亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 哪里需要室內接地干線?它起什么作用?

    我對室內接地干線一直不是很理解,我做的是鋼構廠房,基礎有接地網,車間附設了變壓器室,我看所有的變壓器室都有室內接地干線,我感覺我已經設了接地網,還有必要做室內接地干線嗎?室內接地干線應該和什么連接? 帶電設備外殼保護采用TN-C-S,動力箱處重復接地就行了,好象也用不到室內接地干線啊?

  • 關于配電室內接地的探討!

    在民用建筑中通常采用TN-C-S系統,這就要求在低壓配電室進線處PEN重復接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(總等電位端子箱)一連接線,請問這根連接線是不是等電位連接線,按照王厚余老師的電氣五百問上分析,答案是肯定的,但我個人認為:PE母線排是按照PE線的選擇的,而接地至MEB用的連接卻是最大為25的等電位連接線,是不是出線了瓶頸問題,末端的線路的PE遠大于接地用的引下線

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 室內接地扁鋼與插座位置沖突的問題?

    室內接地扁鋼一般是沿墻四周明敷設,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就沖突了嗎,大家在現場都是怎么處理的呢?接地扁鋼遇到插座了,向上或向下繞過去嗎?

  • 箱式變電站的室內接地干線

    箱式變的接地,除了室外打接地極、接地干線圈連外,室內還有必要像普通變電站那樣,做一圈接地干線嗎?還是說利用箱變的底座作為接地干線就可以呢?請了解的師傅們說說吧!

  • 規范規定室內接地排能從避雷帶上直接引入?

    基站防雷與接地技術規范 QB-W-011-2007 5.6.3.4 對通信樓的防雷設施采用自然引下線方式的,當基站機房設于通信樓頂層時,接地匯集線可從屋頂避雷帶上引入,但其引接點應與天線支撐體(若有避雷針引下線應包括引下線)在避雷帶上連接點的距離應相隔5m以上。當基站機房設于通信樓底層時,接地匯集線可就近從地網引接。 引入不會造成損害嗎? 還是說 通信基站這樣做是安全的? 民用是危險的?

  • 請問屋頂的避雷帶可與室內接地網連通嗎?

    請問電控樓屋頂的避雷帶可以通過建筑內主鋼筋與室內接地網連通嗎?如果可以,哪里有相關規定?如果不可以,應該怎么做?請不吝賜教。

  • 關于配電室內部接地問題

    之前做過的工程,電纜溝內支架采用金屬支架,因此,接地需要沿著電纜溝做通長的接地扁鋼,最終與配電室內接地干線連接到一起,設備的外殼及變壓器底座,可就近連接到電纜溝內扁鋼上?,F在接手一個工程,電纜支架采用非金屬材料,請問,是否還需要敷設通長的接地扁鋼,如果不需要,設備外殼,變壓器底座,中性點是否可直接外引至明敷設的一圈接地干線上,做接地處理?正確的處理方式是什么?

  • 電井內接地扁鋼的安裝規范

    我目前所在的施工地點,業主要求每層的電井里都要有一圈接地扁鋼,小弟查了很多安裝規范也沒找到這東西怎么安裝,工人也是瞎干一氣,弧度彎的難看。各位前輩幫幫忙,幫著總結一下這東西具體的安裝要求,不勝感激:D

  • 配電箱內零線排的接地???

    我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?

  • 有關室內變壓器是如何接地的問題

    室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢?

  • 低壓配電室內接地干線要不要做成閉合回路

    配電室內接地干線(沿墻布置的鍍鋅扁鋼)要不要接成閉合的呢,就是到門那塊,我問過有施工經驗老師傅,他說是需要斷開的,不用接成閉合回路,但是監理說要連起來,有沒有這方面規范,哪位大哥指點下

  • 室內接地干線與室外接地裝置不少于2處連接

    普通配電(非防爆),除了防雷規范外,請問那個規范有這個規定?

  • 關于電氣豎井內接地扁鐵問題

    關于電氣豎井內接地扁鐵問題

    豎井內垂直干線如何施工啊,我看有的工地是沿著橋架敷設的,但我看這個圖紙是單獨敷設的,旁邊是電表箱,這個接地干線應該如何施工啊,是不是每層跟橋架螺旋連接還是應該跟配電箱連接啊,作用是什么?。壳蠼M

  • 請教!室內消防管道是否要做接地?

    如題,監理提出要求,要在室內消防管道每個接頭法蘭片間做接地,說是在其他地方見到過?請問這種要求合理嗎?我們以往好像就做金屬管道支架接地,這樣就相當于整個管道全部接地了。請教前輩解答!~

  • 移動通信基站分母排防雷接地措施

    為實現系統內的等電位,需將通信基站內的各種箱體、殼體、機架等金屬組件與建筑物的共用接地系統進行等電位連接。因為移動通信基站的系統規模不大,故等電位連接方式采用星形接地結構,這樣可以避免干擾電流不能形成回路。當采用S型等電位連接網絡時,信息系統的所有金屬組件,除等電位連接點外,應與共用接地系統的各組件有大于10KV、1.2/50μs的絕緣。因為連接線只是傳遞電位,故線的截面積可比接地線小些。入戶設施接地母排采用40

  • 電控柜內接線端子排的安裝

    電控柜內接線端子排的安裝,應該合下列要求: 一、端子排無損壞,固定牢固,絕緣良好。 二、端子應有序號,端子排應便于更換且接線方便。 三、回路電壓超過400V都,端子板應有足夠的絕緣并涂以紅色標志。 四、強,弱電端子宜分開布置;應有明顯標志并設空端子隔開或設加強絕緣的隔板。 五、正,負電源之間以及經常帶電的正電源與合閘或跳閘回路之間,宜以一個空端子隔開。 六、電流回路應經過試驗端子,其它需斷開的回路宜經特殊端子或試驗端子。試驗端子應接觸良好。 七、潮濕環境宜采用防潮端子。 八、接線端子應與導線截面匹配,不應使用小端子配大截面導線。 九、連接件均應采用銅質制品,絕緣件應采用自熄性阻燃材料。 十、各電器,端子牌等應有盡標明編號,名稱,用途及操作位置,其標明的字跡應清晰,工整,且不易脫色。 電控柜內電路接線配線,應該合下列要求: 一、按圖施工,接線正確。 二

  • 10KV半絕緣環網柜接地排的研究

    本人國企供電公司下屬企業,做ABB全、半絕緣環網柜現遇到一個問題,接地排是用多大的,查了ABB資料說25*3的就夠了,究竟是多少,請教各位前輩了

  • 室內外接地母線的連接問題

    室內外接地母線的連接問題

    室外接地母線引入室內,國標圖籍的做法是引出地面后再穿墻進入室內,如圖,可不可以直接從地下穿入室內?

點擊加載更多

室內接地排

室內接地排專題,為您提供室內接地排相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內接地排 相關的專業交流討論,更多室內接地排相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

發電廠接地

風電接地