如何快準識讀建筑電氣安裝線路圖,怎樣看得出分幾路線,在哪里分或斷,這對工程量的準確性要求很高。大家有沒有這方面的好資料,介紹一下。
我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防
在GB50054中,吊頂內敷設的配電線路必須采用金屬管,但在建筑設計防火規范GB50016-2006中,規定可采用難燃材料的塑料管,你通常使用何種管材,依據是什么?何謂難燃塑料管
怎樣看電氣線路圖[1]
現在很多高層建筑工程上的照明線路末端都沒漏電保護,而又在上一級保護中使用漏電開關,這樣常常會出現終端出現漏電情況時垮步跳閘,倒到其它無漏電事故的線路誤動作.請問這樣合理嗎?照明線路是不是應該通過漏電保護呢?
照明設計對燈具布線的要求越來越嚴格,使得布線的問題變得越來越復雜,尤其對于初學者來說,在設計過程中,極易出現多查線、少查線和錯查線的現象,使設計進入混亂狀態,造成用電設備的損壞,甚至引
電氣照明線路導線根數幾根線?如何確定?
住宅中的臥室一般為節約成本采用預制板,那我們做電氣設計的要不要在照明平面圖中畫線路時根據預制板的方向走線???我在別人圖紙上從沒見有這樣畫過。但帶我的師傅要求我這樣畫平面圖。各位前輩們是怎樣畫的?。?/p>
照明線路所帶的照明燈具原設計是按COSO=0。95計算,但施工后甲方將燈具采用電感式,功率因數只有0。4左右,使用后發現原計算電流只有8A,現實測電流20。0A,空氣開關及線路非常熱,現請各位大師提供解決方案。要求經濟實用。不勝感激!?。。。。。。。?!
各位高手,這個雙聯雙控照明線路如何穿線,請給我畫個線路圖,謝謝!
建筑電氣照明工程安裝禁忌
如何確定照明線路導線的根數?我在近來施工過程中,發現照明上導線的根數確定問題比較多,無話八門,希望那位大蝦給出一個比較合理的方法來確定照明線路的導線根數,謝謝
最近設計新建車間廠房的照明,4垮,每垮兩趟,每趟29盞燈,每盞400W,車間長180米,兩頭都有門。為控制方便,要求在兩頭進門處都有開關控制,請各位高手不吝賜教?。。?!感激不盡………………
最近在論壇上看了一個照明電線根數標注的帖子,有一點疑問,請教下大家。如圖一中紅圈這個部分在施工上是在這做一個分線盒,將火線分成兩路?還是將火線在開關上并聯(如圖二)?如果如圖二這樣的做發,那從開關出去的電線根數應該是4根了,而非3根。這兩種做法,哪個是正確的呢?
通過本章學習,了解變壓器的作用;了解電氣工程常用的材料和常用的工具;了解電氣照明工程的基本知識。掌握室內照明供電線路的組成及室內照明干線的基本接線方式。12.2 建筑電氣照明系統12.2.1 室內照明供電線路的組成1. 低壓配電線路
專業中的經典OMG
如圖 電氣 群里各人意見都不同,大家怎么看,歡迎討論
本文從工業建筑電氣照明節能設計的原則、建筑電氣照明節能設計的主要措施、等具體內容進行闡述。 二、工業建筑電氣照明節能設計的原則建筑電氣領域節約用電蘊含著巨大的潛力,同時,節能具有重大意義,它不僅能有效地緩和電力供需矛盾,保證國民經濟持續、高速、健康的發展,而且經濟效益顯著,是一種經濟的電力開發形式。建筑電氣節能過程,貫穿于項目的決策、設計、施工、投產、使用等整個周期。作為專業電氣設計人員,應該在整個設計過程中精心考慮,嚴謹地進行方案比較,從安全性、可靠性、經濟性及節能性等方面進行綜合考慮,選擇合理的供配電方案,采用先進技術,選用高效設備,實施電網的經濟運行技術,在節約能源、促進科學技術進步的同時,又保護了環境,取得社會效益及經濟效益的雙贏,保證我們高速的經濟發展勢頭,實行社會的可持續發展。 1、綠色照明 建筑照明節能設計的主要原則就是綠色照明,它是指在保證居民生活學習、工作、生產照明的基礎上,盡可能地節約電能、然而在節能的過程中。也不能通過增加投資而追求節能效果。做到綠色照明、因此電氣設計人員在進行節能設計時。一定要在