為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
我是學水的,剛參見工作,做的是高層施工,我發現施工現場要求用直徑為8mm的圓鋼接地,但是往往工人用了螺紋鋼,這樣可以么?請各位指點一下.
房屋金屬門窗的防雷接地要求.在建筑物防雷設計規范GB50057中沒有具體的規定,到底鋁合金窗的防雷接地要求是多少米?請各位大蝦指點!
小弟剛入?,不懂的很多!望各位前輩幫下忙!圖紙說明是這樣的:本工程對高度超過45米的本工程對高度超過45米的樓層采取防側擊雷和等電位的保護措施: 即將45米左右以上外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與樓面圈梁內兩根外側主筋可靠焊連接,連接材料為-25x4鍍鋅扁鋼,每層樓面圈梁內相應外側兩主筋均須與防雷引下線主筋可靠連接,且四周環通,與窗戶等金屬件的連接扁鋼為墻內暗敷。這段話的意思是不是45米以上的樓面每一層的圈梁的2根主鋼筋必須四周都連通,不可以有斷開的地方,整個樓面的圈梁燒成一圈(連接材料為25*4的鍍鋅扁鋼),并且在引下線處必須與引下線做連接,而且是連接2根鋼筋。我的理解對嗎??
門窗接地圖片大家指點一下
各位熱心的網友,大家好因個人需要做一個門窗接地方面的PPT,本人急需一些門窗接地現場施工圖片來完善我的制作內容。很希望廣大網友能提供一些工程實例的圖片。小弟非常感激!謝謝圖片可以發到我的郵箱:unbreakablebrian@163.com
關于高層門窗接地做法對不對(有焊接的扁鋼打眼與窗戶連接),請各大俠指導。
金屬門窗的接地有好幾種具體的作法,有的從地坪處結構鋼筋向上引至窗臺,有的從梁上引下,有的把25*4的鍍鋅扁鋼放在金屬門窗的側面,有的放在金屬門窗下面,想請問各位在實際中是如何做的更好
話不多說了,分享一下鋁合金門窗接地圖片大家一起交流,共同進步
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
RT,住宅小區,22層,45米開始每層的陽臺欄桿,外窗處都做門窗接地,陽臺是開放式的,然后臥室是落地窗。請問這樣的話,臥室的窗戶還需要做門窗接地嗎?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-15 20:19 編輯 均壓環每2層做一次,比如17層底板做均壓環,從梁上焊出兩根扁鋼,一根穿過梁板給16層的金屬門窗,一根垂直朝上給17層金屬門窗,現在遇到一個疑問,如圖,金屬門窗在內墻(粉紅色圈),外面有一陽臺(準備做金屬欄桿的),我們現在只做了陽臺欄桿的接地預留扁鋼,里面的內墻上的兩個金屬窗(客戶、次臥)均沒有預留,請問這樣是否可行
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教?。?!
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的