剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
現有一6層舊樓,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施?,F(xiàn)業主想把大樓改為辦公樓,按三類防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面裝接閃帶,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上。2、四角和側面共6條專用引下線。3、接地極是問題,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,有什么好的解決方法。另外這類后補措施還要注意那些問題,請大家給點意見。
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間。
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。
建筑防雷設計的有關問題
廢話不多說,直接上圖,喜歡的就頂吧!
最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,應為三類,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽、博覽、體育、商業、影劇院、醫院、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎??
1.農村建新房的多.但防雷措施少.2懂的防雷知識得人少.3防雷裝置不合標準多.怎樣才能把農村防雷這方面做好.請各位高手多多提些寶貴意見!在此謝謝.
請教各位:在<建筑物防雷設計規范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0區、1區、10區、2區。這些到底是什么意思?是怎樣確定這些區的?謝謝大家
山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法 山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法(2008年8月29日山東氣象學會第九屆常務理事會第二次擴大會議通過) 第一章 總 則第一條 為加強防雷工程專業技術人員資格管理,保障防雷工程質量,保護國家利益和人民生命財產安全,根據《國務院關于第三批取消和調整行政審批項目的決定》和中國氣象局《防雷減災管理辦法》、《山東省防御和減輕雷電災害管理規定》,結合本省實際,制定本辦法。 第二條 本辦法適用于本省防雷工程專業技術人員資格(以下簡稱防雷資格)管理。第三條 山東氣象學會(以下簡稱學會)為本省防雷資格的管理組織,學會防雷資格管理辦公室負責相應的具體工作。 第四條 防雷資格認定遵循公開、公平、公正的原則,實行統一考試、定期培訓、嚴格考核制度。 防雷資格認定由學會統一辦理,在每年第四季度進行一次防雷資格認定考試。第五條 本辦法所
建筑防雷與電氣安全技術
看到這些房子,,居然可以這樣修!~ 七度設防區!~~
建筑工地的構筑物、施工人員和機械設備安防雷裝置是由接閃器、引下線、接地體三部分組成。電氣沒備的防雷除屏蔽外,主要使用避雷器放電間隙,防雷裝置可與建筑物結合成一體,也獨立安裝。 (1)接閃器 接閃器是用來吸引雷電的,現場一般用良好導體鋼材制成,并裝設在需要保護范圍(如構筑物)的頂部,以便產生向上的迎面放電,把雷電引向自己并安全導入地中,從而保護現場建筑物和設備免遭雷擊。尖頂、屋脊和屋頂平面以上的垂直金屬構件都是很好的接閃器。 避雷針是常用的一種接閃器,一般用鍍鋅圓鋼或鋼管制成。圓鋼截面不小于100mm2,鋼管厚度不小于3mm,明裝避雷網和避雷帶用8mm圓鋼或48mm2扁鋼制成,未鍍鋅的要涂漆防銹。接閃器應明裝于屋脊、屋角等處。另外,根據經驗,高大建筑有可能會遭受側擊,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,金屬窗框架、宣傳標語牌、引下線等都可作為這種接閃器,并與引下線連接。 (2)避雷針保護范圍的確定 所謂保護范圍是指被保護物在此空間范圍內不致遭受直擊雷。單支
最近有一個大型的濕地公園。有好多10米左右的單體建筑,亭子等。我師傅說這些建筑雖然計算等級沒有達到3級,但是他在比較空曠的區域。也讓我把防雷做上,請問有這個必要么。問題2:如果做的話由于建筑是在水里,我的防雷接地測試點怎么做。問題3:避雷網的話會不會對建筑外觀造成影響,前輩們有解決方法么。謝謝
1 前言 雷電作為一種自然災害,是全球性的嚴重災害之一,其危害之大有目共睹。一旦發生雷電災害,輕則造成用電設備損壞,通訊中斷,重則造成人員傷亡,設備大面積癱瘓。然而,近幾年,隨著城鄉電網的逐步改造,特別是城網改造后,變電所自動化系統的建設,人們可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網供配電設備事故,損失是比較嚴重的。因此,有必要探討一下建筑物及其供、配電系統的防雷設施的配置及接地方案等問題,為切實做好設計和施工奠定扎實的基礎。 2 電力線路的防雷系統
圖紙簡介: 本圖紙為自己修建住房建筑施工圖,圖紙內容包括TB配筋圖,基礎布置及地梁圖,各層平面圖,各層配筋圖,結構梁圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: sizefuli 上傳時間: 2013-11-28
我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?
農村建筑防雷
農村建筑防雷專題,為您提供農村建筑防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與農村建筑防雷 相關的專業交流討論,更多農村建筑防雷相關內容請訪問