各位前輩,本人才入建電行業,現接觸第一個項目,全套圖紙里面變配電,照明,弱電,消防系列橋架。規格最大的為1200的,現在做支架,設計要求水平1.5m做支撐, 現在想問問支架的選擇,我們老師傅說普通的用40角鋼做門字架就成,考慮成本可以選擇和通絲桿混合的做法,重要橋架選擇方鋼做支架。 想請教各位對于支架一般的做法是怎樣的?(規范我翻了下對這個好像也沒具體要求)
各位前輩,近日在施工中遇到鋁合金橋架,查看規范GB50303-2002中說:鋁合金橋架與鋼支架固定時,有相互間絕緣防電化腐蝕的措施,請問各位前輩,在鋁合金橋架施工當中各位是如何采取的放電化腐蝕的措施呢?謝謝了。
我的工程馬上就進行橋架安裝了,遇到了以前也都遇到的問題,就是橋架支架,我查閱了很多資料都沒有看到相關規定,根據經驗來說300以下的橋架使用30*30*3角鋼加工支架,直徑8mm的通絲吊桿,400-600的橋架使用40*40*4角鋼、直徑10mm的通絲吊桿安裝,800-1000的使用50*50*5的角鋼、直徑12mm的通絲吊桿安裝,請大家看看這個經驗可不可以,如果能幫我找到根據就好了,哪怕是根據負荷大小來確定也行啊。謝謝大家了 我很著急。
現在手上有個會所工程,結構是鋼結構的,要在工字鋼梁上安裝橋架,請問橋架支架怎么安裝?請各位大哥告知一下,最好有圖片。
橋架的定額是不是包含了支架安裝和制作?橋架的工作內容:組對、焊接或螺栓固定、彎頭、三通或四通、蓋板、隔板、附件安裝、接地跨接。中的附件安裝是不是指支架安裝?如果不包含圖圖片里面那樣套 對嗎?和油漆
1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架、橋架的安裝。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支、橋架敷設應平直整齊,連接應連續無間斷,并應緊貼墻面固定,接口應平直、嚴密,蓋板應齊全、平整、無翹角。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺。b) 應適應使用環境的耐久穩固。c) 應滿足所需的承載能力。d) 應符合工程防火要求。(2)電纜支架的強度,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,計入900N的附加集中荷載。b) 機械化施工時,計入縱向拉力、橫向推力和滑輪重量等影響。c) 在戶外時,計入可能
車庫水平橋架不同尺寸對應的支撐方式有什么要求嗎?一般有用吊桿和角鋼支架的,具體什么型號對應什么角鋼和吊桿的型號 有要求嗎?
知識點:支架盤
根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,請教各位實際施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式進行處理呢?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?
我現在的工地地下室設計水平橋架為1.0米寬的,請問各位有施工經驗的仁兄,橋架支架可否采用14的圓條作吊桿,50的角鋼作橫擔?或者支架采用其它的形式?謝謝各位了.
本帖最后由 bloodwzd 于 2014-1-6 14:03 編輯 希望對大家算橋架支架的工程量有所幫助
3根3x185+2x95;1根3x120+2x70;1根5x35;2根3x50+2x25;2根5x25;2根5x10共11根電纜,另一路與此路完全相同11根電纜,雙路供電。
預應力樓板厚300MM,但里面布有很多的預應力管,管道里面有很多的預應力鋼筋,土建規范要求好像不允許打膨脹螺栓,怕打斷預應力鋼筋。請問那我們的管道支架和橋架支架如何安裝,你們一般采用什么辦法???
一棟9300多平方米,高13米的鋼構廠房橋架、消防管、空壓管和二氧化碳管聯合支架安裝實例
本工程弱電橋架支架沒做接地處理,質監站在檢查出指出。強電橋架沿橋架走向,做了通長圓鋼支架鏈接?,F在這里有不同意見,有人認為應該執行《建筑電氣工程施工質量驗收規范》進行接地處理,有人說按綜合布線驗收規范不用做接地。請教諸位,這里究竟應該執行那個規范?能不能給個規范名稱。多謝。
本帖最后由 sc8038125 于 2015-1-6 16:28 編輯 我翻遍規范也沒有,請問各位大神在施工中 沿頂板走得橋架規格100的、200的、400的、 我就疑惑了,不同型號的橋架我做支吊架怎么做,用分別用多大規格的通絲做吊桿,用什么型號的角鋼做橫擔,或者用幾號槽鋼做橫擔 然后什么時候用角鋼做吊桿 我都不不是很清楚
本帖最后由 sptt 于 2016-9-14 17:16 編輯 請教為什么在繪制天正電氣橋架過程中無法繪制橋架的吊架和支架,點擊吊架和支架圖標后就會出現致命錯誤見下圖點擊橋架吊架:隨后馬上就會這樣子的。點擊確認后就出現這個提示!
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝