衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
1、是不是所有需要接地的地方都需要與總電位端子連接, 還是都與均壓環連接,均壓環再與總電位端子連接? 2、均壓環要幾處與總電位端子連接?均壓環接總等電位連接端子的母線長度怎樣計算? 3、總電位連接端子的 MEB 長度 和 總電位連接端子的接地母線 怎樣計算?總電位連接端子要有幾處接地? 4、 哪些地方要做戶內接地母線?戶內接地母線長度怎樣計算?戶內接地母線與戶外接地母線是這樣區分的?
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家
請問:局部等電位端子箱LEB、總等電位端子箱MEB、86型熔斷器盒定額套項,是應該套“成套配電箱安裝”,還是應該套“接線箱安裝”?
最近氣象局的在測量某棟號等電位連接時,測出該棟號等電位是假的,責令整改,但電氣的施工隊伍這么改的:在插座的PE上引出一顆線接到等電位上!??!如圖:(不是很清楚,將就著看吧!?。?
本人剛接手的項目在做基礎時完全沒做衛生間的局部等電位連接,樓層為十一層.有什么補救措施?衛生間內所有管道都是塑料管,可否不做?請大家指教!
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結?如與戶內開關箱連接,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/
不好意思我剛參加工作,前面討論的衛生間里面的LEB箱我用過,但是里面的里面的構造和還有那些功能,晚輩一無所知,望各位前輩賜教,能提供資料更不勝感激!
民規中14.8.2.2 建筑物除采取總等電位聯結外,尚應進行輔助等電位聯結。 輔助等電位聯結必須將0、1、2及3區內所有裝置外可導電部分,與位于這些區內的外露可導電部分的保護線連結起來,并經過總接地端子與接地裝置相連。規范這么寫,而且用的詞是“必須”,那么我們設計時是怎么做的呢?
請教衛生間局部等電位端子箱是否需要接地的問題,看見一些做法是端子箱用扁鋼與附近結構柱子主筋焊接做接地的,但是有沒有提接地電阻的要求請問局部等電位端子箱需要接地的是什么規范上要求的,接地電阻是多少?
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,都在地下車庫負一層,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB。
去竣工驗收的時候,發現手術室和婦產室、x光室沒有作局部等電位連接,也沒留等電位連接箱現在想讓補做,應該怎么做呢?現在基本的想法是:讓他們在墻內割槽再敷設一圈鍍鋅扁鋼,過門處也就不做了,在靠近外墻處設一個等電位連接箱,箱內出BV-1*16導線至手術室內配電箱PE線,等電位連接箱出10個圓鋼鉆墻,在室外沿外墻明敷10個的圓鋼至地下。再接到接地極上。這樣做是否可以?和不和規范?到地下后,接入總等電位連接箱MEB好,還是再單獨做接地極好?急?。?!希望盡快得到答案
工程做完后想增加衛生間局部等電位端子板,能把衛生間的局部等電位端子板就近連到避雷引下線上嗎?有沒有別的處理增加的局部等電位的方法?
jgj16-2008 中12.6.6-2(4)連接外露可導電部分與外界可導電部分的輔助等電位聯結導體的截面,不應小于相應保護導體截面的一半。 保護導體截面如何理解?? 局部等電位與輔助等電位如何理解? GB 50057 建筑設計防雷規范 GB40057-2010 建筑物防雷設計規范中 5.1 表 5.1.2中 從屋內金屬裝置至等電位連接帶的連接導體銅不小于6mm . 是不是意味著衛生間等第內部金屬部分與局部等電位連接不小6mm ?? 而常見衛生間用4mm連接局部等電位不合理??
真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了
如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
根據等電位連接安裝圖集(02D501-2),說明6中“關于浴室的局部等電位連接--.......如果浴室內有PE線,浴室內的局部等電位連接必須與該P(yáng)E線相連。....."而第16頁”浴室局部等電位連接示例”中并沒有標出插座的PE線。這里請問了:1,如果住宅樓的衛生間的插座布置兩個,那這兩個插座的PE線都要分別同局部等電位箱連接嗎?2,如果衛生間的插座高度很高,比如說熱水器插座,高度為2.3米,那要作PE連接嗎?
早上參加一個工程中間驗收,發現這一帶的工程衛生間局部等電位箱子都是用圖片中下面這種,材料看著超薄的,用手就可以將這些材料弄彎。在會議上設計單位也提出了這個問題,衛生間局部等電位端子箱材料太差不符合規范,我作為施工單位回了句這種好材料的端子排(圖片上面這種)需要定做。市場上買不到現成的,呵呵!這里有個疑問:局部等電位箱子市場上可以買到現成的嗎?就是說有廠家生產局部等電位箱子嗎?現成的一套局部等電位箱子套裝有出場合格證書嗎?還是市場上沒現成的箱子賣,都得是施工單位后期在施工現場制作的。
局部等電位連接端子箱