利用基礎鋼筋做接地體時,需要做接地電阻測試,接地電阻測試時間一般是什么時候?基礎鋼筋綁扎,電工焊完后?還是基礎混凝土澆筑完成后?還是基礎回填土結束后?施工驗收資料檢驗批表格中關于接地體安裝有要求,必須接地電阻測試完成后才能澆筑混凝土,但是只是裸露的鋼筋做接地電阻測試有沒有意義?能不能達到要求?請高人指點!!
我是剛剛從事這個行業的,請各位大俠多多指教,事情是這樣的:最近我們工地在做地下室底板基礎鋼筋,施工的將樁筋引下線和梁做可靠焊接,所有的地梁交接處也都焊接起來(包括圈梁),而整個基礎鋼筋網又是和梁綁扎,這樣施工有沒有問題?在這種情況下是不是整個基礎鋼筋網都是接地體?按照規范,是不是混凝土澆筑厚度要在0.6m以上?麻煩大家多指點。。
一般筏板基礎,都是利用軸線上兩根主筋焊接回路做接地體,有的圖紙上指出是上、下排主筋各一根,有的圖紙則壓根沒有說明,我查閱相關圖集,也沒有明確說明,請各位大俠給予指教,怎么選擇鋼筋才是比較規范做法,兩根上筋可以不可以?如果不可以,理由是什么:)
03D501-3第7頁:當基礎接地體流過直流電流引入地中時,在地中只允許電流流入基礎接地體,而不允許電流流出基礎接地體;在后一種情況下基礎接地體將被腐蝕。請教各位大蝦,能具體解釋一下嗎?迷惑中。。。。。。。。。。。。。。。
1 筏板或箱形基礎 為利于保證施工圖質量和便于全國同行間進行交流,《民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣》04DX003為國內民用建筑工程建筑電氣施工圖的編制提供了示范畫法,第13、41頁和第
我是新手,想問下這種利用建筑物基礎作接地體,該看什么圖集,或者規范。我想知道這么做的原因是什么,為什么要這么做,這樣做了后接地電阻能達到要求嗎?或者在那本書上有詳細的介紹,我自己去看書也行。有經驗的朋友,也可以說說你們自己的理解。先謝謝各位了。
利用建筑物基礎內的鋼筋作為接地體時,一般鋼筋的埋設深度為地面下0.8m,但是有的基礎作的比較深,為地面下1.5m,是否可以作為接地體呢?是不是不能低于-0.8m,然后就沒有要求了?
有一工程,地上九層,地下一層,基礎為獨立柱,混凝土底板,地下室墻體為混凝土墻體,并外包絕緣材料的防水層,此情況下,可以利用基礎作自然接地極嗎?若須做人工接地,只在建筑物四周地面下敷設水平鍍鋅扁鋼,可以嗎?接地電阻小于1歐姆。
某軋鋼項目計算機接地,設計為900*900*1.5的銅板做接地體,按以往經驗多采用4或6或10個厚度,感覺1.5厚度過于單薄,是否存在易爛問題?另外設計手冊是否有這方面要求呢?PS:此問題氣人之處在于由設計院總包施工部分采用1.5厚度,非其承包部分采用10厚度,因此有必要跟其理論一二……
有人主張采取聯合接地體的工程,在外墻上應設置防雷接地測試點,這種做法是沒有必要的,也是不全面的。因為測量聯合接地體的防雷接地電阻,可從任何一根接地下線測出,不必在外墻上設置測試點。通過測試點的檢查防雷引上線充其量只和幾根防雷接地引下線相連,測出的也只是這幾項防雷接地引下線符合要求,而對其他防雷接地的引上線是否符合要求,無法通過外墻的測試點獲得結構。只有把接地電阻測試儀的測量線接在這些防雷接地的引上線上方可測出,而這些防雷接地的引上線都在屋頂上。聯合接地體必須測量各接地引上線是否可靠,復測接地電阻是無意義的。聯合接地體若有16根接地引上線,其中6根作為防雷接地,2根用于工作接地,2根用于弱電接地,2根用于電梯機房接地,4根用于設備接地,那么必須對16根引上線的接地電阻都要進行測試。由于是聯合接地體,因此,這些接地引上線的接地電阻應該是接近的,若相差較大,則偏大的接地引上線可能存在施工質量問題。6根防雷接地通常利用柱頭內的主鋼筋作為防雷接地引下線,在室內無法測量,只有到屋頂,在防雷引下線和接閃器或避雷帶連接處測
請問:有防水要求的建筑物基礎及基礎平臺全用4mm厚sbs改性瀝青包裹防水,sbs是絕緣的、阻值很大,請問高手再用基礎鋼筋做接地體還有用嗎?;A(chǔ)鋼筋已經和大地絕緣了呀。
利用鋼筋混凝土柱和基礎內鋼筋作引下線和接地體,國內外在20世紀60年代初期就已經采用了,現已較為普遍。利用屋頂鋼筋作為接閃器,國內外從20世紀70年代初就逐漸被采用了。這里面我有一個疑問,鋼筋一般是綁扎的,接觸未必很好,而且基礎承臺在做建設的時候,鋼筋網是在混凝土墊層上做的,跟地球也是絕緣的,并且土建在施工的過程中電氣專業也沒有參與啊,如何能保證防雷接地合格???
找防雷系國聯股份旗下防雷行業垂直電商平臺。找防雷專注防雷產業鏈“互聯網+”升級,定位于防雷產業鏈垂直電商平臺,以防雷產品、原材料、配件、防雷裝置檢測設備、防雷產品送檢服務等的B2B交易為主導,以云ERP和云物流為基礎架構,以供應鏈集合采購和供應鏈金融服務為雙輪驅動,積極推動防雷產業互聯網電商生態系統發展。 文丨《常用基礎類型接地體設計》 利用建(構)筑物基礎中的金屬結構作接地體,就稱為基礎接地體(或自然接地體)。由于基礎接地體具有耐用、節省投資、電氣性能良好(接地電阻小、阻抗低、電位分布均勻等)的特點,成為新建建(構)筑物防雷接地體設計的首選方式。但是,對于不同基礎類型,防雷接地體的設計也是不同的。我們來看以下三種典型的基礎類型,各自的接地體應該如何設置? 1、筏板或箱形基礎
避雷針在受雷擊時(蘇州地區)它的接地體在瞬時散流是地面電壓應該呈圓形象同心圓一樣的電壓從某個值逐漸降到0點位。誰知道這個圓心的半徑有多大?一切問題在于前幾天一次雷暴日 在一個移動發射塔下距離10米左右的居民家中的電視 電腦由于電源插頭未拔掉 ,全部被擊壞。同電源下的距離遠的居民就沒有事。排除雷從電源進入,他們反映自從塔建好后多次出現類似事故。知道的幫我看看:loveliness:
施工人:接地體的安裝方法與要求 ............................................................................................................................................................................電氣設備的金屬外殼接地,不是隨便處理就行的,它是將接地體或稱接地裝置,按一定要求埋入地中。接地裝置包括接地極與接地線兩部分。
我處新裝一臺10kv/0.4kv 400kva變壓器。周圍300米中沒有土,全部是多年風化形成的風化巖石層,這樣的人工接地體如何做?如何做到接地電阻能滿足小于等于4歐姆的要求?[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-19 22:19 編輯 ]
本帖最后由 酔愛江南 于 2015-1-16 16:40 編輯 最近在做接地設計,利用柱內鋼筋做引下線。規范里面有規定,如果采用柱內鋼筋作為引下線,需要設置斷接暗裝卡子。另外,還可以設置接地體連接板。對于這個接地體連接板,我不是特別明白,查圖集也沒有看到相關的內容,因此提問。利用柱內鋼筋作為引下線,想不設暗裝卡子,而預埋接地體連接板。求接地體連接板的設計圖。
請教下面圖片中的接地體有效長度的計算中標注為紅色的部分,在下理解應將5改為10。不知道在下這樣理解是否正確?提前謝謝您的回復。
利用建(構)筑物基礎中的金屬結構作接地體,就稱為基礎接地體(或自然接地體)。由于基礎接地體具有耐用、節省投資、電氣性能良好(接地電阻小、阻抗低、電位分布均勻等)的特點,成為新建建(構)筑物防雷接地體設計的首選方式。但是,對于不同基礎類型,防雷接地體的設計也是不同的。我們來看以下三種典型的基礎類型,各自的接地體應該如何設置?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
基礎接地體
基礎接地體專題,為您提供基礎接地體相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基礎接地體 相關的專業交流討論,更多基礎接地體相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題