各位師傅:關于避雷小針制作的決算應如何確定,按全國統一安裝預算定額,套用2-501一般鐵構件制作,基價是749.03元/噸,按浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元,我搞不明白,材料費怎么計算的,包含哪些內容? 是不是避雷小針安裝套用2-1224H1,不計主材,算安裝費62.98元/10根,其中人工費18.65元/10根,避雷小針制作折算成重量,主材按約定的價格計算,再套用浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元. 請不吝賜教,謝謝! 我的郵箱fanglu8877@163.com
請教各位大俠,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。
請教一棟樓65米,地面最長距離五59米,頂面48米。避雷針安裝在山墻一側,請問要多高的避雷針??我按配電設計手冊上得計算方法卻怎么也算不出來,可能是我還沒有理解透,請指點一下?。。?/p>
二類防雷中的針瞬毅是獨立避雷針嗎?它的接地也要與其它接地獨立分開嗎?我覺得二類,三類防雷中的避雷針?yīng)該可以與其它接地共用接地裝置。大家如何理解呢?請說說各位的理解啊
我是一個剛入行的新?,求助各位前輩?dú)立避雷針的算法~~~~領求教30和35米獨立避雷針能保護多大的范圍呢?高20米寬10米的氣罐
我記得非常清楚是第中距離,當時還想會有人按空氣中距離做應該是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空氣中距離,答案不會是3M,這個距離不會少于5M
避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,希望對大家有幫助。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,大體上有如下幾種計算方法: 1、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體。 2、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體。 3、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,有爆炸危險的建筑物用45°角,對一般建筑物采用60°角,實質上保護范圍為一直線圓錐體。 自1983年起,我國正式制定了自己的防雷規范。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,為此,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,得出:“折線法”的主要
我公司新建一35變電站,避雷針和35kv進線架空線路距離不到五米。是不是符合工程規范的要求,為此請教各位老師。最好給出依據,先謝謝了。還有35kv雙回同塔線路,一回運行另一回檢修。實際有過這樣的操作,但是沒有找到有說服力的依據,也請指點迷津。再一次謝謝!
圖中這中勺子樣的卡箍有什么好的現場制作方法嗎?市面上買到的都是小規格并且開了螺絲孔的,監理驗收不過,只能自己制作。但我們的扁鋼是50*5的,制作難度好大。
大部分裝修新房的人都是小白,而裝修涉及到的方方面面的知識比較多,有的東西就是中看不中用,所以這些方面一定注意 今天小筑收集了些資料,希望能給大家參考一下,千萬別再浪費錢了 還想了解什么裝修知識,可以評論區留言告訴我哦
圖紙簡介: 本圖紙為避雷針似造及籄圖,圖紙包括:總安裝圖、基礎構造圖、材料說明等。共2張圖紙。 投稿網友: cyinqa 上傳時間: 2014-05-07
題目:高度為60米的煙囪,上面有一根避雷針,用它來保護它下面一定距離遠的三類建筑物。問題:本題避雷針的高度大于滾球半徑60米(60米加上面的避雷針),在用公式計算時,是采用防雷規范52頁(附4。1)的公式?還是采用該頁(2)中,將(附4。1)公式中的h用hr(60米)代入?如果用hr代入,那么60米以上的針,對下面一定距離遠的建筑物的保護是不是不用考慮了?也就是沒有保護范圍了?對于本題,如果59米煙囪加2米針,避雷針的高度是不是只能算到60米?清高手指點?
各位同行: 問個簡單的問題,公共建筑、住宅的坡屋頂或塔頂必須得用避雷針嗎?用避雷帶明敷設一圈不行嗎?圖集上都是這么做的啊。
各位幫幫忙,我要寫課題(剛畢業參加工作),有避雷針設計安裝方面的詳細資料或論文就發給我.感激不盡!Email: zyt2370075@tom.com QQ: 308144293
關于避雷針保護范圍的問題有一高層建筑,屋面(78.7m*24.7m)標高+99.5米,四個角有鋼結構的小平臺(6 m*4m),設計是-40*4鍍鋅扁鋼暗敷避雷帶,沿四角屋檐敷設,屋面上按10*10的網格布置,在屋檐和女兒墻部分設置避雷針,L=30cm,12的鍍鋅圓鋼,2-3米距離敷設。以上為原設計,中歸中距,可以說是比較普遍的做法。后來業主提出由于四個小平臺較高,能否保護99.5m屋面,進而取消屋面部分避雷帶設置呢?我按要求去計算,結果錯了,我知道手冊和規范不可能同時錯,那么即使我算錯了,可是具體錯在那里,我高不明白,希望大家予以指正。 問題一:避雷針保護范圍計算公式有什么要求或適用范圍嗎?我用天正來復核,結果三維顯示出錯,屋面部分始終在保護之外。后來改用工業與民用配電設計手冊附帶的軟件計算, 二級防雷 滾球半徑hr=45m,被保護物高度hx=99.5m,避雷針高度h=104.6m,一計算,顯示“數據輸入不合理,可能避雷針高度太大或滾球半徑太小”,我覺得莫名其妙,于是去查公式,手冊上單避雷針保護范圍公式如下:H<hr,
我目前遇到一個110KV變電站的設計,其中設計將1基25米獨立避雷針擺放在進站道路側,雖然其地網與全站接地網的距離滿足3米的距離,但是獨立避雷針的接地極正在道路正下方,不符合距離人行道路不得小于3米的規定,現設計同意道路采取卵石土和瀝青混領土的處理措施,但是我記得好像有一個雷擊是獨立避雷針的安全區域是8米以上的安全規程規定,不知哪位仁兄手頭有這種規程,麻煩提供一下文號或電子版!
我們廠有108米的高塔,塔為圓柱形,圓的直徑為19米,擬安裝四根避雷針,請問針高為多少較為合適?針的材料有無特殊要求,針的接地連接有什么要求沒有?謝謝
這個是鍋爐的煙囪,比房子高3m左右,附近30m內它最高,30m外有個建筑,總高約22m。
規范1:獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口等的距離應大于3m。當小于3m時,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地面.問題:我的獨立避雷針的接地裝置正好在馬路邊,業主不想做規范中的措施,那我要求把接地體埋深1m以下,可以解決嘛?規范2:獨立接閃桿及其接地裝置與被保護建筑物及與其有聯系的管道,電纜等金屬物直接的間隔距離,應按下列公式計算,且不小于3m.問題1:我的獨立避雷針距離它不遠處有工藝管架通過,導致2管架之間通過的金屬管道距離獨立避雷針才1.8m,這樣可以嘛?獨立避雷針很難移動了(防雷設計時,我有寫到,管道及金屬平臺,在始端,末端,分支處以及每隔30米左右設防靜電接地,并與距離最近的接地干線相連.)這樣的話,獨立避雷針離管道1.8m可以嘛?問題2:規范中,與其有聯系的管道,上述的工藝管道屬于有聯系的嘛?
各位大俠,關于屋頂避雷針安裝,圖集99D501-1及08D800-8上具體做法標注內都為適用50米以下建筑請問各位,50米以上的建筑屋頂避雷針安裝做法是否做法跟其一樣?還有就是其風壓是否還是按0.7kN/m2計算?