如圖所示,施工的難度大嗎有什么問題我沒有現場經驗所以急盼高人指點
民規8.10.12 電纜橋架不得在穿過樓板或墻壁等處進行連接如何理解?是在樓板或墻壁等處斷開,還是橋架連接處不在樓板或墻壁等處?防火封堵是封電纜還是在橋架外封堵。
我工程中鍍鋅橋架為400*150的,橋架連接處總共要上24個螺絲,全面上滿,請問這樣的連接處,我可以少幾個嗎,至少應該裝多少個
RT 電纜橋架是雙層的 分別是強電和弱電的 大概500的高 那么怎么連接到配電箱去? 配電箱在墻內 挖洞好像不現實吧 有沒有類是的圖 最好能上2張 感激不盡?。?!
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?
請問當有大容量設備時需幾條大電纜接至設備,那么電纜與空開怎么連接呢~~?我是指空間會不會不夠啊~~比如說有4條四芯240的電纜要接到一個1600A的空開上~?
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!?。?/p>
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
噴塑橋架接地跨接線如何連接?連接螺孔處需要破噴涂材料嗎? 有人說噴涂材料影響導電性,連接時應做破漆處理,請問哪里有這樣的規定嗎?
我們項目由于計量柜位置不符合電力部門驗收標準,計量柜位置換了個地方,所有的出線電纜需要增加長度,準備在橋架里做接頭連接,希望各位大蝦給點意見,能不能這樣做?對了,是新建的住宅小區公共設備出線。
2米一節的電纜橋架,規格底寬800-100之間,用連接片連接時橋架內側必須加襯板嗎?以前就大跨距的橋架有時加,平時從來沒加過。有沒有不需要加的文字說明,最好有規范和標準出處。急!
如下圖,請大家給出不合理的地方
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
請教下大家,根據已知電纜,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝