,有何特殊處理規章?

  • 橋架和線槽的區別,兩者一樣嗎?

    本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:

  • 金鹵燈與高壓鈉燈哪個好?

    高大的鋼結構廠房內的照明是用高壓鈉燈好?還是金鹵燈好?我以前在幾個公司相同類型的廠房內照明都是用的金鹵燈,現在設計院卻設計為高壓鈉燈。高壓鈉燈在這樣的廠房內照明我沒遇到過,不知效果怎樣。請教各位:兩種燈哪個好?

  • 關于高壓計量的一些問題

    在環網柜里面的高壓計量柜,為什么有時候用兩個電壓互感器,有時候用三個的呢?計量一般取什么電壓?相電壓還是線電壓?請指教:)

  • 關于橋架如何布線的問題

    上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝

  • 高壓電纜走橋架,橋架離地面最小距離為多少呢?

    如題從1#高壓室到2#高壓室的高壓電纜準備走橋架過去,國家規定的橋架離地面最少距離是多少呢?還有個問題就是:橋架在消防管下面十字交叉經過,行嗎?

  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 電纜橋架和高壓電容器之間的安全距離

    問各位論壇高手,電纜橋架和35kV高壓電容器的安全距離是多少?有沒有相應的規范?附件說明:電纜橋架由夾層引上,上升到垂直高度3.7米,和高壓電容器負荷開關支架上高度為3.5米的35kV電纜頭相連,那么請問電纜橋架和電容器是否有安全距離要求,考慮橋架接地的話,電纜橋架也是接地體。請高手回答以及相應的規范解讀,謝謝!

  • 雙回路10kV高壓電纜是否必須分別敷設在兩個橋架?

    我看了《電力工程電纜設計標準GB50217-2018》規范,里面好像也沒明確說明這種情況。 我想知道雙回路10kV高壓電纜是否必須分別敷設在兩個橋架? 如果可以敷設在同一橋架,中間是否必須設置防火隔板?

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 有關LED和高壓鈉燈的選擇

    請問一下,新建道路順接原來道路,原來道路用的led燈,新建道路可用高壓鈉燈么?兩者發光顏色不一樣,會影響交通不,規范沒看到有這方面的要求呀?

  • 有關高壓計量各表的用處?

    有關高壓計量各表的用處?

    以上4種 三相三線(有功,無功)電能表。失壓儀。負控標。預付費表。分別有什么作用? 新手!哈哈

  • 像這種橋架如何防火封堵?

    像這種橋架如何防火封堵?

    提問同上,應該如何封堵,謝謝?。?!

  • 2根70截面的10KV電纜,高壓橋架大家選擇多大的規格?歡迎設計的和施工的討論

    如題,2根10KV 70截面的電纜,走橋架,中間加隔板。作為設計人,你們設計什么規格的橋架? 我設計的是600*100,有兩個施工總承包廠家說10KV橋架高度必須至少設計為300,因為垂直拐彎的時候會鼓肚子。 我咨詢過有經驗的橋架廠家,說這種情況他們是單純在拐彎的時候局部加高高度,或者是加斜板擋住電纜,就是局部處理。 你認為是應該把所有的橋架高度都變高到300,還是橋架廠家局部特殊處理好?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 橋架與線槽的分類及區別

    許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。一,電纜橋架:1,電纜橋架分為:槽式、托盤式和梯架式、網格式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成??梢元毩⒓茉O(shè),也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,體現結構簡單、造型美觀、配置靈活和維修方便等特點,全部零件均需進行鍍鋅處理,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于腐蝕區,則材質必須具有防腐、耐潮氣、附著力好,耐沖擊強度高的物性特點。二,鍍鋅線槽:1,鍍鋅線槽分為:絕緣配線槽、撥開式配線槽、迷你型配線槽、分隔型配線槽、室內裝潢配線槽、一體式絕緣配線槽、電話配線槽、日式電話配線槽、明線配線槽、圓形配線管、展覽會用隔板配線槽、圓形地板配線槽、軟式圓形地板配線槽、蓋式配線槽等。根據材質的不同,線槽按劃分多種,常用的有環保PVC線槽、無鹵PPO線槽、無鹵PC/ABS線槽、鋼鋁等金屬線槽等等。

點擊加載更多

高壓橋架

高壓橋架專題,為您提供高壓橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓橋架 相關的專業交流討論,更多高壓橋架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

橋架支架接地

橋架如何接地