  • 磚混拆除承重墻如何加固

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家?。。∽詈媚俏桓呤帜芙o一個類似的做法?。?!

  • 壓陽臺挑梁的墻可以拆除不?

    壓陽臺挑梁的墻可以拆除不?

    最近家里裝修,86年的老房子,想擴大利用面積,把墻拆了才發現疑似壓陽臺挑梁的墻,裝修公司的都說拆了沒有問題的。陽臺還打算放置滾筒洗衣機呢 ,各位專家們請問把這面墻拆了有沒有問題

  • 請問這個墻是否可以拆除?

    請問這個墻是否可以拆除?

    本帖最后由 老王老王 于 2015-3-12 16:25 編輯 請問這墻是否可以拆除? 情況說明: 以前墻(圖中的紅色部分)上面是 窗戶。我把 窗戶拆了。 墻長度是 178CM,高度是 45CM 左右。 厚度16CM。 窗戶的外面是 陽臺。 陽臺很小,陽臺寬度 大約是 80CM,封了陽臺。墻是混凝土的,里面貌似有鋼筋。 樓體是5.5層高的板樓,該墻位于3樓。 想請教各位專家。 1,這堵墻是否是承重墻? 連梁? 是否可以拆除? 或者部分拆除? 2 ,如果不能整體拆除。 墻高45CM ,我準備拆到 30CM ,即拆掉 1

  • 有關磚混中的窗間墻的討論

    我們是在8度區,最近經常碰到做磚混的工程,在這其中遇到一個問題:結構規范上要求窗間墻的長度不小于1.2米,(見抗震規范7.1.6條),但建筑上為了滿足陰影角的要求,規定窗間墻不大于1.2米,這其中是不是有矛盾的地方,望大家不吝賜教

  • 磚混結構承重墻拆除問題?

    磚混結構承重墻拆除問題?

    裝修房需要拆除一段墻體,墻體跨度3。5M,見附件紅圈處墻體,墻體上部有連梁250*350,梁上部2根16鋼筋,下部3根16鋼筋,本來此段施工中應為先澆梁后砌墻,這樣拆除這段墻就沒有問題,但實際施工中為先砌墻后澆梁,我所在的樓層為三層,所以上面三層的力全部由墻體往下傳,不知拆除這段墻體,此梁能否承受得了,另外黃圈處為封堵一門洞,綠圈處為在承重墻上開一個900寬的門洞,如有結構設計方面的專家,在此請教,感謝![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 編輯 ]

  • 求助:地下連續墻拆除技術

    某工程地下三層,基坑面積約4萬平方,分成8塊開挖,各塊用地下連續墻分隔做為自區的圍護結構,待地下室結構施工完成后,要把分區分隔的地下連續墻拆除,原則上不能影響到施工完成的地下結構(框架結構)。請教這些分隔地下墻的拆除方案,與技術資料?

  • 磚混拆除承重墻如何加固?急!

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求? 謝謝大家!??!最好那位高手能給一個類似的做法!?。?

  • 磚混建模,這些墻是不是不用建上

    磚混建模,這些墻是不是不用建上

    如圖所示,畫紅色圓圈的

  • 磚混外縱墻的窗間墻處理

    磚混外縱墻的窗間墻處理

    像下面的建筑圖這樣子做的畫,就滿足不了抗規的承重窗間墻的最小寬度1米 大家是怎么處理的。。

  • 磚混結構裝修,圖中的墻可以打么?

    磚混結構裝修,圖中的墻可以打么?

    本帖最后由 zangtu 于 2016-12-7 01:51 編輯 北京68年磚混結構的房子,如圖所示,預制板為縱向鋪設,圖中所有墻體樓上樓下都是有的,總層數4層,本樓層在2層,現在裝修有如下幾個問題求教大神:1.這個墻是150厚度,我想把這個墻拆掉移位到右側位置做個輕質墻體來擴大客廳面積可以么?2.這個入戶門口邊上的壁櫥墻厚105,是否可以砸掉?3.這個位置填了網格線的墻體表示的是什么意思?是否可以打掉位置4的900高的配重墻?

  • 磚混結構陽臺垛子是否可以拆除

    92年的磚混房子,一共五樓,位于四樓,拆墻師傅說拆完只有紅磚,沒有鋼筋,是否可以拆。若不能,現在如何補救?謝謝各位大神了。

  • ?磚混砌體墻開洞真的安全嗎

    ?磚混砌體墻開洞真的安全嗎

    隨著城市老舊房屋的越來越多,新型商業綜合體往往遠離居民住宅區,對于老舊房屋底層商業價值的需求也就越來越明顯。但是普通民用建筑多數由于開間的限制,很難實現商業的大空間需求,這就需要對原有結構進行改造,對一些墻體進行開洞增加內部大空間區域,又或者增大出入口面積增加人流或者視線。 一、磚混砌體墻開洞 磚混結構的承重體系為黏土實心磚,對墻體開洞就是削弱了現有的結構剛度和局部墻體承載力。所以對于這種類型的開洞,一定要從承載力和抗震方面分別計算開洞對于結構的整體影響,而且嚴格控制開洞的數量、大小和位置。磚混結構的損壞就是松散型破壞,破壞時間短,不易補救。如果開洞過多過大,會給建筑帶來不可逆轉的破壞。 <

  • 有關磚混結構中混凝土墻的問題

    我最近做一個8度區6層磚混住宅,抗震計算算不過,加了混凝土墻,直到四層才過。拿去審圖,其意見是:混凝土墻必須通到頂層,理由為:如果在五層中斷,四層到五層結構剛度突變,五層成為薄弱層。這個理由是無可挑剔的,但是磚混結構的砼墻真的對抗震有利么?兩種材料剛度差距那么大,另外它們的變形模量也不一致。還有就是一直加到頂層造價太高,是否過于浪費?希望各位前輩指教!

  • 手算磚混條基,墻荷載去哪里看?

    手算磚混條基,墻荷載去哪里看?

    PKPM計算后,想手算條基,不懂墻的荷載去哪里看呢?第八步磚混結構抗震及其他計算里面的一層墻軸力圖嗎?還是STAT-8里面結果分析里面的底層柱、墻內力組合?還是在JCCAD里面的荷載讀取呢?這幾者的區別還是蠻大的謝謝指點?。。?!

  • 磚混結構構造柱和墻之間鋼筋!

    最近在實習,磚混結構,構造柱和墻之間要設2根6mm鋼筋,請問一下要錨入柱子中多少?遇到門窗洞口的彎折長度是多少?(或者說參考哪本圖集?)我問過老師,老師說施工圖紙中一般有說明,可是我仔細又看了一下沒有找到。第一次發帖,各位幫幫忙?。≈x謝。

  • 磚混底框抗震墻的布置原則~~很實用

    是別人寫的,在其他網站上發現,覺得對新手很有用,,老工程人員就不要浪費土木幣下載了~~~~~~

  • 磚混結構樓梯間墻開洞問題。

    大家知道磚混結構中同一樓層中樓梯間外墻有上下兩個洞口,因?yàn)橐粋€(gè)樓梯窗都是布置在上下兩層的中間位置,這樣每一層樓梯間外墻上下各占半個窗,也就是每一層樓梯間上下有兩個洞口。這樣我們建模時,如何用pkpm開兩個洞?

  • 請各位大佬看看24墻的拆除問題。

    請各位大佬看看24墻的拆除問題。

    這是我家的新房子,應該是磚混結構的 藍色標注的墻體是24紅磚墻。我想問問如果把它們打掉,需要用什么加固方式? 如果真的不能打,我只在A和B兩個地方開門洞,不知如何加固和施工?本人菜鳥,現在真是一籌莫展,有勞各位幫忙。11.06——不好意思我忘記說明了 :整體建筑是六層,此房在五層。在山西北和內蒙交界處,不知是否屬于震區。今年剛剛交房。還有我要表態,不是臥室全在一邊就是動靜分離了,廁所縮在一邊就是污、潔分離了。關于戶型布局,甚至是風水好壞就不要討論了,好就是好,不好就是不好。住宅精細化設計是一個漫長和繁瑣的過程,不是人云亦云、千篇一律的copy。中國的住宅設計,不及格![ 本帖最后由 laokfc 于 2012-11-6 13:53 編輯 ]

  • 磚混結構基礎伸縮縫墻怎么砌

    磚混結構基礎伸縮縫墻怎么擺磚砌筑 基礎是寬1.5米 ,磚是先2皮磚在一皮磚上面在砌37磚中間10CM的伸縮縫 不知道怎么擺磚求高手解答。