智能建筑的強弱電的接地體及引下線是否共用防雷中心自己內部一直沒有統一意見。主要有如下幾類:1.不共線也不共地——強弱電接地系統嚴格分開2.共地,不共線——引下線嚴格分開,接地體共用,接地電阻以系統要求最低電阻為準。3.共地,共線——法拉第籠理論,所有系統層層等電位那個方案都有利弊。不知何去何從
雷電災害是一種目前人類還無法抗拒的嚴重自然災害,雷電造成人員傷亡及設備損壞的事件屢有發生.隨著企業信息化建設的不斷發展,精密電子設備被廣泛應用各行各業的計算機通信網絡系統中,由于精密電子設備抗過電壓,過電流及電磁脈沖的能力極低,毫無防范的系統一旦遭受雷擊,設備將會遭受重創.隨著我國信息化建設進程的加快,信息系統的投入加大,計算機網絡信息系統正扮演著愈來愈重要的角色,雷電災害對其造成的威脅和危害也愈來愈大,每年都有多起因雷擊造成計算機及網絡通訊設施損壞,從而導致信息傳輸中斷,信息受損乃至威脅人身安全的事故發生。 雷電侵害網絡設備的幾種途徑 雷電侵害計算機網絡有兩種方式:直擊雷侵害和感應雷侵害.雷電直接擊中設備所在建筑物或設備連接線路并經過網絡設備入地的雷擊過電流稱為直擊雷;由雷電電流產生的強大電磁場經導體感應出的過電壓,過電流所形成的雷擊
船長應邀做法上海防雷中心適逢中秋佳節,應上海氣象學會防雷專業委員會邀請,船長在上海防雷中心做了題為《現代軟件技術在防雷設計中的應用》的專題講座。此次講座旨在借助現代化設計技術提升上海地區防雷設計水平。上海防雷中心、上海地區各防雷公司、華東設計院等40余家單位參加了講座。博超公司的專業防雷設計軟件《雷神》將作為上海地區防雷設計的主要工具而普遍采用。
雷電災害是一種目前人類還無法抗拒的嚴重自然災害,雷電造成人員傷亡及設備損壞的事件屢有發生.隨著企業信息化建設的不斷發展,精密電子設備被廣泛應用各行各業的計算機通信網絡系統中,由于精密電子設備抗過電壓,過電流及電磁脈沖的能力極低,毫無防范的系統一旦遭受雷擊,設備將會遭受重創.隨著我國信息化建設進程的加快,信息系統的投入加大,計算機網絡信息系統正扮演著愈來愈重要的角色,雷電災害對其造成的威脅和危害也愈來愈大,每年都有多起因雷擊造成計算機及網絡通訊設施損壞,從而導致信息傳輸中斷,信息受損乃至威脅人身安全的事故發生. 雷電侵害網絡設備的幾種途徑 雷電侵害計算機網絡有兩種
論文簡介:本文介紹了建筑物容易受到雷電破壞的幾種形式及其防護方法,從分項工程的角度論述施工中應注意的問題,并結合項目的防雷接地系統施工,提出現場存在的 投稿網友:b383519031 上傳時間: 2013-07-30
圖紙簡介: 本圖紙為竣工圖,是龍華中心小學防雷設施整改工程。圖紙內容包括:設計說明、直擊雷防護、防雷器安裝示意圖。希望對大家有用。 投稿網友: bb55 上傳時間: 2014-08-18
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
防雷中心提出,建筑物進線要加裝60KA的電涌保護器,電涌保護器之前要加斷路器,一般我用60A的,這個沒問題。問題是現在這個照明總箱的進線斷路器才只有32A,肯定不能用60A的電涌斷路器去配套,那該怎么辦呢?電涌保護器前端不加斷路器了么?
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需茵級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
下載:西昌衛星發射中心測控系統防雷方案.PDF http://www.tj-spd.cn/fanglei/d2/350.html 概況 西昌衛星發射中心測控系統擔負著同步通信衛星發射主動段遙外測跟蹤測 量、安全控制、指揮顯示等任務。這些設備種類多,其中,大部分是微電子設 備,分布在西昌、宜賓和貴陽.設備布站點大多地形復雜,海拔高,雷電危害 十分嚴重。僅西昌站87年到95年間,設備遭雷擊有記錄的就有4次,每次都 使設備、儀器遭受不同程度的破壞.因此,探索設備道雷擊的規律,對有效預 防雷害,確保和減少設備遭雷擊損壞具有重要意義.
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
說我的圖紙上“電源浪涌保護器SPD通流量40KA偏小,前端熔斷器額定電流32A也應隨之調整”。版主幫我看看吧本人以前從未深究過這個問題這個SPD的電流依據什么整定呢?這2個電流怎么搞?。楷F(xiàn)在SPD和熔斷器一般都是一體化的吧?SPD流通量進戶總箱、樓層分配電箱是要有一級一級的選擇性么?什么時候可以省去SPD呢??我現在畫圖基本上每個電箱都畫了。我覺得,有些可以不要SPD的我看書還沒找到。怎么還出來個防雷辦?以前沒有吧?
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為侠無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。
某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因?yàn)榈靥幰簧狡律稀,F(xiàn)在做了屋頂?shù)谋芾讕В捎谡也坏街钭鳛橐戮€,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!
在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大?。?1k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大?。?k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
看看注冊中心這些人在干什么
大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。