  • 【請教】電源防雷零線地線可否共用?

    1.超聲波流量計電源做防雷,安裝40/1+N和20/1+N防雷模塊個一枚。但是現場沒有單獨零線,都是從地線取,請問下這種情況我的電源零線和防雷模塊接地可以是一根線嗎?2.超聲波流量計的傳感器用帶屏蔽單芯同軸電纜作為信號線,儀表本身不允許在信號線里串避雷器,這樣的話我的傳感器端怎樣做防雷呢,同軸電纜做接地要怎么做?請指教!~~

  • 浪涌保護器的地線有防雷的強條要求嗎?

    公司做了一個家屬樓的配電箱項目。結果防雷驗收意見中一條,浪涌保護器的地線不符合防雷規范要求。40KA的要求地線用10平方毫米的雙色銅線 ,100KA的要求地線要求用16平方毫米的雙色銅線,我想請教一下,這些要求有強條嗎?

  • [討論]防雷引下的水平接地線做法

    單層建筑,長30M 寬8M, 高約5M,原無防雷設計;現作為一級防雷建筑增加防雷系統,屋頂采用避雷網,建筑四角做垂直引下線再焊接水平接地線,水平接地線按相關規范距建筑5M地下-1M埋設,但此建筑后面沒有做水平接地線的環境,后面也很少去人,這種情況應該怎樣做,不影響驗收。我的想法是:1、建筑后的水平接地線在建筑的外強面距地300MM敷設; 2、或者建筑后面的水平接地線不做,但這樣接地線不是環網了。 以上問題請大家討論?。。?/p>

  • 關于防雷接地和保護接地線相連的疑問

    1)大家知道,防雷接地的引下線與保護接地的接地線是接到一起的,可是我有個疑問,如果發生雷擊,那么保護接地線是與設備金屬外殼連接的,與金屬管道連接的,那么這些金屬外殼和管道不是也瞬間帶電了么,如果人體接觸會不會觸電呢? 為什么防雷接地和保護接地不可以分開呢,這么不是更安全么?這是我的疑問。2)如果二者連到一起,那么是在建筑物內相連還是在深埋在地下的接地極上相連或者其他地方呢?這是第二個疑問。謝謝大家的回答了 ,先。

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因?yàn)槟芰啃枰鸺壭狗拧鬏斁€路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 直絲螺紋主筋做防雷引下線要跨接地線嗎?

    直絲螺紋連接的主筋做防雷引下線時,還需要焊接跨接地線嗎?請大師指點,有沒有明文規定:焊接還是不焊接。原來的037號文有規定說不焊接,后來037號文廢止,哪位能指一條明路,看什么規范具體說明這個問題。謝謝大家。

  • 防雷接地體與插座中接地線的接地體分設

    原做接地體為一共同接地體。現建設單位要求將防雷接地體與插座中接地線的接地體分設,理由是擔心防雷接地體將雷電流連到電源插座中的接地線上,損壞機器設備。應怎樣解釋?若要按建設單位的要求,應怎樣分設?

  • 【討論】防雷引下線是避雷帶的間距or接地線間距啊

    今天畫一住宅的的防雷接地,原來的畫引下線時都是量接地線的間距,是以前的師傅教的(人家也畫了許多年電圖了),現在的總工看了后說要避雷帶的間距,這到底該怎么辦?。烤烤故橇磕膫€(gè)間距呢?。?求高手解答?。。。。。。。。。?/p>

  • 防雷接地線的好壞怎么判斷?防雷檢測費用怎么算?多少錢?

    一、測試防雷接地線好壞的方法 1.接地電阻測量: -工具選擇:常用的有接地電阻測試儀(如兆歐表、鉗形接地電阻測試儀等)。這些儀器能準確測量接地系統的電阻值,是判斷接地質量的重要依據。 -測試步驟:首先,斷開所有與接地系統相連的設備;然后,根據測試儀說明書連接測試線,通常包括接地極、探測針和儀表本身;最后,按照儀器指示進行讀數。理想的接地電阻值取決于具體應用和標準要求,但一般住宅不應超過10歐姆,重要設施則要求更低。 -數據解讀:高電阻值表明接地不良,可能導致雷電流無法有效泄放,增加設備受損風險。 2.土壤電阻率測試: -土壤電阻率直接影響接地效果,特別是在土壤電阻率高的地區。使用土壤電阻率測試儀,通過四極法或三極法測量,評估土壤的導電性,為優

  • DLT 1378-2014 光纖復合架空地線(OPGW)防雷接地技術導則

    DLT 1378-2014 光纖復合架空地線(OPGW)防雷接地技術導則

  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。

  • 關于防雷,一個困惑的問題

    假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。

  • 關于電纜與防雷分區的問題

    戶外電纜在規范的圖例中都歸入LPZ0區。我覺得有問題。按照規范對防雷區的文字定義:LPZ0區:本區內電磁場強度沒有衰減。LPZ1區:本區內電磁場強度可能衰減,這取決于屏蔽措施。如果戶外電纜是穿鋼管引入的呢,電纜在鋼管內,鋼管內的電磁場強度肯定有很大衰減,鋼管內的電纜怎么能算在LPZ0區?同理用鎧裝電纜或屏蔽電纜,其線芯能算在LPZ0區?我認為這種情況下只能把鋼管、鎧裝層、屏蔽層算入LPZ0區,內部線芯算在LPZ1區,按LPZ1區的條件選SPD即可。

  • 請教:這個防雷可以這樣做嗎?

    某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因?yàn)榈靥幰簧狡律稀,F(xiàn)在做了屋頂的避雷?,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!

  • 這2個防雷計算軟件的比較

    在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大?。?1k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大小:5k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)

  • 關于機房防雷的幾點認識

    雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才