連續繪制遇到不同高度橋架時,有時會彈出提示框提示是否傾斜連接,選擇否是垂直連接。有時不彈出,包括局部修改高度后,默認都是傾斜連接,怎么改垂直連接呢?
如圖所示,施工的難度大嗎有什么問題我沒有現場經驗所以急盼高人指點
大家幫我看?,項目屋面出橋架的管子管口與橋架靠太緊了,不得已按照下面的方法做了,管子已經埋好了,前幾天領導來看了覺得不好,說屋面應嚴禁朝天的管子,我們這個是有做蓋板的,以后還要在底面上打孔,不會流水進去,領導還是覺得不好,請問大家遇到這種情況該怎么做才合適呢?PS:忘記加護圈了,現在加上了,呵呵
橋架處的等電位連接做法,最好能附圖
民規8.10.12 電纜橋架不得在穿過樓板或墻壁等處進行連接如何理解?是在樓板或墻壁等處斷開,還是橋架連接處不在樓板或墻壁等處?防火封堵是封電纜還是在橋架外封堵。
本帖最后由 betty535 于 2013-8-22 14:41 編輯 浩辰CAD電氣2013之細說橋架連接構件
天正V4.0,之前畫好的橋架,現在要進行修改,但是經常是顯示無法連接,或者已存在連接,但實際上連接的彎頭已經刪除了。橋架填充也是一段一段的,很麻煩。能不能解決一下?
我工程中鍍鋅橋架為400*150的,橋架連接處總共要上24個螺絲,全面上滿,請問這樣的連接處,我可以少幾個嗎,至少應該裝多少個
RT 電纜橋架是雙層的 分別是強電和弱電的 大概500的高 那么怎么連接到配電箱去? 配電箱在墻內 挖洞好像不現實吧 有沒有類是的圖 最好能上2張 感激不盡?。?!
幾個照明回路和插座是預埋在樓板內的,然后通過橋架進電井。預埋的管材是jdg鍍鋅管。1.施工單位用包塑金屬軟管連接預埋盒到橋架,可以嗎?不是有規范說普通金屬軟管只能用在末端接線盒到燈具間嗎?2.還有什么好的方法嗎?3.接地跨接怎么做?
各位大神麻煩請問下:1、JDG管的直接及輔材有厚度要求嗎?2、橋架連接片的厚度有要求嗎?如有要符合那本國標呢?CECS31:2006只有橋架厚度要求。
最新看了一本圖集08D800-8利用金屬電纜橋架作接地線安裝,上面注明連接板兩邊不需要做跨接線,以后是不是就不需要再按以前的方法去做了啊,以前的連接板兩邊需要跨接線。
噴塑橋架接地跨接線如何連接?連接螺孔處需要破噴涂材料嗎? 有人說噴涂材料影響導電性,連接時應做破漆處理,請問哪里有這樣的規定嗎?