現在我們這很多工程都是外圍是磚墻承重,而中間是用框架的,不同于底框的結構,這樣就是pkpm能不能準確的計算,和板的荷載的傳遞到墻上是否?再者,如果在兩平行承重墻上放一簡直梁,則其梁的荷載是否能傳到墻上呢?本人覺得,這荷載好像是程序不承認的,但確實是這樣的結構啊,用tat算就不準拉,而且stawe,這軟件不能算磚混的,用參數接pm的磚混的抗震計算,這是,后來總說下文件錯誤.DTAT,真是不懂,這種工程應如何做,才能較準確的在pkpm建立計算模型,請大家討論下拉
用PKPM做磚混計算時,底層沒有墻體,上層有墻,此處梁是加梁上荷載正確還是在上層直接輸墻正確?如果輸入梁上荷載的話,把上部幾層的荷載全部加上呢?還是怎么處理?請教!我是PKPM新手.
問下新手問題,比如板的荷載怎么傳到梁和墻上面,梁再通過什么公式傳到墻上面,再怎么算到地基上面,告訴我查什么資料也可以,比如哪本書,剛加入設計,求前輩指導一下
在用pkpm計算基礎的時候,讀取荷載有PM荷載和satwe荷載(用satwe-8計算時才有),選用哪種荷載?好像PM荷載沒有彎矩的
我在做磚混房屋時,需設梁來抬上面的兩層墻,就是局部的墻梁,在形成PK文件算梁時,上部的墻荷載及樓面荷載均沒有顯示,只是顯示了本層的樓面恒,活荷載.不知道在算墻體抗震及抗壓時荷載傳下來沒有,請各位同行不吝指教,望回復.
我做了個局部底框+磚混工程,不審圖。請教各位高手們局部底框的梁上荷載怎么輸?是按照全底框輸入?還是在梁上直接輸入荷載?請各位同行指教。謝謝
pkpm底框磚混荷載導算,導算后可查到轉換層梁線荷載導算正常,為何有一品框架該出現節點荷載的地方沒有節點荷載,查看內力圖,節點處彎矩沒有明顯轉折?(該地區不做抗震,一層底框托上部5層磚混結構,材料為燒結粘土磚,磚混部分局部出現單品框架情況,柱直接用底框大梁托,會有一個較大的節點荷載,農村自建房)
我在用satwe算底框結構時,執行“生成satwe數據文件及數據檢查“得時候,總是在執行一半的時候彈出wind.tmp 出錯為什么
感覺不錯的一個小程序,特向大家推薦。希望對大家有幫助。
PKPM計算后,想手算條基,不懂墻的荷載去哪里看呢?第八步磚混結構抗震及其他計算里面的一層墻軸力圖嗎?還是STAT-8里面結果分析里面的底層柱、墻內力組合?還是在JCCAD里面的荷載讀取呢?這幾者的區別還是蠻大的謝謝指點?。。。?/p>
PKPM建模的時候,樓梯間的荷載怎么輸入???是手算出荷載加在梯梁上,還是直接用“樓層定義”里面的“樓梯布置”?如果是手算的話,是不是除了要把均布荷載加在梯梁上外,還要加樓梯板產生的扭矩?我的是兩跑板式樓梯,3米的層高高差,第一跑1.5米那個樓梯休息平臺我錯層降下去了,梯梁左右端標高也是-1.500m。[ 本帖最后由 vious 于 2011-4-3 23:06 編輯 ]
就是在輸入恒活荷載時,挑梁陽臺那塊是不是既要考慮樓面恒載也要考慮梁間荷載?樓面恒載可以根據建筑圖上樓面做法表計算,但是不是要考慮恒載放大?我計算下6但看師傅人家的是10多,差好多,這個是怎么考慮?還有挑梁梁間恒載該怎么考慮?建施圖上也沒相關做法,有保守的經驗值嗎?不吝賜教
有誰可以按照這個做法幫忙計算一下樓面荷載嗎?查規范發現不少都查不到容重感覺沒法下手計算了。樓板取100厚就行。
JCCAD讀取不了磚混荷載,PM荷載也變成集中荷載了,磚混結構的,怎么會這樣啊
我們這里的普遍不把門窗何在考慮進去有一下兩種做法:1.墻不開門窗洞口,墻荷載加一個折減系數(一般0.9),個人認為這種做法太粗糙,抗震演算時與其實際情況相差很大,結果偏于危險。洞口很大時荷載相差很多、2.在apm中建模型,導入pmcad,有洞口,窗荷載也不輸,他們說很小可以忽略。不知大家是怎么做的,都說一說吧。
底框磚混結構,考慮按經驗墻梁作用上部荷載折減,當有洞口時和無洞口時輸入的折減系數應該哪個大一些?我認為有洞口時折減系數應該取大值,少折減一點偏于安全;而有的跟我的想法正好相反,認為有洞口時應該扣除洞口位置的墻體荷載,所以應該取小值。哪個正確???
一.底框結構,一抬五.一層為框架.想請問梁上的荷載如何輸入??是按規范的要求按照墻梁考慮,還是其他的???二.純磚混,只是在布置時,有一些梁,這些梁如何輸入荷載???最后,梁的計算是在PK還是SATWE中計算????請大家幫忙?!!!
我在做一個多層磚混,在"設計參數"里"砌體容重"設為18(按荷規), 因內外墻體裝修做法不同,這些裝修荷載是否在墻間荷載里一個一個的輸入?還是選取最大的裝修荷載值計入"砌體容重"?大家是怎么做的?能否給出寶貴意見?謝謝!
這一步我們進入平面荷載的輸入,請大家注意分清磚混中承重墻和填充墻的區別,PKPM中你在模型中建入的東西都是自動計算荷載的,不必再自行計算輸入了.首先是第一標準層的荷載輸入,這里我們需要輸入兩個部分荷載,第一部分是樓面荷載,分為樓面恒荷載和樓面活荷載這一部分比較簡單.樓面恒載我們需要準確計算樓板的面荷載,計算時按實際做法計算.樓面活荷載,我們必須對照建筑圖,了解每個房間的用途,根據荷載規范的規定選取正確的數值.下面上傳的是老董的一個工具,可以計算樓面恒荷載,對常見活荷也有列出.
我也不知道怎么回事,我用的是05、11PKPM,安裝后走JCCAD時一直不能讀取磚混荷載,請幫幫我,非常感謝?。?![ 本帖最后由 fdhyn 于 2010-4-7 19:31 編輯 ]