1、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),設有重復接地,不安裝總等電位聯結,如果設備發生接地故障,忽略接地故障點的阻抗,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,RA+RB〉〉ZPEN;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線、PEN線,返回變壓器低壓繞組, 即
①閥型避雷器安裝位置應盡可能接近保護設備,二者間的電氣距離原則上越近越好,以便被保護設備能得到有效的保護,一般不宜大于5 ma. ②安裝在變壓器臺上的避雷器,其上端引線(電源線)最好接在跌落式熔斷器的下端。當典式熔斷器合上?,避雷器和變壓器同時投人運行;跌落式熔斷器拉開后,它們又同時停止運行,這就能使避雷器不再經常處于工頻電壓或操作過電壓下。 ③避雷器必須垂直安裝,傾斜不應大于]50. ④避雷器周圍應有足夠的空間,帶電部分與鄰相導線或金屬構架的距離不得小于。.35m,.35底座對地不得小于2.5m,以免周圍物體干擾避雷器的電位分布而降低間隙放電電壓。 ⑤避雷器的上、下引線要盡可能短而直,不允許中間有接頭,連接應牢靠。它與母線、導線的接頭長度不應小于100 mm。為防止松動.最好用彈簧墊圈或雙螺母緊固。引線不應過松過緊,且不允許有接頭。銅線截面不得小于16 mm,鋁線截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座對地絕緣應良好,接地引下線與被保護設備的金屬外殼應可靠連接,并與總接地裝置相連。
如果把一棟建筑物的所有金屬導體做等電位聯結,再與基礎內鋼筋聯通,(變電所在建筑物外一段距離,TN-C-S供電形式),對于整個建筑物內的金屬導體接地了,變壓器中性點接地了,不就想當與TT系統和TN-C-S系統合并了么,那等電位聯結的接地電阻豈不是要就很小呢,請教高人!
收錄于話題
1、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),設有重復接地,不安裝總等電位聯結,如果設備發生接地故障,忽略接地故障點的阻抗,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,RA+RB〉〉ZPEN;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線、PEN線,返回變壓器低壓繞組, 即
等電位不就是類似接地嗎,它是怎么做成等電位的啊,感覺就是把所有設備金屬都接根線過去,這樣就能等電位嗎還有均壓環,就那樣在建筑物上繞一圈就能起到等電位的作用嗎
搜集的有關等電位聯結的相關資料,有專業的論文,有王厚余先生的講解;
衛生間和淋浴室的等電位端子和建筑總等點位聯接后還用和淋浴設備的控制箱內的PE排聯接嗎??為什么,規范上是怎么要求的???
衛生間等電位可以這樣接線嗎?
衛生間等電位這樣接線可以嗎?
等電位聯結淺釋一、 總等電位聯結比接地更有效地降低接觸電壓 過去的老概念是凡電氣裝置都要打人工接地極,將設備的金屬外殼接地或重復接地,這樣人身就安全了,現在這一概念是多少已經過時了。按等電位理論,接地不過是以地電位作參考電位的一種等電位聯結,但在許多情況下它并非等電位聯結的最好形式,也即它并不能最大限度地防范人身電擊事故。 這可用圖1來說明,在圖1(a)中,電源處作有系統接地,其接地電阻為RB,但建筑物內電氣設備未作保護接地,即未與地作等電位聯結。如圖所示,當設備絕緣損壞時,其外殼將對地帶220V的UO相電壓,此電壓即人體的接觸電壓UC,人體觸及該外殼時電擊致死的危險很大。在圖1(b)中設備外殼經保護線(PE線)接地,即與地作了等電位聯結,其接地電阻為RA,如發生上述接地故障,將有一接地故障電流Id經RA、RB返回電源,設備外殼對地電壓也即人體接觸電壓UC′將自220V降為Id(RA+ZPE),Id還能使線路上的保護電器切斷電源。對比圖1(a),電擊致死的危險大大減少。如果按圖1(c)所示在建筑物中作總等電位聯結,即在電源進線處將PE母