辦公建筑在JGJ 67-2006規范中防雷類別的確定根據《辦公建筑設計規范》JGJ 67-2006(2007年5月1日執行) 7.3.7條要求, 辦公建筑的防雷分類與《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)第二章的要求有一定區別?!掇k規》7.3.7條要求為“辦公建筑的防雷分類應符合下列規定:1二類防雷建筑物:1)一類辦公建筑;2)預計雷擊次數大于O.3次/a的二類辦公建筑。2 三類防雷建筑物:1)預計雷擊次數大于或等于0.012次/a,且小于0.06次/a的二類辦公建筑;2)預計雷擊次數大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的三類辦公建筑?!睆臈l文可知:1、一類辦公建筑均應按二類防雷建筑物設計。2、預計雷擊次數大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的二類辦公建筑;小于0.012次/a的二類辦公建筑在《辦規》中沒有提及。3、大于O.3次/a的三類辦公
同一幢建筑里,存在需要計算才能確定第一、二類防雷的建筑,如何計算?比如:底下是商場,屬于人員密集場所,樓上是高層住宅,這怎么算?
GB55024-2022
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
由于審圖的那幫家伙錢越賺越多,現在身價多了的緣故吧,現在就越來越“小心”,以前沒提的問題現在成了大問題:學校宿舍的建筑物防雷類別成了二類。(他們的依據是GB50057-94第2.0.3條的第八點)。本人真的認為那幫家伙在浪費國家資源!
建筑防雷設計的有關問題
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間。
現有一6層舊樓,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施?,F(xiàn)業主想把大樓改為辦公樓,按三類防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面裝接閃帶,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上。2、四角和側面共6條專用引下線。3、接地極是問題,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,有什么好的解決方法。另外這類后補措施還要注意那些問題,請大家給點意見。
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。
最近在做一些離海邊幾百米的沿海建筑(福建地區),不知道環境類別怎么取,《砼規》中規定海風環境按照三a類來取,海岸環境按照三b類來取,那到底按照哪種環境類別來取呢?此為問題一。 另外《砼規》3.5.2條明確環境類別為暴露的混凝土結構的環境類別,那么我如果是一般民用建筑地上部分都有裝修,是不是不算暴露的混凝土結構?可以直接按照一a類來定混凝土環境類別?此為問題二。 如果土壤和地下水為弱腐蝕性或微腐蝕性,那么地下部分的混凝土結構的環境類別為二a類?還是其他?此為問題三。 請各路大俠們指導一二,最好是經常做沿海建筑的大師能指明一個方向,先謝過?。?!
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,應為三類,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽、博覽、體育、商業、影劇院、醫院、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎??
請教各位:在<建筑物防雷設計規范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0區、1區、10區、2區。這些到底是什么意思?是怎樣確定這些區的?謝謝大家
本人有一高層項目,由酒店和辦公組成,建筑面積約8萬平米,應該屬于公共建筑,但沒有6.0.2的具體規定,哪位有 關于這條的具體規定!麻煩提供一下,不知是否屬于乙類建筑.
山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法 山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法(2008年8月29日山東氣象學會第九屆常務理事會第二次擴大會議通過) 第一章 總 則第一條 為加強防雷工程專業技術人員資格管理,保障防雷工程質量,保護國家利益和人民生命財產安全,根據《國務院關于第三批取消和調整行政審批項目的決定》和中國氣象局《防雷減災管理辦法》、《山東省防御和減輕雷電災害管理規定》,結合本省實際,制定本辦法。 第二條 本辦法適用于本省防雷工程專業技術人員資格(以下簡稱防雷資格)管理。第三條 山東氣象學會(以下簡稱學會)為本省防雷資格的管理組織,學會防雷資格管理辦公室負責相應的具體工作。 第四條 防雷資格認定遵循公開、公平、公正的原則,實行統一考試、定期培訓、嚴格考核制度。 防雷資格認定由學會統一辦理,在每年第四季度進行一次防雷資格認定考試。第五條 本辦法所
建筑防雷與電氣安全技術
中華人民共和國行業標準辦公建筑設計規范Degin code for office buildingJGJ 67--2006J 556--2006批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:2007年5月1日7.3.7 辦公建筑的防雷分類應符合下列規定:1二類防雷建筑物:1)一類辦公建筑;2)預計雷擊次數大于O.3次/a的二類辦公建筑。2 三類防雷建筑物:1)預計雷擊次數大于或等于0.012次/a,且小于0.06次/a的二類辦公建筑;2)預計雷擊次數大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的三類辦公建筑。
建筑物在10米左右,建筑物已作防雷。突出建筑物外墻1米左右的一圈挑檐,挑檐距地面高度在2米左右,挑檐本身高度在1米左右,想問一下挑檐用作防雷嗎?