圖紙簡介: 本圖紙包含有:1-11層電氣平面圖,地下室照明平面圖,防火分區示意圖,地下室照明配電干線圖,地下室動力配電干線圖,地下室配電平面圖,接地平面圖,地下室消防平面圖,屋頂防雷平面圖,機房層電氣平面圖等,可供大家參考。 投稿網友: poxie346396
目前我介入變配電預算的工作,經常算系統調試的時候犯糊涂,比如一個專用電房2臺變壓器,一臺進線柜、一臺計量柜、兩臺變壓器進線柜。11臺的低壓柜及2臺的補償柜。那么我算調試的時候該怎么算?有哪些需要算?請教有經驗的高手指點下。我看預算定額的說明,可不明白說的“送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算”。
通過本章學習,了解變壓器的作用;了解電氣工程常用的材料和常用的工具;了解電氣照明工程的基本知識。掌握室內照明供電線路的組成及室內照明干線的基本接線方式。12.2 建筑電氣照明系統12.2.1 室內照明供電線路的組成1. 低壓配電線路
各位大蝦門,我有個問題要請教,近日看系統圖,發現系統圖上的各個東西的具體型號和廠家提供的型號對不上號?這個問題應該怎么解決啊?比如PZ30的箱子,在TCL,西門子等的報價中就找不到!還有pl10-40/1p的小型斷路器在上面的報價中也找不到,這個問題怎么解決!很急!請大家?guī)蛡€(gè)忙
論現代建筑電氣系統過電壓防護設計.pdf
配電箱系統圖里的符號都表示什么意思?。縏1N160-100/4P+RC222I△n=0.3A ts=0.4sFu=63AASPFLDE1-15/100/3PPZJ30J-12請問這些符號在什么教材中可以查到???望高手指點?。?!本人球球79220920,加我請注明co188問題
現階段,我國高層建筑電氣系統的耗能情況主要表現在:電能傳輸環節能耗、照明系統能耗和電機拖拽系統能耗三個方面。電能傳輸環節的能耗較大 目前高層建筑的電能輸送主要依靠供配電導線,繁雜的輸電線路可能導致傳輸過程中有功功率的大量消耗,這也是電能耗損的重要源頭。高層建筑電氣節能系統必須將減少供配電線路能耗作為主要問題解決,解決由于線路建設預留年限不夠、導線截面選型不合理、線路絕緣層老化等問題。建筑文庫wk.yl1001.com/jz/早期建設的高層建筑問題較為嚴重,造成了對電能的大量浪費,近年來由于建設設計規范要求和人們節能意識的提高,這些現象較以前有所改善。 照明系統的能耗問題 高層建筑內的照明系統是耗能最為明顯的要素,主要體現在:照明系統的能源消耗情況直接影響建筑使用人群的生活和生產。配置失衡的照明系統不僅造成電能的浪費還會影響人們的正常生活。部分高層建筑在設計和建造過程中仍然選用的是傳統的照明設計理念和設備,沒有考慮到未來建筑的使用人數的增加、承載量的增長等問題,在后續使用過程中逐漸暴露出匹配性能差、缺乏智能節
1.以金屬管代替PE線,等電位聯結支線、橋架、金屬管、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,當設計注明PE線規格時,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體;橋架(金屬管、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,接地線的位置、截面積皆不清楚。措施:設備(照明柜、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,且有接地標識,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施
最新電氣施工圖大全變頻成套9臺(面板圖)路燈控制原理圖_變頻一拖五(PLC)控制電纜穿(排)管防火封堵圖排煙
1、建筑電氣設計需要達到的目標 1.1 住宅電氣設計的設備選型應能滿足居民在住宅居住期內(一般按30~50年考慮)用電的增長,以居民遠期負荷發展為依據,以居民生活用電達到中等電氣化水平為目標。 1.2 根據居民生活情況,使每戶住宅的供電達到4 10kW的水平,并保證在住宅居住期內不再改造。 1.3 具有合格的電能質量,家用電器能正常工作。 1.4 為新建居民住宅電氣設計提供參考,使電氣安裝一次達到要求,不搞重復建設。 2、設計中應注意的相關問題 2.1 供配電系統。住宅樓及單元電源進線采用單相還是三相制,
知識點: 建筑電氣照明供配電系統設計
建筑電氣系統
建筑電氣系統專題,為您提供建筑電氣系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣系統 相關的專業交流討論,更多建筑電氣系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題