  • 誰知道防雷開關怎么接啊???

    誰知道防雷開關的型號,參數是根據什么 來選定的啊????我的電氣有94KW 電流151A 要選什么型號的 防雷開關啊??

  • 變壓器及柱上開關的防雷接地

    好多人問有關變壓器及柱上開關的防雷接地的問題我這也是從網上下載的傳上來供大家分享下

  • D級防雷器前的保護開關

    看到防雷器前有空氣開關或者熔斷器,據說是當防雷器短路時,起保護作用。我想問的是,這個空氣開關怎樣選。選大了,短路時不起作用;選小了,若小于放電電流的時候,這時就會跳開,又起不到防雷作用

  • 開關場改造新立施工用塔吊是否需做防雷保護

    目前一項目,在電廠升壓站開關場內新建網控樓,新立施工用塔吊,高近30m,施工單位提出塔吊需設獨立避雷針保護。設計院認為塔吊本身為鋼結構,僅需做好防雷接地即可,無需設獨立避雷針進行保護。不知是否合適?請大家發表意見。

  • 求助:電氣預算中不懂問題(如燈具/開關/防雷等)

    我是讀給排水專業的,現從事水電預算,對電氣方面內容的理解有些困難,在做電氣預算時,常會碰到很多問題,比如:1、根據圖紙上燈具/開關/插座的名稱卻不知該套用照明燈具中的哪個定額?最好能夠詳細列出一、二;2、防雷接地部分(避雷網、引下線、接地極等)如何準確計算工程量?才不會有漏算。希望同行朋友能夠幫幫我?謝謝!我的E-Mail:barbarla9924@163.com;QQ:314289634

  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 【討論】未完全整改的出現總漏電開關跳閘的防雷現象

    在一個旅游區,由于去年,幾個施工隊的老板關系特殊化,造就了劣質工程,到我入職時發現,就進行強硬整改,其中,已完成的主配電與原圖相差很遠了!只是一對主線拉到游客管理中心,一個總漏開關,再分出幾個支路的漏電開關后分出去,而各個點的分箱都無按設計去做SPD,我上月強制一個施工隊在宿舍樓電箱裝了SPD.在本月底將強硬要求另一支隊將總漏電開關換為空開,及補裝SPD.在此未完成之前,的幾日,一場雷雨,出現過兩次的總漏電開關跳閘,經分析,應是支路的N線經過SPD,保護,但總漏的N線過來的有感應過電壓,造成其漏電跳閘.如過將此總漏換為空開,及加裝SPD后將可解決存在問題,另并將對接地電阻進行測量!]請大家一起分析討論下細致問題吧!

  • 開關與電纜怎么配合的???

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么???

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 這個開關箱1、2、3分別是什么?

    這個開關箱1、2、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確?另外一閘多接怎么看?電箱主要會出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接、超負荷用電、接地、線纜虛接……太多了,說來話長,去找臨時用電規范看看

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 什么時候用3P的開關什么時候用4P的

    各位前輩我是一個新手在電氣方面很多問題都很模糊,希望各位師傅能幫我解答什么時候用3P的開關什么時候用4P的,什么情況用2P的.,還有三相電機什么情況不用中性線(N線)

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 為什么要設置聯絡開關呢?

    為什么要設置聯絡開關呢?

    如圖,如題,兩段母排,進線都是800KVA的變壓器,兩邊獨立運行,三個開關只能閉合兩個。設置聯絡開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡開關呢?用一個母排,兩變壓器并列運行也行啊,當任一變壓器掉電,就脫扣所有三級負荷就行了。

  • 【分享】國電某電站400V進線開關加裝防雷器--請大家指點

    【分享】國電某電站400V進線開關加裝防雷器--請大家指點

    新施工的國電某電站400V進線開關加裝防雷器項目,請大家指正

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 如何給電梯配置出線開關

    78kw(6部電梯)應該如何配置出線斷路器呢,我是說低壓柜里面的,要不要考慮電機的啟動電流什么的,請高手指教!感激不盡。

  • 關于四極開關的使用問題

    請教各位同行,除了雙電源轉換開關外,四極開關一般在什么情況下使用?另,雙電源轉換開關前的兩路進線開關,如隔離開關是用三極開關還是應用四極開關?

  • 開關柜的一些介紹和配件

    開關柜是指按一定的線路方案將一次設備、二次設備組裝而成的成套配電裝置,是用來對線路、設備實施控制、保護的,分固定式和手車式,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式)。開關柜的結構大體類似,主要分為母線室、斷路器室、二次控制室(儀表室)、饋線室,各室之間一般有鋼板隔離。內部元器件包括:母線(匯流排)、斷路器、常規繼電器、綜合繼電保護裝置、計量儀表、隔離刀、指示燈、接地刀等。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),一般安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),一般也安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。母線聯絡柜:也叫母線分斷柜，是用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),在單母線分段、雙母線系統中常常要用到母線聯絡,以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷。PT柜:電壓互感器柜,一般是直接裝設到母線上,以檢測母

  • 關于空氣開關參數的理解

    問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了