1 前言 雷電作為一種自然災害,是全球性的嚴重災害之一,其危害之大有目共睹。一旦發生雷電災害,輕則造成用電設備損壞,通訊中斷,重則造成人員傷亡,設備大面積癱瘓。然而,近幾年,隨著城鄉電網的逐步改造,特別是城網改造后,變電所自動化系統的建設,人們可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網供配電設備事故,損失是比較嚴重的。因此,有必要探討一下建筑物及其供、配電系統的防雷設施的配置及接地方案等問題,為切實做好設計和施工奠定扎實的基礎。 2 電力線路的防雷系統
建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類。1.應劃為第一類防雷建筑物:一、凡制造、使用或貯存炸藥、火藥、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大破壞和人身傷亡者。二、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物。三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大坡壞和人身傷亡者。2.應劃為第二類防雷建筑物:一、國家級重點文物保護的建筑物。二、國家級的會堂、辦公建筑物、大型展覽和博覽建筑物、大型火車站、國賓館、國家級檔案館、大型城市的重要給水
1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,以負極性下行先導放雷為主。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐、屋脊、屋角、檐角、女兒墻,還有雷電側擊高層建筑的問題;2)感應雷,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應;3)雷電波侵入,雷電流沿電氣
◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一、施工說明 (1)避雷帶、引下線均采用25×4的扁鋼,需鍍鋅或做防腐處理。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保護。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,繞建筑物一周埋設,其接地電阻不大于10Ω。施工后達不到要求時,可增設接地極。(4)施工采用國家標準圖集D562,
GB55024-2022
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/dispbbs.asp?ID=223874
基本原則: 防雷設計的技術措施應按現行國家標準《建筑物防雷設計規范》進行防雷分類, 參照《建筑物防雷設計規范》的相應要求,采用滾球法計算避雷針的保護范圍,采用等電位聯結這一保障安全的最重要措施。2.防直擊雷的措施,應符合下列要求: (1) 接閃器采用避雷針、避雷帶(網),或兩者混合的方式,還宜利用建筑物的金屬屋面作為接閃器,但應符合規范要求。不應采用裝有放射性物質的接閃器。其他形式的消雷器,只宜用于屋面上架設有高桿鐵塔的建筑物上。 屋面上的突出物,如衛星和共用天線接收裝置、節曰彩燈、航空障礙燈和屋面風冷機組等,應在防雷裝置保護范圍內,若按滾球法計算不在保護范圍內時,應另設避雷針、帶加以保護,并與屋面防雷裝置相連。(2) 引下線應優先利用建筑物鋼筋混凝土柱或剪力墻中的主鋼筋,還宜利用建筑物的消防梯、鋼柱、金屬煙囪等作為引下線。 當利用鋼筋混凝土柱中的鋼筋、鋼柱作為自然引下線,并同時采用基礎鋼筋作為接地裝置時,不設斷接卡,但應在室外適當?shù)攸c設若干與柱內鋼筋相連的連接板,供
第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格。 平屋面的建筑物,當其寬度不大于20m時,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連。當不共用、不相連時,兩者間在地中的距離不應小于2m。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。
1 前言 隨著城市化的進程,城市中高樓大廈林立,人們對建筑物自身安全的問題也越來越重視。我們熟知建筑隨著高度的增加,受到雷擊的概率也越大,建筑防雷是一個無法避免的問題,怎么認知建筑防雷及對應的措施,筆者通過從事本行業多年的學習及歸納總結,并盡量用最簡單的語言闡述相關背后的一些做法與理論。 2 直擊雷及防范措施 認識防雷,首先需了解雷電的大概形成,雷電是雷云電荷中心處的電場強度達到25~30kV/cm時,空氣開始游離,成為導電性的通道,稱為雷電先導,雷電先導進展到離地面大約在100~300m高度時,地面受感應而聚集的異號電荷更加集中,特別是易于聚集在較突起或較高的地面突出物上,于是形成迎雷先導,向空中的雷電先導快速接通。這也就是我們熟知的直擊雷,在防范直擊雷的措施上,人們慣用金屬物作為接閃器,金屬易于電荷的聚集及導通,利于引導雷電的選擇性通道的形成,對應做法的
民用建筑與現代工業中為了滿足一定的生產生活需要,都需要安裝很多不同功能的電氣設備,如電話、電源插座、照明燈具、控制設備、各種工業與民用的動力裝置、消防控制系統裝置、智能系統等。但由于雷電產生的電磁脈沖引起的電磁效應和熱效應、雷電高電壓以及這些設備的耐過電壓能力較低,導致這些電氣設施的使用都會給設施和高層建筑造成損壞。所以,現代建筑電氣設計中防雷技術的應用一定要加強,這已經成為現代建筑中一個非常重要的問題。 一、防雷設計前的準備工作 1.要對建筑物所處的地質結構、地理位置、氣象條件和外部環境等有所了解,需要掌握建筑物的用途和高度、層數、建筑面積。 2.預先計算建筑物的年雷擊次數,全面考慮建筑物的各個因素,依照《建筑物防雷設計規范》(GB50057-942000版)的規定,針對建筑物的防雷類別進行分析、確定。一般對預先計算年雷擊次數沒有達到三類防雷的建筑物來講,從以下兩種情況來考慮。 (1)建筑物是不是公共場所,如醫院和學校、電子商城、超市、大型的商場等,以上項目如果出現,必須要依照三類防雷建筑物來設計。 (2)建筑物內部有沒
到5月20日有效
建筑物防雷設計規范GB 50057-20104.3.9 高度超過45m的建筑物,除屋頂的外部防雷裝置應符合本規范第4.3.1條的規定外,尚應符合下列規定:1 對水平突出外墻的物體,當滾球半徑45m球體從屋頂周邊接閃帶外向地面垂直下降接觸到突出外墻的物體時,應采取相應的防雷措施。2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超過60m的部位應防側擊,防側擊應符合下列規定: 1)在建筑物上部占高度20%并超過60m的部位,各表面上的尖物、墻角、邊緣、設備以及顯著突出的物體,應按屋頂上的保護措施處理。 2)在建筑物上部占高度20%并超過60m的部位,布置接閃器應符合對本類防雷建筑物的要求,接閃器應重點布置在墻角、邊緣和顯著突出的物體上。
1.不使雷擊直接擊中電氣設備,如采用避雷針及避雷線。 2.防止感應雷擊,如采用閥型避雷器,管型避雷器,放電間隙等。 一般工廠企業常采用避雷針、閥型避雷器和放電間隙等避雷裝置。避雷針是用來防護電氣設備和比較高大的建筑物,避免遭受直擊雷的裝置。避雷針實際上是起引雷作用。閥型避雷器用來保護變壓器及變配電所內的各種電器絕緣,防止設備在雷電感應過電壓時,絕緣不致發生閃絡和擊穿。安裝閥型避雷器的作用,相當于在電氣設備上裝了一個安全閥,當被它保護的設備上出現過電壓,超過它的放電電壓時,它就自動放電,使系統的高電壓降低到對設備沒有危險的程度。當雷電流流入大地后,它有能自動封閉,使電力電流不至于長時間地通過避雷器入地。放電間隙是一種最為了防止外物使間隙短路,可在其接地引下線中串接一個輔助間隙;它的作用是當鳥類、昆蟲或其他外物偶然落在主間隙時,不致引起放電接地。 在此再次提醒大家,在使用電氣設備時,一定要注意安全,特別在雷雨天氣時,一定要做好安全措施。
1 建筑外墻滲漏的分類 近幾年來,我國建筑物外墻滲漏水問題呈上升趨勢,造成了多方面的影響。外墻滲漏水治理也成為擺在我們面前的一個急待解決的問題。外墻滲漏根據其滲漏程度可劃分為兩類: 1.1 慢滲:指建筑物內墻或窗框周圍長期存在片狀或帶狀的潮濕水跡。慢滲往往導致潮濕部位涂層或墻紙發霉、起皮、鼓包、粉化等損壞。 1.2 快滲:指當雨水沖刷到外墻面上建筑物內墻即出現滲漏水跡,可同時伴有水滴或水流,水量大小與雨量,風壓往往成正比,當雨水停止沖刷時水流即逐漸中止,滲漏程度迅速減輕,水跡逐漸干燥,快滲造成墻皮、墻紙、涂層大量起鼓脫落等不良后果。 2 建筑外墻滲漏的原因 建筑工程外墻滲漏的原因很多,有設計失誤、選材不當、施工工藝不規范、細部做法不認真、自然環境條件的影響等因素造成,具體有以下幾方面: 2.1 設計原因 2.1.1不重視細部大樣設計,如窗臺坡度、鷹嘴、滴水槽、穿墻管、外墻預埋管件、鋁合金門窗、幕墻與墻體間的接縫等; 2.1.2 為美觀而將外墻飾面磚設計成細縫拼接,使磚與磚之間不能嵌填密封材料,導致漏水;
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。
建筑防雷設計的有關問題
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間。
現有一6層舊樓,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施?,F(xiàn)業主想把大樓改為辦公樓,按三類防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面裝接閃帶,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上。2、四角和側面共6條專用引下線。3、接地極是問題,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,有什么好的解決方法。另外這類后補措施還要注意那些問題,請大家給點意見。