1.不使雷擊直接擊中電氣設備,如采用避雷針及避雷線。 2.防止感應雷擊,如采用閥型避雷器,管型避雷器,放電間隙等。 一般工廠企業常采用避雷針、閥型避雷器和放電間隙等避雷裝置。避雷針是用來防護電氣設備和比較高大的建筑物,避免遭受直擊雷的裝置。避雷針實際上是起引雷作用。閥型避雷器用來保護變壓器及變配電所內的各種電器絕緣,防止設備在雷電感應過電壓時,絕緣不致發生閃絡和擊穿。安裝閥型避雷器的作用,相當于在電氣設備上裝了一個安全閥,當被它保護的設備上出現過電壓,超過它的放電電壓時,它就自動放電,使系統的高電壓降低到對設備沒有危險的程度。當雷電流流入大地后,它有能自動封閉,使電力電流不至于長時間地通過避雷器入地。放電間隙是一種最為了防止外物使間隙短路,可在其接地引下線中串接一個輔助間隙;它的作用是當鳥類、昆蟲或其他外物偶然落在主間隙時,不致引起放電接地。 在此再次提醒大家,在使用電氣設備時,一定要注意安全,特別在雷雨天氣時,一定要做好安全措施。
根據江蘇省建筑安裝工程操作規程15.6.6條規定高層建筑應有防側擊措施,可每隔三層沿建筑物四周敷設一道均壓環,并應講二類防雷建筑物超過45米及以上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷聯接,這句話是不是從一層開始每隔三層敷設均壓環,還有為什么45米以上的欄桿要防雷,45米以下的就不需要了嗎,為什么???
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:36 編輯 韓 愛 芝 摘要:提出了電力變壓器的綜合防需措施,并給出了故障實例。 關鍵詞:變壓器;繞組;措施
(一)、防雷裝置是利用其高出被保護物的突出地位,把雷引向自身,然后通過引下線和接地裝置,把雷電流泄入大地。常見的防雷裝置有:避雷針、避雷網、避雷帶、避雷線、避雷器等。根據保護的對象不同,接閃器可選用避雷針、避雷線、避雷網或避雷帶。避雷針主要用于建筑物和構筑物的保護;避雷線主要作為電力線路的保護;避雷網和避雷帶主要用于建筑物的保護;避雷器是防止雷電侵入波的一種保護裝置。 (二)、電離防雷是一種新技術,它由頂部的電離裝置,地下的地電流收集裝置及連接線組成。電離防雷裝置是利用雷云的感應作用,或采用放射性元素在電離裝置附近形成強電場,使空氣電離,產生向雷云移動的離子流。這樣,雷云所帶電荷便得以緩慢中和并泄漏,從而使空氣電場強度不超過空氣的擊穿強度,消除落雷條件,抑制雷擊發生。 (三)、可燃、易燃液體貯罐的防雷措施是:
改善防雷保護的措施a.對微波塔不高的站,通過調整獨立避雷針的位置或增加獨立避雷針,使微波塔處于獨立避雷針的保護范圍之內。例如: 110 kV東郊變電站,控制保護全部更換為微機型,原建筑物沒有屏蔽、均壓、接地措施,微波塔接地也因周噃境無法按SDJ7—79第70條引出。就近與主控室接地網兩點相連。發現該問題后,及時與有關部門協商,在距微波塔約10 m處又立了一根35 m的獨立避雷針,拆除了微波塔作為接閃器的4 m針尖,同時為了防止繞擊,對主控室采取了屏蔽、均壓、接地等措施。b.對于由于條件所限必須立于多層建筑物頂上的微波塔,應將微波塔接地引下線盡量遠離主控室,同時對主
對于侵入外表體系雷害的治理的辦法是多方面的,首要包含接閃、分流、均壓、接地和屏蔽等。這些辦法必須綜合運用,才能真實到達外表體系的防雷。當前石油化工外表體系所采納的防雷辦法如下: 1、接閃 直接雷擊的防護首要由建筑物的防雷設備完成,現場外表體系的防雷
防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述。浪涌保護器又稱SPD、防雷器、電涌保護器或避雷器,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,泄放到大地,保護電子設備免受“浪涌”的損害,從而達到保護設備的目的。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,加入少量的鉍、鈷、鉻、錳、銻等金屬氧化物作為添加劑,經過混料、適粒、線型,在1000℃;以上的高溫下燒制而成,形狀呈圓餅形或環形,它有著優異的非線性物性,非線性系數α可低達0.01~0.04。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,它對過電壓響應時間非???,通流能力也很高。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,也可以理解為內部防雷和外部防雷。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,應涵蓋在內部防
本帖最后由 fitman 于 2014-6-19 11:00 編輯 現有一6層舊樓,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施。現業主想把大樓改為辦公樓,按三類防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面裝接閃帶,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上。2、四角和側面共6條專用引下線。3、接地極是問題,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,有什么好的解決方法。另外這類后補措施還要注意那些問題,請大家給點意見。
1.?dāng)r截 信息防雷的第一道防線是攔截直擊雷。最經濟、最有效的方法仍然是避雷針(避雷帶、避雷網)法。盡管避雷針對于電子信息設備有很多負作用,對其應抱趨利避害、積極、穩妥的態度,采取有效的技術措施予以抑制。 2.屏蔽 屏蔽是防止任何形式電磁干擾的基本手段之一。屏蔽的目的,一是限制某一區域內部的電磁能量向外傳播,二是防止或降低外界電磁輻射能量向被保護的空間傳播。 由于電場、磁場及電磁場的性質不同,因而屏蔽的機理也不同。
變電所接地包括保護接地、雷電保護接地、以及工作接地。那么保護接地主要指電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架以及線路桿塔等,為防止由于絕緣損壞使其有可能帶電,危及人身和設備的安全而設定的接地;雷電保護接地主要指為了雷電保護裝置向大地釋放雷電流而設的接地;工作接地則是在電力系統電氣裝置中,為變電運行需要所設的接地。所以說,變電接地系統的合理性直接關系到人身和電力設備的安全。 一、如何選擇接地電阻 1、接地電阻的含義 變電所接地電阻實質上是電流經地面某一點與地下某一確定點之間,用歐姆定律計算出來的一個物理值,定義為接地極與零電位的遠方接地極之間的歐姆定律電阻。 2、如何確定接地電阻值 確定變電所接地電阻值要有一定的依據,更要講究經
1 前言 雷電作為一種自然災害,是全球性的嚴重災害之一,其危害之大有目共睹。一旦發生雷電災害,輕則造成用電設備損壞,通訊中斷,重則造成人員傷亡,設備大面積癱瘓。然而,近幾年,隨著城鄉電網的逐步改造,特別是城網改造后,變電所自動化系統的建設,人們可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網供配電設備事故,損失是比較嚴重的。因此,有必要探討一下建筑物及其供、配電系統的防雷設施的配置及接地方案等問題,為切實做好設計和施工奠定扎實的基礎。 2 電力線路的防雷系統
《建筑電氣與智能化通用規范》GB55024-2022防雷部分內容涉及到第三類、第二類防雷建筑物及需加強措施的第二類建筑物,下面列表進行對比如下: 表1 不同類別防雷建筑對比
我家蓋了一幢小樓房,三層的半框架結構,一、二樓層高4米,三樓層高二米(房高12米的樣子),房子是平頂?。房子位于一座小山的半坡上,后山高約200米(后山上是樹林),半坡下面是小溪。以前我們那沒聽說過雷擊的事情,但房子蓋好以后,我家的電燈、電棒都多次被擊壞,電話機也擊壞了,還擊死了一頭豬(不敢確定,猜測,因為是打雷的時候叫了一聲就死了,但關豬的房間是偏房,土木結構的,下雨可能會潮濕)。請專家幫忠想一下解決方案,這種防雷措施自己能不能做?再請問一下,人在房間里面安全不安全,因為惹肃結構的,怎么導電呢?三是電燈、電棒被擊壞是房頂的雷擊的問題還是由電話線、電線傳感來的問題,我聽家人說,打雷的時候空開是斷開的。
建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類。1.應劃為第一類防雷建筑物:一、凡制造、使用或貯存炸藥、火藥、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大破壞和人身傷亡者。二、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物。三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大坡壞和人身傷亡者。2.應劃為第二類防雷建筑物:一、國家級重點文物保護的建筑物。二、國家級的會堂、辦公建筑物、大型展覽和博覽建筑物、大型火車站、國賓館、國家級檔案館、大型城市的重要給水
◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一、施工說明 (1)避雷帶、引下線均采用25×4的扁鋼,需鍍鋅或做防腐處理。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保護。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,繞建筑物一周埋設,其接地電阻不大于10Ω。施工后達不到要求時,可增設接地極。(4)施工采用國家標準圖集D562,
監控系統防雷設計方案 詳看附件
由于變電所和架空線直接相連接,而線路的絕緣水平又比變電所內的電氣設備高,因此沿著線路侵入到變電所的雷電波的幅值很高。如果沒有相應的保護措施,就有可能使變電所內的主變壓器或其他電氣設備的絕緣損壞。而變電所一旦發生雷擊事故,將使設備損壞,造成大面積停電,給工農業生產和人們的日常生活帶來重大損失和嚴重影響。所以,對于變電所而言,必須采取有效的措施,防止雷電的危害。變電所的防雷保護措施如下。 1.裝設避雷針 裝設避雷針保護整個變電所建筑物免受直接雷擊。
如何在雨季有效運行維護變電站,筆者基于多年從業經驗,提出如下幾點措施,以供讀者參考。 變電站遭受的雷擊主要來自?xún)蓚€(gè)方面:一是雷直擊在變電站的電氣設備上;二是架空線路的感應雷過電壓和直擊雷過電壓形成的雷電波沿線路侵入變電站。因此,直擊雷和雷電侵入波對變電站進線及變壓器破壞的防護十分重要。 直擊雷防護 裝設避雷針是直擊雷防護的主要措施,避雷針是保護電氣設備、建筑物不受直接雷擊的雷電接收器。35千伏變電站大多采用
防雷合理的綜合布線程控交換機的布線是一項專業性很強的工作,其布線方案,在設計階段就應該考慮到雷電安全問題。布線工作包括程控交換機的中繼線、內線、電力供電線、室內接地線等。交換機的傳輸網絡在室外是采用架空和埋地兩種方法。其中對架空線纜應把電話線或電纜在入房前埋地,埋地長度>2ρ(ρ為接地電阻的電阻率,單位為Ω*m),實際長度>50m。而埋地一般是采用金屬鎧裝電纜直接埋地,或非金屬屏蔽電纜穿金屬管直接埋地。從避雷角度來講,在有條件的情況下入室電纜應選擇埋地方式。程控交換機的傳輸網絡在室內應沿專用的信號電纜槽布線,避免沿大樓結構柱或緊貼外墻敷設;強
雨季施工面臨雨多、風大、高溫等不利環境因素的影響,并能直接危及施工現場臨時用電生產安全,給項目帶來無法估量的損失,因此科學合理組織施工,采取 電氣安全技術措施,加強氣象預報的信息收集工作,掌握天氣變化情況,積極應對雨期施工面臨的各種危險狀況,對提高抗風險能力、保障項目生產安全,具有重大意義。 1、安全用電技術措施 (1)防雷及接地技術措施 1)在施工現場專用 變壓器的供電的TN-S接零保護系統中, 電氣設備
防雷措施
防雷措施專題,為您提供防雷措施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷措施 相關的專業交流討論,更多防雷措施相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題