智能建筑信息系統一般由建筑物自動化(Building Automation System,BAS)、遠程通信(Telecommunication System,TCS)和辦公自動化(Office Automation System,OAS)三個系統構成,這3 個系統中又包含各自的子系統。依據GB50057-94(2000版)《建筑物防雷設計規范》的規定,智能建筑屬于“重要的人員密集的公共建筑物”,因此通常按照二類防雷建筑設計要求進行考慮。
請教圖中的振蕩保護距離和感應保護距離是指什么?提前謝謝您的回復。
一、機房構成 如皋如城工商分局位于如皋城東,信息機房位于大樓的四樓,信息機房是數據交換的核心,對雷電防護的要求很嚴格,機房所在的大樓采用1.0×1.0米避雷帶進行防護,直擊雷防護已滿足要求并有初步屏蔽的效果,現在主要對機房配電系統、通信系統進行綜合的防雷設計,機房的構成如下:
請教下面圖片中標注的網絡的第一個分支點指的是什么?提前謝謝您的回復。
信息電源系統中防雷器原理以及選用雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。 一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。金屬管線通道,如自來水管、電源線、天饋線、信號線、航空障
圖紙簡介: 該圖是一幅交警大隊的弱電信息與防雷工程圖,圖紙內容詳細,供學者們參考,希望對大家 投稿網友: yangchaofeng89 上傳時間: 2013-02-24
建筑物電子信息系防雷技術規范.part1
前不久做了幾棟住宅樓(6層,僅有電視、電話、網絡)電源進線設置spd,弱電僅做管盒預留設計,故在設計說明中提到進線設置spd,我們這審圖的說我沒有計算N值(N=N1+N2),違反《建筑物電子信息系統防雷技術規范》中第4.2.1條,好郁悶,好困惑。請問:1,各位是不是自從《建筑物電子信息系統防雷技術規范》 實施以來,每棟建筑物都計算?2,如果電源進線及弱電進線都作了spd,還要給審圖的計算嗎?3,難道多層住宅樓設計中弱電僅作管盒預留設計,也要計算?4,現實情況是部分數據不清楚(如:線路長度、電阻率),如何計算?5,各位前輩是如何貫徹此規范的?如果照審圖的去做,普通住宅還要做建筑物電子信息系統防雷風險估,覺得設計越做越麻煩了,有些無所適從了。
《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004)中的有個建筑物及入戶設施年預計雷擊次數 和 防雷裝置的攔截效率 的計算問題不知道大家平時是怎么做的,有什么專門的軟件可以用么?哪位前輩能給個已經做好的工程和圖紙之類的,借小弟借鑒一下?
計算機防雷驗收有幾樣我不是很清楚請大家幫解釋?怎么填,以什么方式填寫!屏蔽及接地: 怎么填?是填什么上去????SPD安裝工藝: 是填 好 呢還是 高 ?還是填 美觀?SPD間距: 這個是指1級保護和2級保護SPD之間的安裝距離還同級SPD的安裝的間隔距接地干線接地方式;機房屏蔽:設備屏蔽:++++++++++++++++++++++++=不好意思啊!我是剛剛畢業出來的學生!想的好想學下這個的填寫方式!內容我懂!但不是知道要用什么格式來填寫!請各位為老師指教!謝謝了!
建筑物電子信息系統防雷技術規范(GB50343-2004)
在本規范中,計算入戶設施截收面積時,注解:L是線路從所考慮建筑物至網絡第一個分支點或相臨建筑物的長度。當L未知時,采用L=1000。不理解L到底是哪段距離?而且信號線和電源線都有L。我在計算時,采用不同的L,等級會有很大差別。謝謝幫助!
根據雷擊對 電力企業信息系統破壞的機理,提出了外部防雷和內部避雷的整體防雷要求, 介紹了信息系統防雷保護的措施與途徑,闡述了電力企業信息系統防雷保護應采取的技術原則和實際措施。 計算機系統是以耐壓能力較低的 電子設備組成的,在國內,尤其是雷電頻繁的華南地區,易發生雷電對電力企業計算機系統的干擾和破壞事故,致使各類電子設備損壞。計算機系統不能安全可靠運行所帶來的間接損失可能遠遠超出設備本身的價值,如導致系統的中斷或癱瘓,造成的損失則更難估量。廣州電力工業局送電管理所(簡稱“廣州送電所”)充分認識到雷電的危害性和計算機系統安全的重要性,于2001年對計算機系統進行了有效的防雷保護。 1 整體防雷保護技術
GB50343-2004PDF
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
建筑物電子信息系統防雷技術規范附錄,圖解范例,不可多得!!!
論文簡介:(GB50343-2004)建筑物電子信息系統防雷技術規范 投稿網友:cs11281128 上傳時間: 2013-06-22
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。