  • 關于地下室外墻的一些思考?

    本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端??紤]到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建??紤]。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑:

  • 關于地下室外墻出現的裂紋

    請教各位專家,地下室的外墻在澆筑混凝土拆模后,出現了豎斜向基本有規則的裂紋,大概三米一道,不知道是什么原因,這樣影響結構嗎?地下室的外墻厚400mm,抗滲等級S8,強度等級C40,墻高是4.5m,急盼回音!

  • 地下室外墻計算的好軟件

    2個外墻計算軟件

  • 關于地下室外墻配筋計算

    RT,關于地下室外墻的計算,總感覺好麻煩,目前我是先手算荷載,然后用MorGain軟件計算,就是按連續梁,梁寬取1000,梁高就是墻厚。荷載的計算非常麻煩,不知道各位大蝦有什么號辦法,請不吝賜教了。。。。。:(

  • 關于地下室外墻的幾個問題

    關于地下室外墻的幾個問題

    1 有關偏心距增大系數第7.3.9條-各類混凝土結構中的偏心受壓構件,均應在其正截面變壓承載力計算中考慮結構側移和構件撓曲引起的附加內力。在確定偏心受壓構件的內力設計值時,可近似考慮二階彎矩對軸向壓力偏心距的影響,將軸向壓力對截面重心的初始偏心距ei乘以本規范第7.3.10條規定的偏心距增大系數η;也可根據本規范第7.3.12條規定的構件修正抗彎剛度,用考慮二附效應的彈性分析方法,直接計算出結構構件各控制截面包括彎矩設計值在內的內力設計值,并按相應的內力設計值進行各構件的截面設計。計算地下室外墻時,如果考慮上部傳來的軸力,那么偏心距增大系數是否應考慮?我覺著不用考慮,因為可以認為無側移,同時地下室外墻較厚,一般撓曲較小。2 地下室外墻的計算跨度是如何取的?考慮按雙向板或單向板計算兩種情況。1 Lo=1.05L1,加腋部分考慮為剛體;(附圖3)2 Lo=1.05L2,計算后換算加腋頂部截面內力計算(附圖3)。3 外墻上的上部結構的邊緣構件是否一定要落下去(在地下室外墻對應部位設置邊緣構件)?即附圖2

  • 怎樣手核地下室外墻的配筋?

    現在做一個工程,地下室外墻,一邊是和土接觸,一邊是和車庫相連,總工說先不考慮土的側壓力,然后手核計算墻體配筋,小弟剛做設計不久,請教各位前輩怎么手核計算。都要考慮那些條件,和用到那些概念、公式?謝謝

  • 地下室外墻裂縫如何處理

    地下室外墻為300厚,C35砼澆筑,現在出現裂縫,地下室基礎為600厚大底板C35砼澆筑,地下室層高為4米,望各位大俠指點一二,小弟不甚感激

  • 關于地下室外墻的一個問題

    最近算了一個地下室,框架結構。外墻為混凝土墻,外墻設框架柱。在SATWE計算出現: 1.在配筋簡圖中墻體ASW=0 ,說明墻中框架柱(暗柱)是構造配筋。 2.在邊緣構件中配筋1200.暗柱截面400X400,符合三級構造邊緣構件配筋。 3.雙偏壓驗算時配筋10根22,太大了 4.梁平法施工圖配筋10根16,是按框架二級最小配筋率。不明之處:一、雙偏壓的配筋硬是SATWE生成,為何這么大。 二、我按二級框架輸入,地下室也按二級嗎?不自動識別為三級嗎? 肯請賜教

  • 地下室外墻和底板如何拆除

    圖紙上藍線為將要施工的地下連續墻,連續墻范圍內將要打旋挖樁和鉆孔樁,連續墻周邊維護一圈深度40m長從地坪往下,鉆孔樁樁頭在地坪以下20m處樁長約為19m。在這區域有一商場含地下一層商場(粉紅色線條表示地下室外墻區域)深度大約5~6m深。有地下水,根據地勘報告地坪1m以下有潛水,地坪8m以下有微承壓水,該地下商場北側(北側支護未形成整體只有一段距離有支護,僅有幾米)和西側均有約10m長靜壓管樁和旋噴樁支護, 現如今考慮該地下商場如何拆除(上部已開始拆除),有兩種初步方案:1.地下室側墻和底板都不拆除,先拆除頂板(地坪處),頂板拆除后采用回填內部區域并壓實土方,連續墻

  • 關于地下室外墻配筋方式

    關于地下室外墻配筋方式

    大家在畫地下室外墻詳圖時,擋土墻的豎向縱筋是在水平筋外側,還是內側?豎向筋在外側符合計算的受力要求,但在出地面處施工難度大,若施工方私自將擋土墻豎向筋放在內側則會帶來安全隱患;豎向筋在內側則方便施工,但計算時應注意擋土墻外側保護層厚度取40+水平筋直徑?,F(xiàn)11G101-1與11G101-3對該部分的要求也是自相矛盾,請看附圖,不知大家在工作中是怎么取舍的?望不吝賜教!

  • 地下室外墻后澆帶如何處理

    本人新手一枚,初次接觸地下室工程?,F(xiàn)在地下室外墻進入防水以及回填階段,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,這個地方應該如何處理?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,在磚上面做防水,然后就可以回填,求圖片,求真相

  • 關于地下室外墻計算的問題

    地下室外墻計算時,地面活載一般都考慮5_10KN/m2,但是有特別重的地面車輛,如汽車荷載100噸,請問該如何計算地面活載?

  • 關于地下室外墻的審圖問題

    對于主樓帶裙房的建筑,當裙房沒有地下室時,裙房下獨立基礎底標高較大時,大家在平時設計時如何考慮獨立基礎對相鄰地下室外墻的影響。之前我們這有個項目就被審圖提了這個問題,最后把基礎落到下面去了。請教還有別的辦法考慮嗎,這樣做感覺很不經濟啊,這樣導致裙房一層柱計算長度很大啊

  • 基礎和地下室外墻怎么處理

    左邊六層單元樓無地下室,右側六層帶地下室,準混結構,我想問下各位基礎該怎么處理,擬采用筏板基礎,兩樓局里十公分,右側地下室側墻怎么考慮側壓呢,有沒有做過類似的給個合理化方案

  • 關于地下室外墻暗梁的配筋問題

    地下室外墻為混凝土時,我們的做法是取消相應的樓層處梁和基礎梁,代之以暗梁。就此請教大家:暗梁的縱筋、箍筋大家是如何設置的?謝謝!

  • 關于地下室外墻孔封堵的問題

    先簡單介紹下目前的情況..20層綜合樓一層地下室..目前施工2樓和地下室裙樓外墻..今天土建發通知過來月底做外墻防水和回填土...文件里提到的水電組安裝的外墻防水套管需要封堵以防止外墻水和泥土滲入地下室..另外土建方面要求地下室消防水池需要利用起來..水池外壁的幾個進出水防水套管要封堵..想問問大家一般面對這些事情是怎樣處理的..有啥施工方法幫忙推薦一下...另外注明..防水是采用綠色得防水布那種+純水泥收光層..

  • 地下室外墻在pkpm中如何建模??

    我是新手,各位見笑了?,F(xiàn)在有一工程,多層框剪結構,有地下室。請問各位大俠,地下室外墻如何建模?是不是按照剪力墻繞地下室外圍一圈??那樣的話地下室剛度好像很大哦。請各位大俠伸出援助之手,謝謝?。。。。。。?!

  • 轉貼:地下室外墻的設計總結

    聲明:以下文章轉自作者:zljzlj。在此對作者表示感謝!本著好東西大家分享的原則,希望作者諒解!謝謝!本人對地下室外墻的設計作了一下總結,貼出來供大家參考,多提意見. 地下室外墻設計 為了滿足抗滲要求,地下室外墻(以下簡稱外墻)的厚度一般不應小于250mm,混凝土強度等級常用C20~C30。 1. 荷載:豎向荷載有上部及各層地下室頂板傳來的荷載和外墻自重;水平荷載有室外地坪活荷載、側向土壓力、地下水壓力、人防等效靜荷載。 (1) 室外地坪活荷載:一般民用建筑的室外地面(包括可能停放消防車的室外地面),活荷載可取5kN/m2。有特殊較重荷載時,按實際情況確定。(京院技措2.0.6) 地面活荷載對外墻產生的壓力為沿墻高度方向的均布荷載Px, Px=qx.Ka= qx/3, qx為地面活荷載 (2)水壓力:水位高度可按最近3~5年的最高水位確定,不包括上層滯水。(京院技措3.1.8) (3)土壓力:a. 當地下室采用大開挖方式,無護坡樁或連續墻支護時,地下室外墻承受的土壓力宜取靜止土壓力,土

  • 請教:地下室外墻的計算模型?

    最近做一個一層的地下鍋爐房,覆土500,為了省錢,總工要做鋼筋混凝土條形基礎+防水板,這樣的話,地下室的外墻的計算模型該怎么???條形基礎的寬度只有600寬。要是做筏板基礎的話,我們可以把地下室外墻看做下端固定,上端簡支;可是要是條形基礎的話,條基能對外墻起到固定的作用嗎?是不是應該簡化為上下兩端簡支的模型???

  • 地下室外墻中的柱子配筋

    地下室外墻中的柱子配筋

    一框架結構,一層地下室,250厚混凝土外墻。 柱子嵌在墻里面。 這種情況,PKPM不給計算柱子的配筋。 而是按剪力墻的端柱給的配筋。其上層相應位置柱子配筋比按端柱給的配筋要大。請問柱子的配筋應該如何選取 與上層柱子配筋一致還是按剪力墻的端柱選取請指教。