  • 關于鋼構廠房防雷接地問題

    請教大家一鋼構廠房,利用基礎內所有鋼筋做接地極在廠房四周大于3米的地方還用打一圈扁鋼嗎?這圈環形扁鋼做的有必要沒有? 規格40X5的。

  • 鋼結構廠房的防雷與接地

    公司的商鋪400平方米,是鋼結構的。該商鋪施工方法是利用鋼筋混凝土樁基礎,通過承臺主筋與預埋的鋼柱地腳螺栓連接,再把地腳螺栓與鋼柱相連接,墻為磚結構,房屋面一般是用彩鋼板加保溫棉安裝而成,基礎比較淺。方案一考慮在<

  • 關于鋼結構廠房防雷接地

    最近做了一個廠房項目,鋼結構,屬丁類。屋面是0.5mm厚彩鋼板無絕緣覆蓋層!我是直接利用他做接閃器,但是審圖的要求我要不能用這要單獨設避雷網,理由:0.5mm厚彩鋼板實際中不可能保證有0.5mm厚。廠房加工的屬于難燃材料。這個有必要嗎?我認為即使鋼板不能做接閃器 與之連接的鋼檁條也可以做暗敷設的接閃器(不知道是否正確)。如果單獨設避雷網一提高造價。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 一層框架,二層輕鋼型廠房的防雷接地

    一個服裝車間,一層框架,二層輕鋼型。用金屬屋面做接閃器。引下線:二層用H型鋼柱,一層用混凝土柱內鋼筋。這樣可以嗎??如果可以的話,兩部分怎么連接呢?新手,沒做過這樣的。求救噢!

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 已建7層樓廠房如何在補做防雷接地

    農村的7層樓廠房,當時也是叫農村的施工隊伍過來蓋的,結構是現澆結構,屋頂層為上人屋面,屋面上架設有太陽能熱水器和電梯機房。在此地方也算是高樓了。一層的農村落地房都是5層樓。原先新建房子的時候未作防雷接地,衛生間內也沒有局部等電位和總配電箱出也沒做總等電位。現在衛生間也都鋪上的大理石在翹掉重新做也不現實?,F(xiàn)在倒想做防雷接地為了78月份的雷雨期。廠房就是四四方方的結構很簡單的構造。對現在做防雷接地有什么方案可以采用嗎?現在本地路面和道路都是水泥路。有沒有完整的圖集可以借鑒。

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 請教各位大神鋼結構廠房的防雷接地問題

    遇到一個自用的鋼結構廠房,100米長,60米寬,分為29米和31米兩個跨度。結構每隔5米一根三角柱。還沒有出基礎圖和屋頂圖,屋頂彩鋼棚都是鋼架加蓋瓦。請問需要做防雷么?接地設計為基礎梁主筋和40*4扁鋼連成接地網,網格25*30M,其他預備做MEB和設備接地,請問接地還有那些需要做的需要注意的?謝謝各位大神指導!

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 鋼結構廠房防雷接地電阻測量的問題

    在czk_cqr的帖子《鋼結構廠房防雷接地電阻測量的問題》里說道:“鋼筋混凝土建筑中,測量接地電阻,一般是接測試點(這個好像不是斷接卡子吧,斷接卡子顧名思義就是斷開在接上,中間好像加了什么鉛片,具體不清除了),這個測試點是不是就是在混凝土柱作為引下線的鋼筋上焊出一段伸出墻面的扁鐵(因為在住宅樓邊上見到的就是一小段扁鐵)。如果說下面接地裝置連接完好,符合要求,一個測試點就可以了,是不是啊?多個測試點就是可以判斷整個接地裝置是不是一個整體,也就是說一個測試點并不是測試的一根引下線的接地電阻,而是整個接地裝置的接地電阻。這樣的話鋼結構廠房的鋼柱就是引下線,故隨便在鋼柱(作為引下線的鋼柱)上任一點都可以測試整個廠房的接地電阻,而沒有必要在在鋼柱上作測試點,況且也不知道怎么作啊,嘿嘿!說到這里,又想到這個斷接卡子是不是多此一舉啊,直接接到引下線上測電阻不就行了,不方便的就象上面那樣焊個扁鐵引出來就行了。這些疑惑不知道我是沒搞清楚狀況,還是確實是個問題?。俊蔽覍Ψ览捉拥氐臏y試部是很了解,想問下像鋼結構廠房的防雷接地怎么測試電阻?鋼結構廠房電阻測試點怎么制作?請教有過經

  • 關于鋼結構廠房和廠區的接地和防雷設計探討

    現在,越來越多的廠房采用了鋼結構構件形式,但相關的接地和防雷系統如何設計,能查和參考的資料不多,希望網友提供這類圖紙或設計規范。

  • 【頭疼】該廠房防雷和接地裝置怎么做

    【頭疼】該廠房防雷和接地裝置怎么做

    該廠房甲類廠房,磚混結構,內有2區爆炸危險物質,廠房中間伸出一部分鋼結構平臺,鋼結構支架是從地面向上延伸30米,請看以下照片,請問該廠房防雷怎么做,接地裝置怎么做,請簡要敘述一下。

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間。

  • 改造項目防雷接地的做法

    現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,現在要改成四層,但是是線按兩層施工,后再加三四層,改造項目的防雷接地應該怎么做。建立和甲方還不想做明的引下線。

  • 防雷接地簡介-很樸實很實用