  • 關于防雷規范中的一點疑問?

    防雷規范中一類防直擊雷中,當土壤電阻率小于等于500歐.米事,若環形接地體面積大于等于79平方米是,環形接地體不需補加接地體。疑問:環形接地體面積是接地體與土壤接觸面積/接地體在土壤中投影面積/還是環形接地體所包圍的面積,個人理解為環形接地體所包圍的面積,不知道理解是否正確?

  • 防雷規范“閉合環形”的疑問

    第3.3.4條 每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω。防直擊雷接地宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等接地共用同一接地裝置,并宜與埋地金屬管道相連;。。。。。。在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。實際應用中,做總等電位聯結接地肯定和埋地金屬管道連接了,那么如果接地裝置如果有三面是在室外做的,另一面是在室內用接地干線引出與室外的接地裝置連接,室內外形成閉合,算不算圍繞建筑物敷設成環形接地體?

  • 最新防雷規范,變化在哪里?

    最新防雷規范,變化在哪里?最新防雷規范剛買到手,這幾天忙,還沒開始看已經學習的談一下大的變化在哪里,我重點看一下今年十一后就要執行了必須得學了

  • 新防雷規范,SPD參數如何標注?

    低壓側配電屏上應裝設Ⅰ級試驗的電涌保護器,并且“每一保護模式”的沖擊電流值和電壓保護水平值,均應符合規范要求。(另外保護SPD的斷路器,應為SPD廠家配套產品。)其他配電箱如電梯等設置的是Ⅱ級SPD,其參數也應符合規范要求。GB50057-2010第4.3.8.5條這是審圖提出來的,請教一下大家SPD參數如何標注比較規范呢?

  • 防雷規范上的水平導體和垂直導體?

    防雷規范上的,表格5.2.6 布置方式, 安裝在水平面上的水平導體, 這個是這個意思嗎? 安裝在垂直面上的水平導體, 安裝在垂直面上的垂直導體。 這三個到底是怎么樣子的??? (1)安裝在水平面上的水平導體(2) 安裝在垂直面上的水平導體(3)安裝在垂直面上的垂直導體

  • 防雷規范應該執行那一條?

    JGJ 16-2008《 民用建筑電氣規范》中11.7.7關于防雷引下線是這樣規定的:“1 當鋼筋直徑大于或等于16mm時,應該將兩根鋼筋綁扎或焊接在一起,作為一組引下線;2 當鋼筋直徑大于或等于10mm且小于16mm時,應該利用四根鋼筋綁扎或焊接作為一組引下線?!盙B 50057-2010 《建筑物防雷設計規范》4.3.5-3這樣說:“敷設在混凝土中作為防雷裝置的鋼筋或圓鋼,當僅為一根時,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內有箍筋連接的鋼筋時,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積." 兩個標準應該執行哪一個?若按行標優先級應大于國標來說,應該執行前一個,按發布時間來說應該執行后一個。最近我們做的設計按后一條執行的,但審圖公司說應該按前一條執行,我們設計負責人(注冊電氣工程師)說國標大于行標,按第二條執行。大家做設計時都是按哪個執行的呢?

  • 通用規范防雷措施對比,便于理解、記憶

    《建筑電氣與智能化通用規范》GB55024-2022防雷部分內容涉及到第三類、第二類防雷建筑物及需加強措施的第二類建筑物,下面列表進行對比如下:  表1  不同類別防雷建筑對比

  • 防雷接閃器的安裝高度及規范要求

       一、防雷接閃器的安裝高度是多少? 接閃器的安裝高度是確保其有效捕捉雷電的關鍵參數。根據我國現行的《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010),接閃器的安裝高度應遵循以下原則:

  • 大家按照《民規》還是《建筑物防雷規范》

    我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行?

  • 分享下電氣防雷接地的規范

    都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]

  • 關于新防雷規范的審圖意見

    審圖給提的問題,大家幫忙看看怎么答復:1、按2010年版防雷規范,利用鋼筋作防雷裝置,應所有結構柱的鋼筋均為引下線。GB50057-20104.3.54.4.52、關于接閃帶的安裝位置有新的要求,望標注在平面圖上。GB50057-20104.4.1大家看看,怎么答復。第一個問題,新規范里是說要用所有的柱子嗎,我怎么沒看到。第二個問題,我看就是多個高度超60米時,我的是6層住宅呀。

  • 建筑物防雷設施安裝規范

    建筑物防雷設施安裝規范

  • 建筑物防雷規范術語解讀

    按照規范的編制規定,GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》增加了術語一章,共定義了50個術語,有一些術語還是首次出現,需認真閱讀。 一些專業術語更準確,更符合實際,如: 老規范中“避雷”的真正意義是“接閃”;雷電是“電涌”不是“浪涌”;“針”的意義不準確,“接閃桿”的頂端應該是半球狀,所以,現在新規范中“避雷針”改為“接閃桿”;“避雷帶”改為“接閃帶”;“雷電電涌”改為“閃電電涌”。 對地閃擊1ightningflashtoearth 雷云與大地(含地上的突出物)之間的一次或多次放電

  • 微波站防雷與接地設計規范

    一、總則 1. 為根治微波站,特別是高山微波站通過交流電力引線、微波天線系統以及其它各種進出站的纜線所引入的雷害,達到確保微波站構筑物、站區工作人員的安全,以及站內通信設備的安全和正常工作,特制定本規范。 2. 本規范適用于新建微波站的防雷與接地設計;對于改建、擴建微波站的防雷與接地設計亦可參照執行;對微波站的綜合通信樓防雷與接地設計應按《通信局(站)接地設計暫行技術規定》YD26-89執行。 3. 由于微波站引入雷害的途徑多并且遭受雷害機率高,所以微波站的防雷與接地應進行全方位的綜合治理。采取泄放、消峰、均壓等電位的聯合接地設計原理,全面系統地做好微波站的防雷與接地設計。 4. 為微波站供電的電力電纜及其它進出纜線必須具有金屬外護層或穿金屬管道,并埋設于地下。 5. 微波站防雷與接地應統籌設計,統籌施工,加強隨工驗收和維護管理,以確保微波站防雷與接地的工程質量,做到安全可靠。 6. 當本規范與國家有關標準矛盾時,應以國家標準為準。如執行本規范個別條文有困難時,在設計中應充分論述理由,提出采取措施的報告,報主管部門審批。 <

  • 整理出來的防雷規范,大家來下載嘍

    整理出來的防雷規范,大家來下載嘍1. 建筑物防雷設計規范 GB 50057-94: http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/28894.shtml?uid=582712.建筑物電子信息系統防雷技術規范 GB 50343—2004:http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/28898.shtml?uid=582713.防雷裝置設計審核和竣工驗收規定:http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/27221.shtml?uid=582714. 防雷減災管理辦法:http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/26100.shtml?uid=582715. 電力系統通信站防雷運行管理規程 DL548-94:http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/25834.shtml?uid=582716.防雷及接地安裝工藝標準 GY32

  • 老手請進(防雷規范中的“地面”問題)

    地面除了大地外,也可以是樓頂嗎(叫做參考地面?)如果我選的避雷針長度正好覆蓋住樓頂,而不再樓頂再敷設一圈壁壘帶,能達到避雷效果嗎? 我見很多工程樓頂都沒設壁壘帶了,但是我理解規范中“地面”應該是可以和大地有電氣連接的平面呀? 高手不吝賜教。謝謝啦。

  • 關于防雷接地新規范新要求

    今天跟設計院電話聯系,聽設計人員說設計規范新要求,柱內鋼筋采用螺紋連接的,不再需要做防雷跨接,不知道有沒有新的施工規范,在其中有明確要求啊。知道出處的能提供資料的編號。沒有明確的資料,跟監理也扯不清楚,總不能去買本設計規范來吧,辦技術洽商,設計院可能不會簽字,麻煩。 在論壇搜索了哈,也沒有搜索到相關方面帖子。 另外說明哈,是重慶地區哈。

  • 《防雷規范》高度超過45m,應該怎樣做?

    《防雷規范》高度超過45m,應該怎樣做?

    《防雷規范》,4.3.9條:高度超過45m 的建筑物,除屋頂的外部防雷裝置應符合本規范第4.3.1 條的規定外,尚應符合下列規定:1 對水平突出外墻的物體,當滾球半徑45m 球體從屋頂周邊接閃帶外向地面垂直下降接觸到突出外墻的物體時,應采取相應的防雷措施。這個“向地面垂直下降”是什么樣子?看了條文說面,還是不大懂,怎么判斷球體下降時究竟會不會碰到E點?