看了04年的兩道專業題,查了很多有關答案,也不能解決心疑問,想向大家請教: 42題中多是采用承壓計算得來45.9的答案,如果按受剪計算就會得出39.9的答案。是不是在這種情況下只要計算承壓就夠。同時在按受剪計算時,要不要考慮短邊不小于150時對搞剪強度的提高? 43題中只對受拉進行了計算,此時要不要進行剪面承載力計算,如果按剪面計算的結果就會是166.3,也小于受拉計算中的202.5。題目中有提示說連接鋼板的有足夠保證,不考慮螺栓對截面的削弱。這句話是在提示什么,我有點看不懂。是不是說明不要進行剪面計算?
對考試者一定有用!
就是算施工模板的立柱材料強度那題,有的說要考慮原木未經切削、露天環境、施工工況,有的還說要考慮設計使用年限,但今天我看《木結構規范》時發現,第1.0.2條規范適用范圍,條文說明第2點,明確說“由于本規范未考慮木材在臨時性工程和工具結構中的應用問題,因此,本規范不適用于臨時性建筑設施以及施工用支架、模板和桅桿等工具結構的設計”。照此說法,就不能套用木結構規范了,那是否還有別的規范可套,如沒有,此題是否按錯題送分?
一、木柱裂縫的處理:木柱由于失水干縮造成的裂縫如果過大,會對木材承載力產生影響,會造成木材的抗剪性能嚴重降低,如果不控制,裂縫將繼續開展,造成應力重分布,因此需對木材干縮裂縫進行修補。 二、蟲蛀破壞構件的處理:對蟲蛀破壞的構件,需進行防蟲與防腐的處理。藥劑選擇時需注意:①用低毒、有效、既防腐又防蟲、持久性好,并不會造成環境污染的藥劑;②劑進入木材后,不分解、不揮發,遇水不流失,采用加壓浸注處理,其防腐防蟲有效期可達50年;③藥劑注入木材后不能改變原來木材的顏色,對油漆和彩畫影響輕微。 三、腐朽木柱的處理:木柱腐朽對柱本身強度有直接影響,對腐朽嚴重,需進行灌漿加固或者更換構件。 四、對損壞的梁柱節點的處理,梁枋完整,僅因榫頭腐
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮濕,其實大可不必擔心,木屋都是經過防潮設計的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何設計的?今天小編就來為您介紹木屋防潮設計過程。 在一些情況下,建筑外殼需要結構強度,一些情況下的耐火等級,隔熱,還需要防止濕氣從建?nèi)部和外部兩個方向的運動。 潮氣進入或流出建筑物有三種機理: 1.擴散: 通過多孔材料如石膏墻板和覆面板,潮氣從高濕度區移向低濕度區。這個過程在很大的面積發生,因此為建筑外殼內需有蒸氣隔膜降低由擴散造成的濕氣流動。 2.漏氣: 潮濕空氣穿過建筑外殼的流動。漏氣發生在建筑外殼的縫隙或者不連續處,有可能大量集聚在墻和屋頂的空腔的潮?。為了阻止漏氣,在建筑外殼?nèi)要求有空氣隔膜。 3.雨水滲入: 雨水滲入到建筑外殼內。天氣隔膜是理想的雨水滲入隔膜。天氣隔膜和其它的一些技術被用來阻止滲入。 增長的建筑節能關注,使建筑技術趨向改變建筑物空氣中承載的潮濕氣體的進出
日本大部分“一戶建”住宅都采用了木質結構建造,但這類木質結構也要符合相關的耐火性能檢測。 日本的一戶建在建造底板下部的時候就會事先會鋪設一層防水、隔潮塑料薄膜,建造屋頂時也會鋪設相應的防水卷材。(防水卷材是一種使用比較多的防水材料,防水
為什么有的冷卻塔采用木結構?相比而言,木結構冷卻塔有什么特點和優勢?
美國木結構及其施工-課件.
《30天沖刺》P333頁的題20~21,方木截面為150mmx150mm,但是答案當中未乘強度增大系數1.1,不知何故。請高手來指點![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 編輯 ]
2004年專業考試下午試題,第2,3題兩道木結構試題,我感覺答案分別應該為B.39.9KN和C.166.3KN。第2題,應該按兩種情況來求腹桿的軸壓力值,一是由承壓,一是抗剪,而施嵐清給出的答案,只算了承壓,而沒算抗剪,而由抗剪決定的軸壓力值(39.9KN)較小,所以答案應選較小值B.39.9KN.計算如下:lv=240mm=8hc=240mmlv/hc=240/30=8所以: ψv=0.64TC15B,fv=1.5N/mm2 V<=lvbvψvfv=240х150х0.64х1.5=34560N=34.56KN所以:N=V/cos30=39.91KN 而第二題也有兩種情況,一是由木材強度控制的弦桿拉力,而是由螺栓強度控制的弦桿拉力,而答案中只計算了木材強度控制的拉力,但是由螺栓控制的拉力(166.3KN)較小,所以答案應選C.166.3KN.計算如下:由于采用鋼夾板,所以kv=7.5每側8個螺栓,且有兩個剪切面,所以:N=8х2х7.5х202х121/2=1
本帖最后由 小_李_飛_刀 于 2014-1-11 10:20 編輯 【2014】注冊結構工程師專業考試木結構課件現在分享如下,希望對大家能有所幫助【2014】注冊結構專業考試荷載規范課件及錄音全套http://bbs.co188.com/thread-8826628-1-1.html【注考】鋼結構精講班部分課件http://bbs.co188.com/thread-8663165-1-1.html
圖紙簡介: 西班牙風格的建筑,純木結構的房子,適合景區以及高級旅游小區,極為稀少的建筑 投稿網友: huerjier 上傳時間: 2013-09-06 <
圖紙簡介: 本圖含有一個3.6米跨的正六邊形觀光亭,全部采用木制結構;還含有一個下部為混凝土結構,上部為木結構的80米觀光長廊。 投稿網友: liguilan7 上傳時間: 2013-09-13 <
砌體結構部分 1、砌體強度計算應注意各表對應下的強度調整(注意輕骨料混凝土砌塊分為煤矸石和水泥以及火山渣、浮石和陶粒輕骨料混凝土,對應的強度表不同);對于灌孔混凝土砌體,應注意混凝土的灌孔率(0.33)、最終砌體強度(不應大于未灌孔的2倍)、灌孔混凝土不應低于C20,且不小于塊體強度的2倍;砌體強度的調整(吊車房屋下的大跨度梁下砌體、受壓截面面積、水泥砂漿、施工質量、施工工況(驗算施工時));彎曲抗拉強度注意砌體沿齒縫還是沿通縫破壞,對應的強度指標不一致。注意強度調整順序:先表中的注解,水泥砂漿、公式(灌孔)、截面積。注意砌體柱作為獨立柱的強度系數的修正(0.7)。施工質量為A級時,也可采用B級的結果進行計算。 2、砌體結構作為一個剛體,需要驗算整體穩定性時,對起有利作用的永久荷載其分項系數取0.8; 3、砌體結構中的剛性方案與彈性方案在靜力計算中,前者假定屋蓋水
小弟在用ANSYS建立木結構的模型,木結構是各向異性材料,這在ANSYS中可以通過EX,EY,EZ來定義,但是在劃分網格時,不同方向的梁的EX方向就變化了,比如Y方向的梁,其EX方向其實是對應整體坐標系的Y方向,我想通過建立局部坐標系來做,但是大家覺得旋轉兩個節點的局部坐標系后,后邊分析時還需要再旋轉回來么
木結構涼亭基礎結構大樣??!
木屋架端節點單齒連接,在計算端節點上下鉉桿軸心受拉或受壓承載力過程中,當鉉桿截面短邊超過150毫米但節點因為齒交接造成截面短邊小于150時,是否要考慮1.1的強度提高系數?在計算木材斜紋承壓強度設計值時,fc是否要考慮相關的強度調整系數?斜紋承壓強度設計值是否也需要進行強度調整?求大神解答
木屋別墅是以天然綠色木材為墻體材料的新型建筑。它經過木材采集,鋸材加工、干燥,根據不同建筑造型生產加工成不同的墻體型材,最后到施工現場組裝,再經過防火、防腐處理等工序,全部部件均在車間內加工完成。除主體建筑外,電氣裝配、給排水、通風、采暖空調、衛生洗浴、裝飾裝修也隨之配套完成。 木屋別墅分類木結構房屋制作安裝同樣能夠達到其它建筑材料的建筑特性和功能,可根據不同情況建造集住宿、娛樂、餐飲、洗浴、健身、會議接待為一體的大型綜合性木別墅,也可根據不同需求建造花園家庭式別墅、餐飲酒吧式別墅、歌廳氧吧式別墅、體能健身式別墅等小型木屋別墅。 木結構建筑設計、研發、制造、配送、施工、維修各個環節,可以為客戶提供全方位、個性化的木結構建筑的整體解決方案。
一、木屋架節點不牢,桿件劈裂1.現象:屋架桿件在施工和使用過程中產生端頭劈裂、剪面開裂、斜斷裂、下弦接頭拉脫等現象,致使節點不牢,強度不足,危及屋架安全。2.治理:(1) 木屋架應建立檢查和維護的技術檔案,每隔1-2年作一次定期檢查,對局部缺點應預維護,如擰緊松動的螺母;銹蝕拉桿的涂油;滲漏木屋蓋的翻修;局部重涂防腐膏等。對影響使用安全的屋架,必須更換和加固,但應注意以下幾點:1) 在更換或加固之前,對作用在結構上的荷載應局部或全部卸荷,并設置必要的臨時支撐。如采用千斤頂或臨時支承柱進行卸荷,支承點宜設在上弦節點下面。卸荷時應解除原支撐體系與屋架的連系,為防止受壓弦桿出平面,應予以加固。2) 臨時支柱向上抬起的高度應與屋架的撓度相適應,不能抬起過高,防止桿件在更換