亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于建筑電氣接地的相關問題思考

    摘要:隨著生活水平的提高,人們對建筑用電的安全提出了更高的要求,這樣建筑電氣中接地系統便愈顯重要,為保證用電的安全需求,人們對電氣接地 提出了多項要求,接地的一個主要目的就是為了保障人身的安全。因此對建筑電氣接地的相關問題進行探討具有重要的現實意義。首先列舉了當前建筑電氣接地 的主要類型,然后對建筑電氣接地的施工技術要點進行了闡述,最后詳細探討了建筑電氣接地的安裝要點。 關鍵詞:建筑電氣,防雷接地,保護接地,電阻,等電位聯結1 當前建筑電氣接地的主要類型1.1 工作接地 工作接地是為電路正常工作而提供的一個基準電位,它可設為電路系統中的某一段或某一點,其值多為零。若該基準電位不與大地相連,視為相對零電位,則它可能受到外界電磁場的變化影響也隨之發生變化,這種不穩定的相對零電位可能引起系

  • 智能建筑的電氣防護與接地

    轉貼 為了避免雷電襲擊,防止因電源碰地,電源感應電勢或地電勢上升時,對布線系統可能造成的損害,抑制電磁干擾對綜合布線系統的不良影響,在綜合布線系統的設計與施工中,應充分考慮采取必要的電氣防護和接地措施。(1)PDS的電氣防護 在許多情況下,布線系統可能處于危險環境中,常見的危險環境有:①線纜從戶外引入建筑物時,可能遭受雷擊的危害;②工作電壓超過250V的電源線碰地;③地電勢上升到250V以上引起的電源故障;④250V以上的50Hz交流感應電壓。因此,為了防止布線系統遭受損害,應對它采取過壓保護和過流保護等電氣保護措施。 綜合布線系統的過壓保護,宜選用氣體放電管保護器;過流保護宜選用能自恢復的過流保護器。氣體放電管保護器使用斷電或放電間隙來限制導體和大地之間的電壓。放電間隙介于陶瓷或玻璃密封外殼內部的兩個金屬電極之間。密封外殼內部充有減壓氣體,使金屬電極間承受多次放電打火,從而獲得更大的電極間隙。氣體放電管的良好放電性能及低價格,使其成為磁片保護器的良好替代物。(2)PDS的防火問題 當大對數綜合布線主干線電纜

  • 建筑電氣防雷接地設計的說明

    1.措施 本工程防雷等級為三類。建筑的防雷裝置滿足防直擊雷、側擊雷、防雷電感應及雷電波的侵入,并設置總等電位聯結。在屋頂采用12鍍鋅圓鋼作避雷帶,屋頂避雷連接線網格不大于20m×20m。利用建筑物鋼筋混凝土柱子或剪力墻內兩根φ16以上主筋通長焊接、綁扎作為引下線,間距不大于18m,引下線上端與避雷帶焊接,下端與建筑物基礎底梁及基礎底板軸線上的上下兩層鋼筋內的兩根主筋焊接。外墻引下線在室外地面下Im處引出與室外接地線焊接。 普通的100米以下的住宅樓經過防雷計算所得年預計雷擊次數計算結果均小于0.06次/a。也就是說根據GB50057-94《建筑物防雷設計規范》第

  • 住宅建筑電氣接地系統介紹

    1.以金屬管代替PE線,等電位聯結支線、橋架、金屬管、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,當設計注明PE線規格時,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體;橋架(金屬管、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,接地線的位置、截面積皆不清楚。措施:設備(照明柜、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,且有接地標識,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施

  • 智能建筑的防雷、電氣保護與接地

    1 智能建筑的概念 智能建筑應當是:通過對建筑物的4個基本要素,即結構、系統、服務和管理,以及它們之間的內在聯系,以最優化的設計,提供一個投資合理、幽雅舒適、便利快捷、高度安全的環境空間。建筑智能化的目的是:應用現代4C技術構成智能建筑結構與系統,結合現代化的服務與管理方式為人們提供一個安全、舒適的生活、學習與工作環境空間。建筑智能化結構由三大系統組成:樓宇自動化系統(BAS)、辦公自動化系統(OA)、通信自動化系統(CAS)。 2 防雷保護 雷電波入侵智能建筑的形式有兩種:一種是直擊雷;另一種是感應雷。一般說來,直擊雷擊中智能樓宇內的電子設備的可能性很小,通常不必安裝防護直擊雷的設備。感應雷是由

  • 建筑電氣——接零與接地的區別

    接地和接零的基本目的有兩條,一是按電路的工作要求需要接地;二是為了保障人身和設備安全的需要接地或接零。按其作用可分為四種。A.工作接地;b.保護接地;c.保護接零;d.重復接地。

  • 建筑電氣工程防雷接地技術交底

    建筑電氣工程防雷接地技術交底

  • 建筑電氣2015JHT041防雷接地:強電系統防雷

    OMG~經典,希望對大家有用

  • 建筑物屋頂電氣設備防雷和接地問題

    碰到個建筑物屋頂電氣設備接地問題: 屋頂有避雷網,同時需要在屋頂安裝多臺電氣用電設備,如風冷熱泵、風機、水泵等等,查了些資料,不太明白,具體的施工方法,已知的說法: 1.電機外殼、槽鋼基礎、管道、支架等均與避雷網,也就是引下線焊接; 2.電機類電源進線,將PE黃綠線接至接線盒內;疑問,就是,這樣做法,是否造成 雷擊電流 串進配電盤??若這種做法不正確,則,應如何做??有相關規范,更好!

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于一個電氣接地的問題

    近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?

  • 建筑電氣選線3+2和4+1的問題

    各位前輩,請問在電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望大家理解。。。望大家踴躍回答,非常感謝

  • 建筑電氣防雷接地圖紙的常識

    知識點:電氣防雷接地圖紙

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 電氣裝置接地的一般規定

    電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。

  • 建筑電氣的規范,逐步下載

    10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線