主要是關于線材防火測試方面和通用材料的匯總,限于附件內容,這是第一部分!
項目設計的基本情況為:豎井內敷設普通鍍鋅線槽,從豎井此主干線槽引出兩個線槽,一個是普通鍍鋅線槽,一個是防火線槽。目前問題是,哪個文件規定此種做法符合規定,可以通過消防驗收?同事說,北京公安部有個文件有此規定(但我找不到),其他城市沒有此要求,是可以接的。請教各位給予解答,謝謝!
知識點:金屬電線槽材料
本帖最后由 txye_53619 于 2015-8-9 19:59 編輯 耐火母線槽是專供消防設備的電源使用的,不能用做其他用途。因此種母線耐熱性好、隔熱,母線槽熱能無法散發,所以不能長期滿負荷使用。除耐火母線槽外,其他母線都可以長期滿負荷運行。 耐火母線槽與防火母線槽的區別: 耐火母線槽的外殼及隔熱層采用耐高溫≥1100℃的防火材料以及耐高溫≥300℃的絕緣材料,該產品耐火時間有60分鐘、90分鐘、120分鐘、180分鐘種類,當溫度達到920~1050℃的高溫時才會燃燒,滿負荷運行可達8小時以上。 防火母線槽:普通母線槽或防火煙蔓延的母線槽外殼加防火隔層,有些外殼涂防火涂料,能達到火災在規定時間內熱能傳達到內部,母線槽能正常運行,火燃燒溫度達到800度左右,耐火時間分別為30分鐘、40分鐘
求助各位前輩,小弟剛干設計不久 有個問題問一下大家沿著梁下敷設線槽 出來的管線是怎么和 各個暗埋在墻里的接線盒接上的呢?比如線槽到插座盒 梁高500 橋架在梁下 100敷設 某面墻里面有幾個插座點 師傅畫的圖是 橋架直接連了一根線到這個插座點 但是我想不出來 這跟管線到底是怎么過去的?有相關的圖集么?還有 暗裝的配電箱能和這種線槽連接么?先謝謝各位的指教
如題,金屬電纜槽盒外壁刷防火涂料的耐火極限是多長時間?提前謝謝您的解答。
民規7.4.4要求電線電纜在敷設時需作載流量校正,但電線與電纜不同,在線槽內沒有什么分層或間距等層次阿,那載流量該如何校正?
各位大蝦,請問火災自動報警系統能不能橫穿弱電井,符合相關規范嗎?
如題,防火墻上和外墻上可以開管槽埋配水支管嗎?
在這里有幾個問題想請教一下各位大蝦:在弱電金屬線槽施工時是否需要像強電橋架一樣做接地處理?如果要做那用什么來做接地母線?
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
建筑電氣工程施工質量驗收規范GB503030-2015,第11.2.3條,第1款和第2款,分別對應附錄F和附錄G,如下圖:二者分別提到“槽盒”與“熱力管道”的凈距、“配線槽盒”與“熱水管”的凈距,二者究竟什么區別?請問,配線槽盒不屬于槽盒嗎?熱水管不屬于熱力管道嗎?這兩款要求分別適用什么場合?民用建筑樓內的金屬線槽,與采暖管、空調熱水管的凈距,應該遵循第1款還是第2款要求?
圖紙簡介: 綜合布線管線、點位竣工圖與機柜立面圖綜合布線管線、點位竣工圖與機柜立面圖 投稿網友: sniawkthh 上傳時間: 2013-09-05
一工程,走廊吊頂,吊頂內敷設弱電金屬線槽。我想問一下:線槽上皮與梁之間要留多大的空間?我想弱電線槽與結構的梁下皮之間肯定要留有一定的空間,因為劲悴凵线呌猩w兒,這個蓋兒應該是最后安裝吧,那就得有一定的操作空間啊。以150×100的線槽為例,上邊應該留多少空間?請指教,謝謝!
現在一個工程需做一段防火風管,要求防火時間要2小時,我現在準備采用硅酸鹽防火板包裹鐵皮風管。不知大家有沒有好方法,大家一起探討探討。
我廠的風機房有四臺風機,功率分別為315KW,315KW,200KW,160KW,其電源由低配室用多條單芯電纜引入風機房總電源柜后再引至各風機控制柜?,F(xiàn)已運行3個月,目前出現電纜線槽底版與蓋板連接處會打火現象,且線槽內溫度很高,查電纜對零、對地絕緣電阻均很好,請各位高手賜教什么原因,怎么解決!多謝!