為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
照明箱電源線為四芯電纜,無接地線,但電纜護管通過扁鐵與接地網可靠連接,我借用電纜護管作照明箱接地行不行,就是用一根電纜將照明箱與護管連接起來,護管另一側接地,以前我們惹這樣做,現在說有新規定不可以了,誰能提供下新規?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
大家在做接地時,強電井里怎么做?弱電井怎么做?弱電機房怎么做?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,他不要保護接地嗎?
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??
有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、為什么?
1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?
在樓盤照明系統中,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上? 請各位大蝦幫幫忙探討一下。。 小弟在此謝過老?。。。?!
有個疑問,對于通用的電器,比如風機,水泵等等設備;1、如果電機在設備內部,為了方便接線,廠家都會把電機接好線引出設備外面,那么這一段電機引出線在設備外的長度有沒有什么要求呢?有沒有什么標準?2、對于設備為為全金屬,是否可以將接地線直接連在設備外殼某處呢?這方面有是么標準嗎?謝謝,在線等[ 本帖最后由 funhit 于 2010-5-10 15:47 編輯 ]
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫胦個意見。。
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 1. 我看書, 說保護線PE 應該與接地體相連, 是用于所有的保護地線嗎?2. 照明燈具安裝高度低于2.4米, 應增設PE 保護線? 為什么低于2.4米增設PE, 高于就不增設PE? 3. 說有一種等電位連接網絡的接地方法,用于信息系統的機房, 除了機房, 還用在別的什么地方嗎?4. 關于移動式電力設備接地: 搞不懂什么是移動式電力設備? 舉例最好!如果知道一部分問題, 回答一部分也行。謝謝了!
高層建筑金屬欄桿接地,在鋼筋綁扎時水電安裝班組已經由避雷引下線處引12圓鋼至欄桿的位置,后期欄桿安裝的時候,這根12圓鋼引線與欄桿的連接一般由那個專業實施?是水電安裝班組,還是欄桿班組?
10KV變電所在安裝接地扁鋼時要經過一個門,請問接地扁鋼能否沿著門的三面進行安裝。如果這樣安裝,當發生單相接地時,接地扁鋼上能帶有多少伏的電壓,人接觸到接地扁鋼后,對人有無影響。(10KV系統是中性點經消弧線圈接地)。
一個低壓系統中,采用保護接零的用電設備,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,那么不就相當于用電設備又采用了保護接地嗎,這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,請大家不吝解釋
有一廠房,配電房位于本棟首層,廠房接地設計是由于是共用接地體,要求防雷接地電阻小于等于1歐姆,已經施工并通過防雷接地驗收,但在驗收電氣系統時抽查配電箱接地時有個別配電箱的接地電阻大于了1歐姆大約有1.6歐姆左右于是驗收不通過,理由是設計圖紙中提到了等電位聯結電阻值要小于1歐姆:請問是否每個配電箱的接地電阻都必須小于1歐姆,這樣好像難度比較大,因為诵PE線直接由配電房低壓屏引至各總箱然后分到各分箱,由于有的線路較長導致了接地電阻大于了1歐姆,可能有人說就地加設等電位至接地網,如此會不會引入雷電流而要求每個配電箱需要裝設SPD好像這樣成本又大了點,而且好像規范規定了低壓系統接地電阻小于4歐姆即可,請問各位高手前輩該如何解決,根據什么規范和理論依據,謝了先(寫的比較亂,o(∩_∩)o...)
以前聽王厚余講過課,關于接地的,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,如下圖所示,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,這部分中性線電流備稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,它可多次接地而不產生雜散電流。 本人對上述文章也認同,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,可否給我們上傳部分的圖紙,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了