亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 普通建筑廠房避雷帶的加裝

    一服裝廠廠房四層建筑物,高度不高,地處開闊地帶,周圍無高的建筑遮擋。需加裝防雷接地?,F(xiàn)場查看,長47米,寬32米,制定方案,繪制施工草圖。屋頂一圈制作避雷帶,屋脊制作一條避雷帶,屋頂平臺金屬構架全部用扁鋼連掉,屋頂四角引下四根扁鋼,做卡子,然后四個角做接地極,每個接地三根接地樁,由于樓頂邊緣無磚墻砌起,施工有點難度,危險性高,與施工班現場交底。接地極采用鍍鋅角鋼(50X5),避雷帶采用鍍鋅扁鋼(25X3),另加四根保護管,避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐。由于廠方四周都是混凝土地面,接地電阻有點大。避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐。旁邊一幢建筑避雷帶做了局部修復。

  • 一類建筑避雷針的設計問題

    一防爆工業廠房,屋頂有罐,罐內為可燃氣體,要求按一類建筑做避雷針,長26米,寬15米,高13米,根據滾球法計算,在建筑兩邊距離3米處各放置一個避雷針,若避雷針高30米,設計參數為h=30m,hr=30m,在兩避雷針連線中點處保護的最低高度hx=14m,這樣能滿足要求么?

  • 關于120m建筑避雷針設置問題求解

    一棟類似帝國大廈的住宅,屋頂成倒V字形,要做避雷針,怎么做啊,我查圖集高層建筑的避雷針安裝,只適合50m以下的建筑。大家有什么建議

  • 三類建筑屋頂避雷帶網格

    三類建筑屋頂避雷帶,按規定網格為20×20米或24×16米。有一座二面坡面三類建筑屋頂,中間屋脊離屋檐小于16米,單面屋檐長度40米,屋面中間(縱向)是否需增加避雷帶。

  • 建筑物特殊如何做避雷接地

    有個工業廠房,改造項目,以前沒做防雷,現在經計算需三級防雷。以前的接地的土地因被征用了,需重新做?,F(xiàn)場只有一側可以做接地裝置。其它三側均不能滿足要求(離建筑物外3米)。那我的防雷引下線該怎么接到接地裝置呢?

  • 建筑防雷屋面避雷帶的安裝方式

    請問各位大蝦:建筑防雷屋面避雷帶(用Ф12的鍍鋅圓鋼)暗敷設在女兒墻壓頂內與明敷設在女兒墻壓頂上的作用有何區別?好象暗敷設這種做法不太常見,現行規范推薦這種做法嗎?我是做施工的,對設計意圖有時還是理解不透,請各位專家幫忙解?謝謝

  • 這樣的建筑物是否需要加裝避雷短針?

    做一綜合樓,由一主樓和東、西附樓組成。主樓高43米,兩附樓均不到20米,主樓及東附樓屋面有鋼結構頂蓬。按年預計雷擊次數考慮,主樓防雷類別二類,兩附樓為三類。已分別按二、三類防雷措施設計,不過防雷所提出在主樓、東、西附樓在天面應加裝避雷短針,依據是《建筑物防雷設計規范》(2000年版),翻了大半天沒找到,請問各位有需要設嗎?倒是當時設計時未設電涌保護器,防雷所未提,請問有必要加嗎?再問:避雷器,電涌保護器,過電壓保護器有何不同?電涌保護器應該就是過電壓保護器吧。

  • 建筑屋頂天線的避雷針如何選擇

    現有220kv變電站里面的三層建筑物,本建筑物已有避雷針,現需在一個角落裝設一天線,是否要架設避雷針,或者其他避雷設施,具體怎么選擇天線直徑10mm,高度約=500mm請高手指教,謝謝!

  • 求助,建筑物上的避雷針防雷保護范圍

    建筑物上的避雷針防雷保護范圍.比方說,在化工車間,20米平臺上豎立一根10米避雷針,它的保護范圍怎么算?20米平臺對它來說,就相當于地面嗎?是不是20米平臺的保護就是該避雷針10米的保護范圍呢?那么,如果在地面上的話,這根位于20米平臺上的避雷針在地面上的保護范圍怎么算?謝謝

  • 此建筑是否有必要設置避雷網?

    有一個洗浴中心,僅僅一層的建筑,長36米寬16米.最高處是天窗5.7米.經過計算此浴室所在地的年預計雷擊次數僅僅為0.01,這樣這個建筑就不屬于規范里所規定的那三類防雷建筑物了,那這個浴室應該算第幾類防雷建筑物?屋頂是不是沒有必要設置避雷網了?

  • 請教擴建部分的建筑物避雷如何設計??

    GB50057-94 (2000年版)第1.0.2 條 本規范適用于新建建筑物的防雷設計?,F(xiàn)在擴建部分的建筑物是否算新建,其防雷如何處理??1. 如果擴建部分的建筑物利用原有的避雷設施(采用折線法或保護角法)可以保護,而采用滾球法計算此部分建筑物不能被保護,此時是否需增加避雷設施?2. 如果擴建部分的建筑物利用原有的避雷設施(采用折線法或保護角法)不能保護,這種情況下顯然要增設避雷設施,那么這是設置避雷設施是按滾球法計算還是按照折線法計算?

  • 這樣的建筑:群樓是否和主樓的避雷帶連接?

    這樣的建筑:群樓是否和主樓的避雷帶連接?

    這樣的建筑:群樓是否和主樓的避雷帶連接?

  • 關于如何確定哪些不需要裝避雷系統的建筑物

    <建筑物防雷設計規范(GB50057-94)>規定了建筑物的防雷分類及其防護措施,但是,是不是所有建筑物都要加裝防雷裝置,至少要滿足3類防雷要求,請各位高手告訴我.

  • 建筑物如何用避雷短針防雷,如何計算

    一般建筑物都采用一圈避雷短針防雷,可是用滾球法怎么計算呢

  • 建筑電氣——避雷器的結構與原理

    tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題

  • 請教建筑物屋面避雷針問題(請教大鼻山和其他高手)

    一摘錄某個帖子里面,如下:致67樓的HAN2003: 防雷次數的計算,本質就是要計算建筑物可能遭受雷擊的等效總面積,它由三部分組成: (1)建筑物的垂直投影面積; (2)建筑物的所有最外圍的立面向外側展開之后,平鋪在地面上的面積:該面積若在上述(1)投影面積之內,則無須記入;但若超越(1)面積,則超出的部分就要記入有效面積。 (3)當進行上述(2)的“外展”操作時,必然會在建筑物的轉角處出現“弧形”面積。該面積也應根據(2)的原則,有效的部分要記入等效總面積。我們可以就一個最簡單的例子(長方體建筑物)說起: 把該長方體建筑物想像成是一個電視機紙箱子,它有5個等效面(其中底面和頂面重復,故取消頂面)。把這個無蓋的紙箱子放置在地面上;再把它的四個“立棱”用剪刀剪開,使得箱子四個側面彼此不再粘連一起;最后再把這四個分離側面,向外側方向的地面倒下去,紙箱由此就全部平鋪

  • ★★★多層建筑不畫避雷針可以嗎?

    假設條件:一般多層建筑物(比如多層廉租房),50x25平屋面,屋頂接閃器大家都怎么用:1,避雷帶 2,避雷針 3,兩種混用我以前的習慣:女兒墻和樓梯間上面只布置避雷帶而沒有布置避雷針,然后在說明中交代突出屋面的地方加裝避雷針,這樣合乎規范要求嗎?大家講一下自己是怎么做的?

  • 比滾球半徑高的建筑,怎么確定避雷帶的位置

    有個100米高的樓,按二類防雷,滾球半徑為45米,按滾球法要求,與球相切的地方只能是地面和接閃器,那么豈不是除了大樓的屋頂外兩個側面45米以上也需要做避雷帶了?而實際工程沒有這個做法,滾球法怎么解釋呢?這個與“防側擊雷”做法有什么不同?